钻孔注浆施工作业指导书
cof_21783375
2022年09月29日 09:16:15
来自于道路工程
只看楼主

  钻孔注浆施工作业指导书 1、适用范围 适用于隧道工程超前大管棚、中管棚、砂浆锚杆、中空锚杆钻孔注浆的施工。 2、作业准备 2.1 


 


钻孔注浆施工作业指导书


1、适用范围

适用于隧道工程超前大管棚、中管棚、砂浆锚杆、中空锚杆钻孔注浆的施工。

2、作业准备

2.1  内业准备

组织技术人员认真学习图纸及相关设计文件,澄清有关技术问题,熟悉 规范和技术标准。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前培训, 考核合格后持证上岗。

2.2  外业准备

检查钢管类型、规格、质量及其性能是否与设计一致,仪器设备是否配足配齐。

3、技术要求

3.1  φ108 大管棚

1)  注浆材料:水泥浆、水泥砂浆或双浆液。

2)  单孔注浆结束标注:

a 注浆压力逐渐升高,当达到设计终压并稳定 10min;

b 注浆量不少于设计注浆量的 80%;

c 进浆速度不小于开始进浆速度的 1/4;

3.2  φ75

1) 注浆材料:水泥浆。

2) 单孔注浆结束标注

a 注浆压力逐渐升高,当达到设计终压并稳定 10min;

b 注浆量不少于设计注浆量的 80%;

c 进浆速度不小于开始进浆速度的 1/4。

3.3  锚杆

锚杆用砂浆强度等级不低于M20,胶凝材料采用抗硫酸盐水泥,耐腐蚀系数大于 0.8。

4、施工程序及工艺流程

详见“管棚施工工艺流程图”、“砂浆锚杆施工工艺流程图”、“中空锚杆施工工艺流程图”。


   

管棚施工工艺流程图


   

砂浆锚杆施工工艺框图


   

中空注浆锚杆施工工艺框图


5、施工要求

5.1  管棚钻孔及注浆

5.1.1  搭钻孔平台安装钻机

⑴钻机平台用钢管脚手架搭设,搭设平台应一次性搭好,钻孔由 1~2台 钻机由高孔位向低孔位进行。

⑵平台要支撑于稳固的地基上,脚手架连接要牢固、稳定,防止在施钻时钻机产生不均匀下沉、摆动、位移而影响钻孔质量。

⑶钻机定位:钻机要求与已设定好的孔口管方向平行,必须精确核定钻机位置。用经纬仪、挂线、钻杆导向相结合的方法,反复调整,确保钻机钻杆轴线与孔口管轴线相吻合。

5.1.2  钻孔

⑴为了便于安装钢管,钻头直径采用Φ127mm 或Φ90mm。

⑵岩质较好的可以一次成孔。钻进时产生坍孔、卡钻时,需补注浆后再钻进。

⑶钻机开钻时,应低速低压,待成孔 10m 后可根据地质情况逐渐调整钻速及风压。

⑷钻进过程中经常用测斜仪测定其位置,并根据钻机钻进的状态判断成孔质量,及时处理钻进过程中出现的事故。

⑸钻进过程中确保动力器、扶正器、合金钻头按同心圆钻进。

⑹认真作好钻进过程的原始记录,及时对孔口岩屑进行地质判断、描述, 作为洞身开挖时的地质预测预报参考资料,从而指导洞身开挖。

5.1.3  清孔验孔

⑴用地质岩芯钻杆配合钻头进行反复扫孔,清除浮渣,确保孔径、孔深符合要求,防止堵孔。

⑵用高压风从孔底向孔口清理钻渣。

⑶用经纬仪、测斜仪等检测孔深、倾角、外插角。

5.1.4  注浆

⑴安装好有孔钢花管、放入钢筋笼后即对孔内注浆,浆液由高速制浆机拌制。

⑵采用注浆机将砂浆注入管棚钢管内,初0.5~1.0MPa,终压 2MPa, 持压 10min 后停止注浆。

注浆量应满足设计要求,一般为钻孔圆柱体的 1.5 倍;若注浆量超限,未达到压力要求,应调整浆液浓度继续注浆,确保钻孔周围岩体与钢管周围孔隙充填饱满。

注浆时先灌注“单”号孔,再灌注“双”号孔。

5.2 锚杆钻孔及注浆

锚杆钻孔利用开挖台阶搭设简易台架施钻,按照设计间距布孔;钻孔方 向尽可能垂直结构面或初喷砼表面;锚杆孔比杆径大 15 ㎜,5.3 砂浆锚杆注浆及安装。

砂浆锚杆作业程序是:先注浆,后放锚杆,具体操作是:先将水注入牛角泵内,并倒入少量砂浆,初压水和稀浆湿润管路,然后再将已调好的砂浆倒入泵内。将注浆管插至锚杆眼底,将泵盖压紧密封,一切就绪后,慢慢打开阀门开始注浆。在气压推动下,将砂浆不断压入眼底,注浆管跟着缓缓退出眼孔,并始终保持注浆管口埋在砂浆内,以免浆中出现空洞,将注浆管全部抽出后,立即把锚杆插入眼孔,然后用木楔堵塞眼口,防止砂浆流失。

锚杆孔中必须注满砂浆,发现不满须拨出锚杆重新注浆。注浆管不准对人放置,以防止高压喷出物射击伤人。

砂浆应随用随拌,在初凝前全部用完,使用掺速凝剂砂浆时,一次拌制砂浆数量不应多于 3 个孔,以免时间过长,使砂浆在泵、管中凝结。

锚注完成后,应及时清洗,整理注浆用具,除掉砂浆凝聚物,为下次使用创造好条件。

待水泥浆体的强度达到 10Mpa 后安装垫板和紧固螺帽。

5.4 中空锚杆安装及注浆

开挖初喷后,必须尽快利用人工手持风钻在简易台架上进行钻孔,当钻孔结束后,开始安装锚杆。杆体插入锚杆孔时,保持位置居中,锚杆杆体露 出混凝土面不大于喷层厚度,然后复喷至设计图标示厚度。有水地段先引出孔内的水或在附近另行钻孔再安装锚杆。

采用注浆机注浆,一般按单管达到设计图标示注浆量作为结束标准。当注浆压力达到终压不少于 20min,进浆量仍达不到注浆终量时,亦可结束注浆。注浆结束后,将管口封堵,以防浆液倒流管外。锚杆垫板与孔口混凝土密贴,并随时检查锚杆头的变形情况,紧固垫板螺帽。

深度误差不得大于±50mm;成孔后采用高压风清孔。

6、劳动力组织

劳动力组织方式:采用架子队组织模式。

劳动力组织情况表

序号

工种

人数

1

施工负责人

1

2

技术负责人

1

3

技术员

2

4

安全员

1

5

工班长

1

6

焊工

3

7

钻机操作手

6

8

注浆手

8

7、材料要求

①水泥进场必须有出厂合格证,并经检验合格后方可使用。

②水泥进库后要注意保管,防止受潮。。

③水泥出厂超过三个月有效期,或发现水泥有受潮结块现象时,均应经过鉴定后按情况使用。

⑵细骨料

细骨料宜采用中砂,通过 0.315mm 筛孔的砂不应少于 15%。

8、设备机具情况

设备机具配置表


   

序号

设备机具名称

数量

备注

1

管棚钻机

1


2

电动空压机

1


3

注浆机

1


4

高速制浆机

1


5

型钢弯制机

1


6

交流弧焊机

2


7

砼搅拌运输车

1



9、质量控制及检验

注浆浆液的配合比应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:施工单位进行配合比选定试验;监理单位检查配合比选定单, 并进行见证试验。

注浆压力应符合设计要求,注浆浆液应充满钢管及其周围的空隙。

检验数量:施工单位全部检查;监理单位按施工单位检查数量的 20%见证检查。

检验方法:施工单位查施工记录的注浆量和注浆压力,观察;监理单位见证检查。

10、安全及环保要求

10.1  施工安全

1)  施工作业前必须认真检查和处理支护作业区的危石,施工机具应布置在安全地带。

2)  施工用作业脚手架应牢固可靠,并应设置安全栏杆。

3)  必须定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全。

4)  施工中应经常检查输料管、接头的磨损情况,当有磨损、击穿或松 脱等现象时应及时处理。

   

5)  施工中检修机械或设备故障时,必须在断电、停风条件下进行,检 修完毕向机械设备送电送风前必须事前通知有关人员。

6)  当采用加大风压处理堵管事故时,应先关机将输料管顺直,紧按喷嘴,喷嘴前方不准站人,疏通管路的工作风压不得超过 0.5Mpa。

7)  脚手架上施工作业时必须佩戴安全带等防护用品。

10.2  环境保护

1)  开始施工前,必须进行环境因素识别,确定重要环境因素,制定相 应的管理方案。

2)  临时工程及现场布置应采取措施保护自然环境。


相关推荐