关于地下车库的防排烟
dengzhenchang
2005年02月20日 10:53:06
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大虾,住宅的地下车库的一个防烟分区的面积多大为宜?具体排风量,排烟量该怎样确定?排风、排烟合用的系统应该采用何种系统模式为宜?排风,排烟口的数量怎样确定?它们是怎样切换的?急!!!急!!!急!!!

请教各位大虾,住宅的地下车库的一个防烟分区的面积多大为宜?具体排风量,排烟量该怎样确定?排风、排烟合用的系统应该采用何种系统模式为宜?排风,排烟口的数量怎样确定?它们是怎样切换的?急!!!急!!!急!!!
免费打赏
giadr
2005年02月19日 17:47:33
2楼
得看情况了,有图什么得给大家参考参考是最好的了,因为不根据具体情况不好说。我做个一个车库2000多一个防烟分区,规范是不宜超过2000。
回复
dengzhenchang
2005年02月20日 10:33:20
3楼
谢谢giadr ,现在把图纸上传,请多给建议.
回复
dengzhenchang
2005年02月20日 11:03:12
4楼
图片如下
回复
nt1040
2005年02月21日 13:41:21
5楼
地下车库防烟分区的面积为2000平方米,设有自动喷淋系统时为4000平方米。排风量、排烟量按换气次数大于6次/小时。层高超过3米按3米计,不足3米按实际高度计。
回复
nky6666
2005年02月21日 22:54:11
6楼
车库的防火分区一般为2000平米,有喷洒的可以4000平米。排烟量按6次换气计算。排烟和排风可以作一套系统,但是这样风管要较大、风速一般<12m/s。也可以排烟单独作,通风用射流风机。但是,车库设计规范要求,平时排风按6次计算,补风按>80%计算,可以是机械、自然补风。我们一般按一套合用系统作,配双速风机,机械补风按5次计算
回复
nky6666
2005年02月21日 23:10:20
7楼
一般风口可以合用,均用常开的,单层百叶风口就行了。一般单层车库h<4m,只要在上部设风口就行了。双层车库(不是立体车库,是用镂空板分层)的,一般要上下都设,火灾时下部风口关闭,仅设备风口进行排烟。
回复
nian兄
2005年02月21日 23:51:01
8楼
图纸看不清楚
防烟分区要根据防火分区划分
如果防火分区只有500,防烟分区也不能超过
如果一台风机负荷几个防烟分区,那防烟风区的风口就需要电控制
回复
zhangzhaoliang
2005年02月22日 18:30:36
9楼
防烟分区不得跨越防火分区,排风、排烟量均按6次换气量计,合用一个系统,但需在排烟口及排风口设置自动转换装置(次工作由电专业负责,你只需提出控制要求)
回复
scy365
2005年02月22日 19:04:37
10楼
补充4点:
1、每个防烟分区面积最大为500m2,防烟分区不能跨越防火分区;
2、排烟口至防烟分区最远点的水平距离不大于30m;
3、每个排烟系统排烟口的数量不宜多于30个;
4、排烟口的尺寸不宜小于0.04m2,排烟口的有效断面积的面风速不大于10m/S;
回复
hhbox
2005年02月23日 08:55:26
11楼
楼上说的都很好,我就不多说了!:)
回复

相关推荐

APP内打开