(一) 安装导轨 1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。
(一) 安装导轨
1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。
2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间 距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。
3、将其余连接件装上,连接件与导轨之间采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处 绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。
(二) 安装防火卷轴
1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。
2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板 中心和从动膨胀螺栓孔十字线。
3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。
4、安装支承扳:
(1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧, 要求支承板面垂直于卷轴。
(2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。
(3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。
5、安装卷轴
(1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
(2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
(3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。
(4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝 绳捆扎时要垫木板。
(三) 安装副轴 特别场合,必须装副轴时:
1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置, 放出轴承板螺孔十字线。
2、用冲击钻打膨胀螺栓孔,上膨胀螺栓要求同前。
3、上轴承座及付轴,同时复核水平面度,操作同卷轴。
(四) 装驱动机
在支架上链轮上先套上链条,固定驱动底座前,把链条套到小链轮上,然后旋紧固定螺栓,这时抖动链条能使卷轴转动。
(五) 帘板安装
1、先松开卷帘上的几块帘板,用水平管,直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的1/300,若倾斜超差,找出原因并进行调整。
2、利用卷轴转动,将帘板穿上,最后装上帘板底梁。上帘板时要注意封头,另外若事先将其余帘板穿帘在一起要特 别注意在移动,捆扎时不要让帘板产生变形。
3、检查一下导轨上口圆弧弯口是否合适,然后将卷帘放下,走动遍观察是否有卡主的现象。
(六) 安装托轮架设计需要安装托轮时,先在门两侧墙柱上确定支架位置,方法同卷轴。装上支架后再装托轮,各托轮的中心高度和水平度应统一,再加以固定。
防火卷帘门安装
(七) 安装电控箱,锁盒等
1、根据要求放锁盒,电控箱螺孔十字线,用冲击钻打眼。锁盒,电控箱安装要到平竖直,用M6或M8螺栓固定,固定要牢靠。
2、装电线管连接锁盒和电控箱,电线管两端饺丝用专用螺帽 旋紧,如需方有需要,可采用铜接头连接,电线管管卡间距一般 不超过100cm。
3、装电器控制板,限位器。
4、接电器连接线,丌关线,电源线,信号线等,接线标准按“低压用户电气装置规程”操作,金属软管内两头电线用塑料管或(黄蜡管)包扎,接地线用双色线,特别注意接地线吲定要牢固。
5、接通电源,手动将卷帘放下三分之一按钮卷动帘板,调整上下限位,然后操纵卷帘上下走几遍,检查一下卷帘运行是否平稳。
(八) 安装防火隔断墙
1、放防火隔断墒位置线,在不影响卷帘的情况下,防火隔断墙应尽量靠近卷轴及导轨。
2、根据放线,用冲击钻在墙侧,顶部打膨胀螺栓固定。
3、将防火板装到角钢框内电焊固定,防火隔断墙安装要求平直、牢靠。
(九) 油漆:安装后对未进行防腐处理的部位,电焊疤(焊接应去除焊渣及锈层)涂上防锈漆
(十)行程限位调试
1、按动按钮上升或下降键,检查防火卷帘的运行方向是否与其对应并确认。
2、调试限位器前应用拉链使帘面处于适当位置后,反复调试限位器的限位模块位置至理想状态,并紧固螺钉。设置为二步降时,将中位调试至适宜的疏散高度,并锁定位置。
3、安装箱体保护罩,箱体的安装按设计要求实施。各连接点应平齐,安全可靠,外观 、平整,线条流畅。
(十一)负荷试门及调试
首先,用手动运行,再电动运行数次。观察判断运行状态,并作相应的调整,直至运行无卡死、阻滞、限位不准及异常噪声,卷帘运行顺畅为止。无误后,拉动开闭机手动速放功能的可靠性。工程要求时,应安装温控自动释放装置,且易熔片应固定在外表面易受火的位置。
(十二)注意事项
1、产品在运输过程中要平稳、牢固,避免碰撞损坏;轻抬轻放,严禁磕、 摔、撬等行为,防止机械变形损坏产品,影响安装使用。
2、安装人员必须注意施工安全,带好安全帽,系好安全带。
3、施工及调试期间,严禁卷帘下面站人和有行人通过,以防意外发生;在 卷帘安装部位应有醒目的“禁止通行”标志。
4、安装过程中要与水暖电安装、吊顶安装、石材施工、铝板施工以及玻璃 幕墙施工队伍相互配合作业。
5、安装大小端板时,用水平管测量两端板中心的一致。