袖阀管注浆施工作业指导书
力能扛鼎的木瓜
2023年05月31日 09:18:25
来自于道路工程
只看楼主

    袖阀管注浆施工作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于袖阀管注浆工程。 2、施工准备 注浆施工前进行试桩,根据实际情况以确定预定的浆液配比、注浆压力等技术参数。并报监理单位确认后,方可施工。


   

袖阀管注浆施工作业指导书

1、适用范围

本作业指导书适用于袖阀管注浆工程。

2、施工准备

注浆施工前进行试桩,根据实际情况以确定预定的浆液配比、注浆压力等技术参数。并报监理单位确认后,方可施工。

根据设计资料绘制注浆孔位布置图,并注明桩位编号及施工说明。

3、施工工艺

施工工艺流程图见下图

袖阀管注浆施工工艺流程

4、施工方法

钻孔

钻孔遵从如下步骤及工艺要求:

①根据注浆孔位布置图测量放样定出孔位;

②钻机就位后,在钻机动力扭矩带动下,利用钻具带动钻头进行钻孔。钻进时利用垂球结合水平尺检查钻机水平及钻杆垂直度。同时, 在钻孔钻进过程中对钻孔垂直度进行检查;并准确地钻到要求的深度并超过 20~40cm。

③钻孔时采用比重 1.2~1.3 的泥浆作为护壁泥浆;

④严格掌握钻杆深度,要慢速运转,掌握地层对钻机的影响情况, 以确定该地层条件下的钻进参数。密切观察溢水出水情况,出现大量溢水时,应立即停钻,分析清楚实际原因后方可继续施工。

⑤当施工时遇到不明障碍物时,马上停钻并通知现场值班人员, 待查明后方可进行继续作业,以免对地下管线造成破坏。

⑥必须做好钻孔施工详细记录,以指导后期注浆施工参数。

下管

①钻机从孔后,利用钻机吸浆管将套壳料混合液压入钻孔内。分节(每节 4m)将袖阀管下入已填满套壳料的孔内,相邻两节袖阀管采用套箍联接。袖阀管接至地面后,用封口盖盖紧袖阀管管口。

②套壳料一定要按比例配制,并保证把孔内泥浆置换完方能下袖阀管;袖阀管的连接一定要保证质量,连接紧密、不得有断开现象。

、封孔

在套壳料混合液已达到初凝后,在地面至以下 1m 处孔口周围采用

C15 细石混凝土或水泥砂浆封堵,以防止注浆过程中冒浆现象发生。

注浆芯管下放

①封口后 24~36 小时,下放注浆芯管。

②注浆芯管采用 2m 一节Φ20 镀锌钢管制成,节间用螺纹套管联接。

③下注浆芯管前,应先检查注浆头的状况,如单向阀的状态是否良好;根据袖阀管深度配足芯管节数;检查管路不能有堵塞现象,并保证各节管路的连接质量;如果袖阀管出现堵塞,应先进行洗管,尽量使芯管下放至孔底

④注浆芯管下放时,防止地面泥浆回灌入袖阀管内,造成注浆芯管下放及提管困难;

⑤将注浆芯管插入袖阀管中保持方向竖直向下,两人或三人协调配合,均匀使用管钳下放芯管。

注浆

①注浆浆液按经监理批准的配合比和压力进行注浆。

②施工中采取先外边后中间、隔孔交替分段式注浆,每段注浆长度称为注浆步距。花管长度为注浆步距长度。注浆步距采用 0.6 m,减少地层不均一性对注浆效果的影响。

③注浆过程中,每段注浆完成后,向上或向下移动一个步距的心管长度。宜采用提升设备移动,或人工采用 2 个管钳对称夹住心管, 两侧同时均匀用力,将心管移动。每完成 4m 注浆长度,要拆掉一节注浆芯管。注浆结束后,在注浆管上盖上闷盖,以便于复注施工。

④注浆过程中主要通过听声音、看压力、看注浆量来判断注浆的实施效果;听声音是否有异常,看压力是否过高,看注浆量是否达到设计的注入量;这个过程主要靠注浆司机来控制,另外注浆司机还要做好注浆记录,并保证记录的真实性。

注浆效果检验

注浆效果采取取芯检验。当一段注浆结束后,对注浆效果进行取芯检测,若注浆填充不密实,则对注浆孔进行补注。

5、质量保障措施

注浆前,应该准确掌握注浆量、注浆压力、水灰比等指标。配制浆液严格按照制浆料配比投料,不得随意增减数量。

在注浆施工过程应做好相应的施工记录,对钻孔深度、每轮次注浆压力、每轮次注浆量、每轮次注浆时间和总注浆量等参数进行详细记录。及时整理资料,经常分析对比相邻注浆孔和相邻排注浆孔的注浆流量、注浆压力和注浆量等参数,根据各参数的变化情况估计注浆效果。对注浆过程中存在的问题,及时进行分析处理,并在以后注浆施工过程中根据现场实际情况进行适当调整,以确保注浆效果。

针对场地地层,为更好地达到注浆效果,应采取以下措施

①“隔二打一”:注浆时,孔与孔、排与排之间采用“隔二打一”的施工措施,防止孔与孔之间窜浆,以保证浆液的均匀及饱满。

②“先围后注”:先注外围孔,再注内部孔,防止浆液向外扩散, 造成材料浪费;同时,能保证最佳的压密效果。

③“先顶后底”由于上部地层围压小,先注下部土层时浆液必然上冒,造成下部土层吃浆不足,影响注浆效果,因此,采用下行式分节注浆。

施工开始时,先对场地表层 1 米深度范围进行封浆,完成后方允许对下层土进行注浆施工。

④“少量多遍”填土中孔隙较大,盲目增大注浆压力及增加注浆量,浆液往往向一个方向渗透,不能保证复合加固土体的均匀性。因此, 采用复注工艺。一般要求复注间隔时间不少于 24 小时。

⑤注浆过程中要采取相应的措施来防止堵管,如多做试验选定合理的凝结时间,注意压力的变化,如压力升高要及时提升芯管。

⑥如出现堵管,堵管的处理要快速及时,不能慌乱,要按顺序一步步尽快处理。

⑦水泥浆液若发生沉淀、离析现象,应进行二次搅拌。