关于地下车库的防排烟
dengzhenchang
2005年02月20日 10:53:06
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大虾,住宅的地下车库的一个防烟分区的面积多大为宜?具体排风量,排烟量该怎样确定?排风、排烟合用的系统应该采用何种系统模式为宜?排风,排烟口的数量怎样确定?它们是怎样切换的?急!!!急!!!急!!!

请教各位大虾,住宅的地下车库的一个防烟分区的面积多大为宜?具体排风量,排烟量该怎样确定?排风、排烟合用的系统应该采用何种系统模式为宜?排风,排烟口的数量怎样确定?它们是怎样切换的?急!!!急!!!急!!!
免费打赏
nky6666
2005年02月23日 09:13:51
12楼
10楼说的不对,车库防火规范明确写出了防火分区的面积,2000平米是可以的,500平米是以前的老规范了。我们院作了不少车库,均通过北京市消防局的审查
回复
softhappy
2005年02月23日 11:07:03
13楼
12楼,10楼说的是防烟分区,不是防火分区。但排烟和排风可以作一套系统。
回复
rztlf
2005年02月23日 13:30:38
14楼
可否不用双速风机,用排风量/120划分防烟分区(设挡烟垂壁)?和用双速风机比哪种做法好?
回复
nky6666
2005年02月23日 17:36:06
15楼
10楼不好意思,我把防烟看成防火了。谢谢13楼的朋友。不过,车库的条文说明里面排烟量好像是按防火分区的6次换气量计算的
回复
dust2
2005年02月24日 09:31:30
16楼
车库的条文说明里面排烟量是按防烟分区的6次换气量计算的 。
回复
scy365
2005年02月24日 23:47:09
17楼
nky6666 不用不好意思!
把规范好好看看吧,我感觉你的概念不清啊!
回复
hhbox
2005年02月25日 08:53:20
18楼
<<汽车库,修车库,停车库设计防火规范>>条文说明8.2.2有对防烟分区的设置与排烟系统的关系做解释!
回复
rockarcher
2005年02月25日 11:23:48
19楼


规范并无条文说明设有喷淋系统时防烟分区可以增加到4000平方米,我想应该是看错了,防火分区面积才可以增加一倍。
回复
nky6666
2005年02月25日 14:13:43
20楼
scy365,是你的概念不清。
规范8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。

防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分
回复
scy365
2005年02月25日 18:49:35
21楼
我说你的概念不清是因为你说排"烟"量好像是按防"火"分区计算的.
回复