大体积混凝土施工作业指导书
三角函数11
2022年09月20日 09:14:41
来自于道路工程
只看楼主

大体积混凝土施工作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于大体积混凝土施工。 2、作业准备 (1)  在开工前组织相关技术人员认真学习施工组织设计,阅读,审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和技术标准。 (2) 


大体积混凝土施工作业指导书


1、适用范围

本作业指导书适用于大体积混凝土施工。

2、作业准备

(1)  在开工前组织相关技术人员认真学习施工组织设计,阅读,审核施工图纸,澄清相关技术问题,熟悉规范和技术标准。

(2)  根据设计图纸、《验标》、当地气象、施工条件优化配合比设计。

(3)  收集工地气象台 (站 历年气象资料,设置工地气象观测点,建立观测制度,及时掌握气象变化情况。

(4)  施工前,制定详尽的施工方案,落实相关物资、机具设备。

(5)  对有关人员进行技术交底和培训。

(6)  引进能够满足设计和施工要求的混凝土搅拌设备,对参加施工的人员进行岗前技术培训,考试合格后持证上岗。

(7)  依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录 、检验批资料表格计划。

(8)  混凝土工厂已建立,并经验收合格可以投入使用,各种混凝土材 料已进场并经验收合格,混凝土配合比设计已完成并报批。

3、技术要求

混凝土结构物实体尺寸符合《验标》规定的尺寸,或易由温度应力引起裂缝的砼,按大体积砼施工技术要求控制施工。大体积砼浇筑完毕后,应在养护期间测定混凝土的表面和内部温度。

由于大体积混凝土构件混凝土水化热集聚在构件内部不易散发出去,造 成砼内部温度过高和内外温差过大,混凝土表面可能出现过大拉应力而产生裂纹。大体积混凝土的内部最高温度、中心温度与表面温度之间的差值以及混凝土表面温度与室外空气中最低温度之间的差值均有明确的规定。大体积 混凝土主要采用“双掺”技术、蓄热保温和预埋冷却管通水冷却的温控措施, 以预防混凝土裂缝的产生。

4 、施工程序与工艺流程 混凝土施工流程见下图

大体积混凝土施工流程图

5、施工要求

5.1  合理选择原材料,优化混凝土配合比

(1)  在混凝土配合比中合理掺用矿物掺合料 粉煤灰、磨细矿渣粉等 替代部分水泥,尽可能降低水泥用量和水化热;

(2)  采用水化热较低矿碴硅酸盐水泥,降低混凝土凝结过程中产生水化热;

(3)  采用级配良好的碎石,严格控制针状、片状含量不大于、含泥量、要符合《验标》要求;

(4)  采用优质中砂,细度模数、含泥量要符合《验标》要求;

(5)  在混凝土中掺用高效减水剂,延长混凝土初凝时间,满足混凝土 设计强度,延缓水泥水化热峰值出现的时间;

(6)  禁止使用温度超标的水泥,以确保混凝土的施工性能和质量;

(7)  严格按配合比设计值控制混凝土坍落度;

(8)  混凝土生产过程中严格控制各种原材料的称量误差。

5.2  降低混凝土的入模温度

夏季或高温天气施工时采取以下措施:

(1)  搅拌混凝土时加冰屑或冷水以降低温度;

(2)  用凉水冲洗骨料,降低骨料温度;

(3)  避开高温天气,在室外温度较低时浇筑混凝土,浇筑温度不宜过大;

(4)  混凝土运输时采取措施避开太阳直射确保砼最高入模温度不超标。

5.3  浇筑过程中的控制

(1)  分层分段浇筑,减小浇筑层的厚度,增加散热面,从而降低施工 期间的温度应力,以减少产生裂缝的可能性,控制混凝土的浇筑速率,严格 控制混凝土的振捣频次和范围。

(2)  新浇筑与邻接的已硬化砼或岩土介质间的温度不得大于《验标》要 求。每个部位测一次,并作好记录。

(3)  严格控制砼入模温度。砼入模温度不得超标。每工作班至少测 3 ,并作好记录。

5.4  预埋冷却水管

冷却循环系统布置方法:冷却管采用钢管,冷却循环系统布置方法根据计算确定。在绑扎钢筋的同时,进行冷却水管的安装,冷却管要做到密封、不渗漏,并在指定部位设测温装置。同时外部接进出水总管、水泵。为了准确测量、监控混凝土内部的温度,指导混凝土的养护,确保大体积混凝土的施工质量,在构件内合理布设测温孔或温度测量元件。在承台混凝土养护期间测定混凝土表面和内部的温度,通过调节冷却水流量和流速来调整混凝土内部温度。

当混凝土内部和表面温度之差大于规定且通过蓄热保温无法实现控制值时,应布设冷却水管通水降温。

每层冷却水管均在混凝土浇筑至水管标高后,根据温升情况开始通水, 通水流量根据温控计算结果确定,确保水流降温效果。施工时要做好进出水温的测量记录,以便调整控温措施。

5.5  做好砼养生工作

应在浇筑完毕后规定时间以内进行覆盖保温并进行保湿养护。

大体积砼浇注完成后采用塑料布或保湿土工布覆盖进行保湿保温。保湿养护必须覆盖严密,并保持内部有凝结水。

5.6  加强混凝土温度测量监控

混凝土养护期间,混凝土内部最高温度、混凝土内部温度与表面温度之差、表面温度与环境温度之差、养护用水温度与混凝土表面温度之差等均要 符合《验标》要求。测定混凝土温升峰值及其达到所需的时间,定期记录冷 却水管进、出水的温度,绘制混凝土内部温度变化曲线。根据观测结果确定 冷却水管通水量、通水时间和蓄热养护时间等,以降低混凝土内部最高温度内外温差。

5.7  拆模控制

温度要求:拆模时混凝土内部温度与表面温度之差、表面温度与环境温度之差等均要符合《验标》要求。混凝土内部开始降温前不得拆模。

强度要求:拆非承重模板,要求砼强度应保证其表面和轮廓不受损伤。拆除承重模板必须按设计图纸和《验标》要求的强度执行。

5.8  冬夏季施工要求

当工地昼夜平均气温连续 3d 低于 5 ℃或最低气温低于 -3 ℃时,按冬期施 工。当工地昼夜平均气温高于 30 ℃时,按夏季施工。

5.9  事先分析与计算

为了控制构件混凝土内部因水化热引起的绝热温升过高和内外温差过 大,防止因混凝土内外温差过大而生产裂纹,要进行详细的计算和综合分析, 编制计算书,指导现场施工。具体计算方法按相关规定执行。

6、劳动组织

(1)  劳动力组织方式:采用架子队组织模式。

(2)  劳动力按照作业区段、机械、人员、工期要求合理配置。

每个架子队人员配置表

负责人

1

质检员

1

技术主管

1

测量实验人员

2~4

安全员

2

技术人员

2~4

工班长

6~8

机械工、普工

30~50

7、材料要求

(1)  水泥应采用强度高、干缩性小、耐久性好和抗冻性好的水泥。一般

可采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。水泥的技术指标和最小水泥用量应符合现行的国家标准。

   

(2)  在混凝土中粗集料指碎石,细集料指砂。无论是粗集料还是细集料均应质地坚硬、耐久、洁净,符合规定的级配,技术指标应满足《验标》 的有关规定。

(3)  一般饮用水均可用于混凝土施工和养护;对非饮用水,应检验其硫酸盐含量和 PH   值,符合要求时可以采用。

(4)  为了改善混凝土的技术性质,可以在混凝土的制备过程中加入一 定数量的外加剂。常用的外加剂有流变剂、调凝剂和改变混凝土含气量的外 加剂等。外加剂的质量应符合现行的国家标准。

8、设备机具配置

混凝土工厂的产量应满足施工的要求,可根据现场的实际情况进行配置或用商品混凝土。振捣和养护设备根据具体施工方案配备。

9、质量控制及检验

9.1  质量控制

(1)  混凝土浇筑与养护时,环境温度每日定时检查,并做好检查记录; 当温度超过规定的要求时,混凝土拌和时应采取有效降温、防晒措施,以保证混凝土的浇筑质量,否则应停止施工。

(2)  混凝土施工除应留标准条件下养护试件外,还应制作相同数量的试件并将其置于与结构相同的环境条件下养护,检查混凝土强度以指导施工

(3)  在混凝土浇筑前,应通过试验确定在最高气温条件下,混凝土分 层浇筑的覆盖时间,施工时应严格控制,不得超过。

(4)  应严格控制缓凝剂的掺量,并检查混凝土的凝结时间,以防因缓 凝剂掺量不准造成危害。

(5)  严格大体积砼测温过程控制工作,及时根据测温情况调整水泵的进水流量。严格控制通水时间和流量,确保满足温度要求,防止出现裂纹。

   

9.2  质量检验

在混凝土施工过程中,应按规定的要求对混凝土的力学性能和耐久性能进行抽检,检验结果应满足设计和施工要求。

(1)  混凝土强度的检验评定应符合《混凝土强度检验评定标准》 (的有关规定,但预应力混凝土、蒸养混凝土、喷射混 凝土试件的试验龄期为 28d,其它混凝土试件的试验龄期为 56d 。混凝土耐久 性的检验评定应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土试件的 试验龄期为 56d。

(2)  对于用于施工过程控制的现场混凝土试件,应根据不同要求从同一盘混凝土或同一车运送的混凝土中取出,并在与实际结构相同的条件下成型和养护。

(3)  对于用于强度评定和耐久性抽检的现场混凝土试件,应根据不同 要求从同一盘混凝土或同一车运送的混凝土中取出,并在与实际结构相同的条件下成型。当混凝土结构采用自然养护时,试件应在标准养护条件下养护到规定龄期再进行试验;当混凝土结构采用蒸汽养护时,试件应先在与实际蒸养条件相同的条件下养护,再在标准养护条件下养护到规定龄期后再进行试验。

在混凝土施工过程中,如更换水泥、外加剂、矿物掺和料等主要原材料, 应重新进行混凝土配合比选定试验,并对新选定的配合比混凝土的拌和物性 能、力学性能和耐久性能进行检验,检验结果应分别满足设计和施工要求。

10、安全与环保要求

10.1  安全要求

(1)  水上施工须配备救生圈和救生船。岸上施工根据地质条件设置必要防护措施,并在施工工点设置安全围栏和警示标志,禁止非施工人员随意入 内。

(2)  水上施工时,施工船舶多,水上交通安全及防撞措施尤为重要, 必须加强水上施工船舶的协调工作及航道疏通工作。

(3)  起重机械设备设专人操作并配指挥人员,定责定岗;上岗前进行技术培训,制定专项制度和指挥联络方法,考核合格后,持证上岗。定期对施工设备进行检查、保养、维修,确保设备正常运转,安全使用。跨越公路施工时,设专人负责做好防护工作,确保既有公路畅通无阻及人员安全。

10.2  环保要求

(1)  严格按国家和地方政府有关规定及设计要求做好环保、水土保持工 作。开工前详细探测地下管线,做到管线先迁移后施工,确保地下管线安全。

(2)  加强施工船舶污染物排放控制,注意防止船舶事故对水域污染影响 。制定水上施工作业防污染及安全应急措施,严禁向水域排放油污。施工船 舶需限制航速,并在指定区域内航行,避免影响航道通行。

(3)  维护自然生态平衡的措施:保护当地自然植被,采取措施使地表 植被的损失减少到最低限度。

合理规划施工用地,尽量控制或减少对土地资源不必要的破坏。

相关推荐

APP内打开