《汽车库、修车库》总平面布局与平面布置
zsd_5647265543
2023年03月28日 14:50:01
来自于建筑规范
只看楼主

一、为汽车库、修车库服务的附属建筑与设施 1.下列附属建筑,可与汽车库、修车库

一、为汽车库、修车库服务的附属建筑与设施


1.下列附属建筑,可与汽车库、修车库贴邻,但应采用防火墙隔开,并应设置直通室外的安全出口

1) 贮存量≤1.0t甲类物品库房

2) 总安装容量≤5.0m?/h乙炔发生器间和贮存量≤5个标准钢瓶的乙炔气瓶库

3) 1个车位的非封闭喷漆间或≤2个车位的封闭喷漆间

4) 建筑面积≤200㎡充电间和其他甲类生产场所


2. 汽车库和修车库内不应设置(油、气

1) 汽罐、加机、液化石气或液化天然储罐、加气机

2) 燃或燃气锅炉、浸变压器、充有可燃的高压电容器和多开关等


3. 地下、半地下汽车库内不应设置

理车位、喷间、充间、乙炔间和甲、乙类物品库房


4. 附设在汽车库、修车库内的消防控制室、自动灭火系统的设备室、消防水泵房和排烟、通风空气调节机房等,应采用防火隔和耐火极限≥1.50h不燃性楼板分隔


二、  与汽车库、修车库合建的其他建筑


图片

(点击图片放大看)



三、汽车库、修车库与其他建筑合建时的防火分隔

1. 当贴邻建造时,应采用防火墙隔开

2. 设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限≥2.00h不燃性楼板分隔

3. 汽车库、修车库的外墙门、洞口的上方,应设置耐火极限≥1.00h、宽度≥1.0m、长度≥开口宽度的不燃性防火挑檐

4. 汽车库、修车库的外墙上、下层开口之间的高度≥1.2m或设置耐火极限≥1.00h、宽度≥1.0m的不燃性防火挑檐


知识点:《汽车库、修车库》总平面布局与平面布置

汽车库、修车库和人防工程的平面布置

wei061352
2023年03月28日 19:46:54
2楼

2022版Auto CAD基础绘图实操

回复

相关推荐

APP内打开