结构防火分两部分介绍,这是第一篇,主要说防火规范相关内容,后面着重谈谈钢结构。 建筑防火在结构设计者的印象里是建筑师和设备师的工作,所以很多人对基本的防火概念不熟悉,也懒得去了解。但随着《建筑钢结构防火技术规范GB 51249-2017》的发布,一下给结构设计者致命连击,“这是啥?我是谁?怎么搞?”规范倒逼着结构工程师去学习所谓新知识、掌握新技能。 其实建筑防火要求历来都有,结构工程师不重视罢了
其实建筑防火要求历来都有,结构工程师不重视罢了。最常用的《建筑防火设计规范GB50016-2014(2018年版)》,相关的还有《建筑防排烟系统技术标准 GB51251-2017》,《建筑钢结构防火技术规范GB 51249-2017》也颁布近三年了。因为笔者负责主持过一些项目,也参与建筑方案确定,对几本规范常接触、不算陌生,我就结合工作中遇到过的问题,试对其中与结构设计相关的条文谈谈个人经验。
一、《建规》
建规是《建筑防火设计规范》的简称,这是了解相关要求的第一步。
《建规》里主要规定建筑防火的基本要求,顺序是:类别定性和确定耐火等级——整体布局和基本要求——构件耐火时限、配套消防设施要求等等。和结构专业主要相关的是“构件的耐火时限”要求,构件的耐火时限决定了整体建筑的耐火等级,可以用短板效应来帮助理解,这些内容主要在3.2节和5..1节、第6章。
1、构件耐火时限:根据构件所在位置确定耐火时限,混凝土构件大部分都能满足其要求,不必进行计算,这点可以参考附录中构件耐火时限来对比,注意两点。
1)要明晰防火墙和防火隔墙的区别,防火墙下要有基础或梁构件承重,主要为了保证其耐火时限要求,可以用达到同等耐火时限的厚板。轻钢建筑防火分区的屋面设计中,按要求防火墙要出建筑屋面,亦可以在屋面内部采用防火板保护实现防火分区要求,范围应大于防火内墙两侧各2米(这点基于个人理解)。
2)在某些审图意见中,要求楼梯平台短柱满足受力结构柱的耐火时限要求,一级耐火构件,结构受力柱3.0h,楼梯间墙体2.0h,楼梯板1.5h,此时平台梯柱的耐火时限可按墙2.0h的要求确定,正所谓皮之不存毛将焉附!结构柱指主要竖向受力构件,火灾发生时不能倒塌;楼梯构件是消防疏散救援用的,功能不同、要求不同。一般200*300即可,如按结构柱3.0h要求后截面变为200*500或300*300,造成建筑开门开洞困难或者墙体加厚、有效面积降低。这源于结构审查人员对于规范的过度解读。
2、有些工程设置室外钢制消防楼梯,常选用J401图集,但根据构件耐火要求,未进行防火保护的钢构件不能满足耐火时限要求,这点在下篇文章里再谈。
3、注意专业配合,消防系统、防排烟系统均会增加吊挂荷载。尤其是轻钢结构中的消防水系统可能会集中布置管道,暖通管道有时会有集中推力。根据《非结构构件抗震设计规范》要求,支吊架等要进行抗震设计,目前没有明确说法具体哪个专业执行,我感觉结构还是难逃一死。
二、《防排烟标准》
1、标准于2017年8月1日实施,17年到18年因为工程审查和设计不同步,一个朋友的单位多个公建都进行了大范围的修改。中庭的防排烟可能涉及到顶盖开洞,机械机房也要设置在屋面上,所以一定要在方案阶段就做好专业协调,尽量做自然排烟。
2、多层公建的内走廊和大房间有排烟要求,常采用自然排烟,相应有清晰高度(人活动高度)、储烟仓厚度(烟的集中区)、储烟仓内的排烟口面积的要求。对结构专业来说,就是严格控制梁高,保证排烟口高度。
三、防爆和泄压
主要涉及到《建规》和《锅炉房设计标准》,可能还有加油站、燃气等专业规范。
1、建规对于抗爆要求没有细化,仅仅是提到要采用实体墙,具体做法要参考石化规范中抗爆墙设计,一般采用配筋砖墙或者混凝土墙,此时要注意刚性墙体和柔性结构体系的协调,如避开框架布置、上下端铰接等。
2、常有种误解,以为泄压就要抗爆,我院的专业热能设计团队若干年来除了部分甲类厂房做过抗爆设计,锅炉房都没有做过结构抗爆。泄压是对有爆炸危险厂房的要求,防爆区段不必做抗爆墙分隔。泄压的门窗、墙板或屋面板重量不大于60kg/m2,轻质板既要宜破坏、还要不能粉碎飞溅,也是挺难的(寒冷地区有积雪,屋面泄爆难度大)。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
某市四层框架结构商场设计CAD图(含建筑防火设计)
浅谈关于钢结构厂房的防火设计
知识点:结构防火设计简介