这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只设置了止回阀、闸阀,但是没有压力表、试水装置;消防水泵出水干管上未见低压压力开关。

这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。

这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只设置了止回阀、闸阀,但是没有压力表、试水装置;消防水泵出水干管上未见低压压力开关。

这个图片和上一个图片是一样的,消防水泵出水管上应设置压力表,压力表应设置在止回阀的前面、同时出水管上还应设置试水装置,试水装置应设置在闸阀和止回阀之间,其主要功能是测试消防水泵的各种参数,在试水装置上应设置压力和流量测试装置,试水装置的试水应排至消防水池。

这是室内消火栓系统由于最不利点处的压力不满足规范要求,设置的气压罐和稳压泵,其气压罐的有效水容积不应小于150L,其调节稳压泵的启停次数不得超过15次/小时,稳压泵的流量应按系统的泄漏量进行计算,但不得小于1L/s。

从这张图片中我们可以看到消防泵出水管上试水装置设置、系统泄压阀的设置,在试水装置上设置有流量测试装置,出水口处设置有压力表,满足规范要求,泄压阀前没有设置过滤器。

这是消防水泵房内泵的安装图片,从图中可以看到一组消防泵的吸水管均不少于两根(每台泵均设有一个独立的吸水管,泵为一用一备),吸水管上均设置有明杆闸阀、过滤器,但是均没有设置压力表、真空表或真空压力表。