请教各位大虾,住宅的地下车库的一个防烟分区的面积多大为宜?具体排风量,排烟量该怎样确定?排风、排烟合用的系统应该采用何种系统模式为宜?排风,排烟口的数量怎样确定?它们是怎样切换的?急!!!急!!!急!!!

请教各位大虾,住宅的地下车库的一个防烟分区的面积多大为宜?具体排风量,排烟量该怎样确定?排风、排烟合用的系统应该采用何种系统模式为宜?排风,排烟口的数量怎样确定?它们是怎样切换的?急!!!急!!!急!!!
免费打赏
scy365
2005年02月25日 18:53:43
22楼
quote]以下是引用nky6666在2005-02-25 14:13:43发表的内容:

scy365,是你的概念不清。规范8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分
是我概念不清,我虚心接受指正!
这一条以前真没注意,昨天晚上关机后一翻规范才发现记错了!本工程500m2应为2000m2!!!
本想着今天把它编辑过来,却发现晚矣!晚矣!
看来大家的眼睛真是雪亮的,揉不金一粒沙子!
这样才好,只有这样大家才能都进步啊!
谢谢hhbox和nky6666 的 指正!
回复
hhbox
2005年02月25日 19:55:38
23楼
解释一下很好彼此沟通,把重点放在解决问题上!:)

回复
giadr
2005年02月26日 12:27:17
24楼
哈哈,怎么没奖励分呢啊?
回复
sunmei7
2005年02月27日 15:57:56
25楼
风机可不选双速,根据规范排风排烟量都按6次算
回复
easetong1
2005年03月06日 11:20:29
26楼
按照汽车库规范,超过2000m2的地下车库需要做排烟
不管高层还是多层建筑下面的地下车库,均按照汽车库防火规范设计。

平时通风系统可以和火灾时排烟系统合用。但风机必须要设置在排烟机房内。并为耐高温的排烟风机。

小于3米的地下车库按3米计算排烟量,大于3米的车库按照实际层高来计算排烟量。排烟量按6次/小时计算。

对于地下一层的车库,可采用车道进行自然补风。不设置机械补风。

对不具备自然补风条件的车库采用机械补风方式,补风量大于排烟量的50%。

一般地下车库均设有自动喷淋系统,每4000m2一个防火分区,每2000m2一个防烟分区。在梁下用挡烟垂壁进行分割。

注意排烟口至防烟分区最远点的水平距离不大于30m。

由于排风和排烟量比较接近,不用采用双速风机。双速风机电气控制也复杂,风机平时耗电量也大。
回复
hyyfff
2005年03月15日 12:48:15
27楼
我正在做一个22000平米地下车库,分六个放火分区,12个防烟分区,我做的是排风与排烟合用的系统,排风采用下排2/3,上排1/3,下排风口设放火调节阀,平时常开,着火排烟时关闭;上排风口始终为开启状态,排烟时兼做排烟口。风管上设专用排烟口,常闭,在70度~280度间打开排烟。风机入口处,以及封管穿放火墙时设放火阀。向各位大虾请教放火阀在着火时的操作问题。
回复
easetong1
2005年03月15日 22:28:10
28楼
没必要搞这么复杂,取消下排风口,全部上排。
回复
qiwanming1227211
2005年03月16日 10:49:21
29楼
排烟按实际高度算,排风大于三米按三米算
回复
zhwanxc1992
2005年11月30日 16:20:23
30楼
可以不用双速风机
回复
曲池荷
2005年12月01日 15:31:17
31楼
讨论老半天,那位传一个图上来。让大家共同对照图纸分析?排风兼排烟的比较复杂。共同学习。