路基防护工程施工作业指导书 1 、适用范围 适用于路基片石防护,坡植物防护,挡墙等防护工程施工。 2 、作业准备 2.1 内业技术准备 开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗强技术培训,考核合格后持证上岗。
路基防护工程施工作业指导书
1 、适用范围
适用于路基片石防护,坡植物防护,挡墙等防护工程施工。
2 、作业准备
2.1 内业技术准备
开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗强技术培训,考核合格后持证上岗。
2.2 外业技术准备
施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要技术人员、管理人员生活及办公需要。
3 、技术要求
使用的砂浆或混凝土必须有配合比和强度试验,并留够试件。石质强度应符合设计要求。施工所用砂浆、混凝土,应用机械拌和,不应直接在砌体面上或路面上以人工拌和,并应随拌随用。
4 、施工程序与工艺流程
4.1 施工程序
路基边坡片石防护流程:施工准备→挖基→砌筑→勾缝养生;植物防护:施工准备→喷播操作→养护。挡墙:施工准备→挖基→现浇墙身砼→泄水孔、 反滤层→回填。
4.2 工艺流程
挡墙施工工艺框图
5 、施工要求
5.1 路基防护及支挡的一般规定
5.1.1 边坡防护
当路基土石方施工时或完毕后,应及时进行路基防护施工。各类防护与 加固应在稳定的基础或坡体上施工。设有支挡结构物及排除地下水设施地段, 应先作好支挡结构物、排水设施,再施作防护工程。防护的坡体表面应进行 检查处理,防护设施应与坡面密贴结合。
施工前应先清刷坡面浮土,填补坑凹,使坡面大体平整。
路基防护所设置的泄水孔的位置、布置形式、孔径尺寸及泄水孔背反滤层的材料、设置应符合设计要求,且排水畅通。砌体及反滤层(或垫层)的材料、设置应符合设计要求。
5.1.2 路基支挡
岩体破碎或土质松软、有水地段,修建支挡结构应按结构要求适当分段, 及时施工,不应长段拉开挖基。
支挡结构基坑开挖前,应做好排水设施。基坑开挖后应及时进行基础及墙身施工,并做好墙后排水设施,及时回填或填筑路堤。
支挡结构的各部尺寸应符合设计要求。支挡结构背后填料及压实度应符合设计要求。
支挡结构端部伸入路堤或嵌入地层部分应与墙体一起施工。路堑支挡结构顶面应抹平与边坡相接,其间孔隙应填实并封闭。
支挡结构与桥台连接时,应协调配合施工;必要时应加临时支撑,保证相接填方或地基土层的稳定。
支挡结构基础基坑开挖后,要核对地质资料,经验收合格后,方可进行基础施工,当与设计不符时应及时反馈。
泄水孔、反滤层、排水层、隔水层、沉降缝和伸缩缝设置应符合设计要 求。
5.2 边坡防护施工工艺及技术要求
5.2.1 施工方法及工艺
(1) 干、浆砌片石边坡
①准备:
边坡砌筑应在坡面密实、平整、稳定后,方可铺砌。石料等级应符合设计要求。砌筑前,其表面泥土、水锈应清洗干净。
②挖基:
护坡施工采用人工挖基,人工刷坡,砌筑前,将基底平整夯实,检查合格后方可进行砌筑。
③砌筑:
片石采用挤浆法施工,铺砌时自下而上进行,砌块不得大面平铺,石块 应彼此交错搭接,错缝一般为 7~8cm ,不得松动,严禁浮塞。砂浆在砌体内 必须饱满、密实,不得有悬浆。
砌体宜用15cm 以上的块(片)石。
干砌边坡表面应平整,如遇坚石可挖成台阶。
砌体护坡分段施工时,每隔 10~15m 宜设一道伸缩缝,并做好伸缩、沉降缝及泄水孔,泄水孔后面,应设置反滤层。
④勾缝养生:
勾缝前,应先将松动和变形处修整完好,干砌护坡勾缝应在路堤沉降已趋稳定后进行。浆砌片石应进行洒水养生。
砂浆凝固后,墙面全部刷干净,使外貌整洁美观。
(2) 边坡植物防护
①准备阶段:
喷植前应修好天沟等排水设施,修整坡面,嵌补凹槽、坑洼、准备好喷 混材料等。喷射混合物由黏土、谷壳、锯末、水泥及复合肥等拌合,喷混材料应随拌随喷。粘土要先放在搅拌机中预拌,粉碎成粉状达到要求后,再加 草籽和化肥,拌合均匀。
备好风、水、电。备好塑料网、梯架。
②喷播操作:
检查风、水、电路与机具。
在已修整好的边坡上先撒上一层客土。
人员与喷射机就位,调整好进料阀门,向机组的料斗中加料。打开进风管阀门,开启喷头水阀,湿润坡面。
调整供水量,使混合料湿润成浆状,喷到坡面上的泥浆光泽而不下流。 喷射枪尽量垂直坡面,从上到下反复喷射数次达设计厚度。喷射厚度为 0.08~ 0.1m。停料、断水电、关闭风路、停机。回收回弹料。
③养护:
护坡喷植后,进行不少于 20 天的喷 ( 洒 ) 水养生,务使喷植护坡始终具有足够水份,促使草籽发芽、生长。
(3) 栽植乔木、灌木
①种植前的准备工作
a. 苗木准备
根据工程设计图纸,列出苗木的品种、数量、规格、落实苗木供应来源, 以及运到栽植地的运输情况及方法。对符合规格、生长健壮无病虫害的苗木, 逐株做记号。高质量的苗木应具备的条件:根系发达完整,主根短直,接近 根茎范围内有较多的侧根和须根,起苗后根系无劈裂;苗木粗壮通直;主侧 枝分布均匀,能构成完美的树冠;无病虫害和机械损伤。
b. 植前整地及放线
根据设计图纸要求,栽植地土质应基本满足植物生长需要,如发现土质太差,在栽植前换填种植土,以保植株成活。
根据图纸,在现场找出苗木实际栽植位置,用白灰撒处灰点,进行定点放线。一般采用行列式放线法及等距弧线放线法。
c. 树穴的开挖
树穴开挖一般在运取苗木前 1~2 天进行。种植穴的大小依土球及根系情 况而定,带土球的应比土球大 16~20cm ,穴的深度一般比球高度稍深 10~ 20cm ,栽植裸根苗木应保护根系充分舒展,树穴必须保证上下口径一致,避免出现上大下小的“锅底坑”,挖出的表土、心土应分别堆放。
② 苗木栽植施工要点
a. 栽植时间:应尽量缩短起苗与栽苗之间的时间差,做到随起随栽。
b. 苗木运输:在运输过程中,所有植物必须有良好的包装,以保证不受 太阳、风吹等不良气候的侵害。裸根植物的根系应沾泥浆,并包在稻草袋中, 常绿树及灌木应有土球及草袋包装,到现场及种植前保持完好土球。
c. 苗木种植:将苗木的根系或土球放入树穴内,使其居中再将树木立起,保证垂直,然后分层回填种植土。一般每层 20—30cm ,先填较肥沃的表土, 填土后将树根稍向上一提,使根系舒展,用锨把将土捣实,直至填满穴坑。土痕应略平稍高于坑口,防止栽植后出现陷落、下沉,导致树干基部积水腐烂。坑土填平后,用余土环树,筑起拦水围堰并拍实以利浇水,高度不低于 15cm。
d. 苗木浇灌:新植苗木的浇灌应以天然水为佳,之后 48 小时之内必须浇
上一遍水,第二遍水随后进行,第三遍水在第二遍水后5—10 天内进行。注意浇水必须浇足浇透,浇完第三遍后,应及时封堰,并在树干基部周围堆成
20~30cm 高的土堆,以保持土壤内水分。(4) 边坡上土工格栅的铺设
土工格栅按设计要求选定,按规定的批次进行检验。
土工格栅运至工地后,分批整齐堆放在料棚(库)内,施工前根据设计长度将土工格栅裁剪好,搬运至现场。
铺设土工格栅的路堤边坡下承层表面应整平、压实,清除表面坚硬凸出物,并适量洒水湿润。
按设计铺设铺设土工格栅时,将土工格栅自下而上地摊铺,并使土工格栅露出坡面,而后回转,用U 型卡固定于坡面上。边坡上的土工格栅同样用U 型卡固定,使之与路基面密贴。搭接处U 型卡间距0.3m,U 型卡长20cm。
5.2.2 边坡防护技术措施
(1) 干、浆砌片石边坡
砌体应分层、分段砌筑,浆砌片石采用挤浆法砌筑,应坐浆饱满,各砌块的砌缝应相互错开,不得有通缝和空缝,表面平顺整齐,与边坡嵌接牢固密贴。砌筑完成后应及时采取有效的养护措施。
骨架砌筑前应按设计型式、尺寸挂线放样,开挖沟槽,沟槽尺寸根据骨架尺寸而定。
砌筑骨架应从衔接处开始,自下而上砌筑,两骨架衔接处应处于同一高度。骨架应与坡面密贴,骨架流水面应与草坡表面平顺。骨架基础与下部侧 沟平台,浆砌片石或浆砌片石水沟连接时,应整体砌筑,灰浆饱满不留缝隙。
(2) 边坡植物防护
骨架内铺立体植被护坡网时,在纵横向每隔 1m 左右用不短于 15cm 竹钉 垂直打入边坡固定,客土后夯拍,使网与坡面密贴。
草籽需选用根系发达茎矮叶茂且适于本地区成活的多年生草种,喷播草 籽含量每平方米不小于15~20g。完成喷播后,需及时进行洒水养生。对漏 喷、草籽发芽成活过9 稀部位还应进行补喷。
种草时分撒播和行播两种方式,草籽埋入深度不小于 5cm,为使草籽均匀分布,可将种子与砂、干土或锯末混合。草籽养生期内,需用透气农膜覆 盖,避免雨水冲刷。
路堑边坡较陡或较高时,可通过试验采用草籽与含肥料的有机质泥浆混合,喷射于坡面。
喷射机作业应严格执行操作规程:①应连续向喷射机供料;②保持喷射机工作风压稳定;③完成或因故中断喷射作业时,应将喷射机和输料管内的积料清除干净。
(3) 边坡上土工格栅
土工格栅的铺设范围、层数及位置应符合设计要求。
铺设的土工格栅属于隐蔽工程,应按隐蔽工程做好检查记录。
5.2.3 注意事项
(1) 干、浆砌片石边坡
干、浆砌片石边坡防护施工前,应将坡面杂质、浮土、松动石块及表层风化破碎岩体等清除干净;当有潜水露出时,应作引水或截流处理。
防护工程的各种防护都必须加强基础处理和圬工质量,防止水流冲刷和淘空,保证路基稳定。
(2) 边坡植物防护
喷播植草应按设计要求施工,喷播材料与草籽应按配比充分搅拌均匀, 清理好的坡面应提前湿润,喷洒应自下而上进行,草籽喷洒应均匀,不得流淌。
植物防护工程施工应根据植物的特性,适时种植,避免在暴雨季节、大风和高温条件下施工。
喷播植草时大面积的喷播工程应先进行试播,以得到合理的种子、肥料、 农药、保水剂和营养土等的配合比,将混合料按一定比例加水制成喷投物料, 喷投物料应有一定的稳定性,喷到预定的坡面上切忌浆材沿坡面流动。
5.3 路基支挡施工工艺及技术要求
5.3.1 施工方法及工艺
(1)挡墙
①挖基:
挡墙基础采用人工进行开挖,采用分段开挖方式。路堤墙一般在路基填 筑前进行施工,但填土面与墙体砌筑顶面高差不得超过 1.0m 。堑墙的地基承载力满足要求后进行路堑墙开挖的施工。
路堤墙基础沿线路方向位于斜坡上时,基底纵坡应不陡于5%,若陡于
5%时基底做成台阶式。
路堑挡墙基础应在路肩或侧沟平台以下不小于 1.2m ,并低于侧沟砌体底 面不小于 0.2m 。地质不良地段,应分段跳槽开挖,并及时浇筑墙身。临时开 挖边坡一般应与墙背保持一致。
②现浇墙身砼:
现浇钢筋砼挡土墙与基础的结合面,应按施工缝处理,即先进行凿毛, 将松散部分的砼及浮浆凿除,并用水清洗干净,然后架立墙身模板,砼开始 浇灌时,先在结合面上刷一层水泥浆或垫一层 2—3 公分厚的 1:2 水泥砂浆 再浇灌墙身砼。
墙身模板采用大块钢模板拼装,墙身模板视高度情况分一次立模到顶和 二次立模的办法,一般 4 米高之内为一次立模,超过 4 米高的可分二次立模。 当砼落高大于 2.0m 时,要采用串筒输送砼入模,避免砼产生离析。砼由砼搅拌站加工,用砼运输车运至现场,在墙顶搭设平台,用吊机吊送砼至平台进行浇灌,砼浇灌从低处开始分层均匀进行,分层厚度一般为30cm ,采用插入式振捣器振捣,振捣棒移动距离不应超过其作用半径的 1.5 倍,并与侧模保 持 5—10cm 的距离,切勿漏振或过振。在砼浇灌过程中,如表面泌水过多, 应及时将水排走或采取逐层减水措施,以免产生松顶,浇灌到顶面后,应及时抹面,定浆后再二次抹面,使表面平整。
墙身沿线路方向每隔10~20m 结合墙高或地基条件的变化设置伸缩缝或沉降缝,缝宽0.02m,缝内沿墙顶、内、外三边填塞沥青麻筋,深0.2m。
砼浇灌过程中应派出木工、钢筋工、电工及试验工在现场值班,发现问题及时处理。
砼试件制作应在拌和地点或浇灌地点随机制取,每作业班应制作不少于
2 组试件(每组3 块)。
砼浇灌完进行收浆后,应及时洒水养护,养护时间最少不得小于7 天,
在常温下一般 24 小时即可拆除墙身侧模板,拆模时,必须特别小心,切莫损 坏墙面。
③泄水孔、反滤层:
按设计要求铺设泄水孔、反滤层。
④回填:
挡墙基础在施工完毕并经监理工程师检验合格后应及时进行回填,墙后填料必须满足设计要求,并做到分层填筑、分层夯实,夯实时应注意勿使墙身受到较大冲击影响。
墙前基坑,非浸水地段用原土回填,夯实紧密;浸水地段用 M7.5 浆砌片 石回填,并将回填面做成向外倾斜不小于 4% 的横向流水坡,以免积水软化地基。
为保证路堤墙在施工过程中的自身稳定,施工中墙背应及时回填夯实, 填土面与墙体砌筑顶面高差不得超过 1.0m。
5.3.2 技术措施
(1)挡墙
施工前应做好截排水措施,雨天积水应随时排干。基坑砌筑前应将基底表面风化、松散土石清除。
挡墙砌筑应挂线施工,挤浆法砌筑。应同时砌筑预埋构件、检查梯、台阶、栏杆等,并应连结牢固。
进行地基处理后,挡土墙基础采用人工配合挖掘机分段跳槽开挖。砼采用拌合站集中拌合,砼输送车运输,人工机械振捣。悬臂式路堤挡土墙采用 C20 混凝土,受力钢筋采用螺纹钢筋;分布钢筋采用光面钢筋,受力筋与分 布筋用铁丝捆扎连接,使之成为一体。悬臂挡土墙墙址板与墙踵板一起浇注, 立壁一次浇注完成。
严格按照设计文件施做沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔。养生:采用覆盖草袋或毛毡洒水养生。
回填:在墙内侧,泄水孔以下先夯填粘土,防止水下渗,粘土层以上, 采用砂夹碎石作反滤层,确保水能够顺利从泄水孔中流出。
5.3.3 注意事项
(1) 挡墙
施工前应作好地面排水和安全生产的准备工作。浸水挡土墙宜在枯水季节施工。
挡墙基坑开挖前,作好排水设施。基坑开挖后,及时进行基础及墙身施工,并作好墙后排水设施并及时回填。
基坑开挖后,若发现地基与设计情况有出入,应按实际情况报监理工程师调整设计。
挡土墙的底部、顶部和墙面外层宜先用较整齐的大块石砌筑。
路堤墙当墙后地面横坡陡于1:5 时,应将坡面挖成台阶和进行必要的处 理后方可填筑,以免填方顺原地面滑动。砌体外露面和坡顶、边缘及边角应
选用较大、平整并加凿修的石块砌筑。砌体应在砂浆凝结前将灰缝勾好,否 则在砂浆凝结前将灰缝砂浆刮深 50mm ,为以后勾缝作好准备。砂浆凝固后,墙面全部刷干净,使外貌整洁美观。
(2) 悬臂式路堤挡土墙
①悬臂式路堤挡土墙采用C20 混凝土,受力钢筋采用螺纹钢筋;分布钢筋采用光面钢筋,受力筋与分布筋用铁丝捆扎连接,使之成为一体。
②挡土墙施工前作好排水,防止地表水流入基坑,墙底埋入地面下 0.5~1.0m 一般为1.0m,如果地面高程与实际情况不符,可据此调整墙高。
③挡土墙底铺设厚 0.1m 的碎石垫层夯实至设计高程,整平后浇筑挡墙混 凝土。
④在底板混凝土凝固后,再进行立臂混凝土灌注,立臂与底板相接处将底板凿毛且不得留下残渣。
⑤浇筑挡墙混凝土时,底板在宽度方向不应间断,必须一次浇注完成;立臂在高度方向若有间断,第二次浇注时必须保证新浇混凝土与凝固混凝土的牢固粘结。
⑥注意挡土墙与相邻桥台或涵洞端墙顺接。
在挖孔桩施工时要注意按设计要求预埋墙面板的钢筋。在挖桩孔过程中, 发现地形、地质条件与设计资料不吻合时,应及时与设计单位联系,以便及 时设计。
6 、劳动组织
6.1 劳动力组织方式:采用架子队组织模式。
6.2 施工人员根据试验段确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求 进行合理配置。视工程情况可聘请部分劳务工人作为机械工、普工。
每个作业工地人员配备表
序号 |
人 员 名 称 |
数 量 |
1 |
负责人 |
1 人 |
2 |
技术主管 |
1 人 |
3 |
技术、安全、质检、测量及试验人员 |
5-6 人 |
4 |
机械工、普工 |
30-100 人 |
7 、材料要求
原材料应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
8 、设备机械配置
主要机械设备配置挖掘机、装载机、自卸汽车,砂浆拌合机、碎石设备、 混凝土拌和设备,混凝土运输车。
9 、质量控制及检验
9.1 路基防护质量控制及检验
9.1.1 各种水泥砂浆、混凝土的强度等级和石料的强度均应符合设计要求,并应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。
植物防护施工应符合设计要求,并符合《公路路基施工技术规范》的规定,按《公路路基施工技术规范》进行验收。
混凝土空心砖预制应符合设计要求,并符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。
9.1.2 检验方法
边坡防护的要求如下:
植物防护覆盖率、成活率、检验数量及检验方法
序 号 |
项 目 |
覆盖率 (%) |
成活率 (%) |
施工单位 检验数量 |
检验方法 |
||
1 |
一般地区 |
植草防护 |
土质路基边 坡 |
85 |
— |
每段护坡每100m 抽样检验 3 条带 |
尺量、计面积 |
2 |
石质路基边 坡 |
70 |
— |
尺量、计面积 |
|||
3 |
种植藤本植 物、灌木、乔 木防护 |
土质路基边 坡 |
— |
80 |
点数、统计计算 |
||
4 |
石质路基边 坡 |
— |
70 |
点数、统计计算 |
|||
5 |
干旱地区 |
植草防护 |
土质路基边坡 |
65 |
— |
尺量、计面积 |
|
6 |
种植藤本植 物、灌木、乔 木防护 |
— |
70 |
长 点数、统计计算 |
|||
7 |
寒冷地区 |
植草防护 |
土质路基边 坡 |
80 |
— |
尺量、计面积 |
|
8 |
石质路基边 坡 |
70 |
— |
尺量、计面积 |
|||
9 |
种植藤本植 物、灌木、乔 木防护 |
土质路基边 坡 |
— |
75 |
点数、统计计算 |
||
10 |
石质路基边 坡 |
— |
70 |
点数、统计计算 |
固土网垫铺设允许偏差、检验数量及检验方法
土工格栅允许偏差、检验数量及检验方法
序号 |
检验项目 |
允许偏差 |
施工单位检验数量 |
检验方法 |
1 |
铺设范围 |
不小于设计值 |
沿线路纵向每100m 抽样检验3 处,且每检验批不少于3 处 |
尺量,查施工记录 |
2 |
搭接宽度 |
+50mm,0 |
||
3 |
竖向间距 |
±30mm |
||
4 |
上下层接缝错开距离 |
±50mm |
||
5 |
回折长度 |
浆砌片石防护各部允许偏差及检验数量、检验方法
序号 |
检验项目 |
允许偏差 |
施工单位检验数量 |
检验方法 |
|
1 |
平面位置 |
±50mm |
每段护坡抽样检验4 点 |
经纬仪测 |
|
2 |
底面高程 |
±50mm |
每段护坡每50m 长抽 样检验3 点 |
水准仪测 |
|
3 |
坡顶高程 |
-20mm,0 |
每段护坡每50m 长抽 样检验3 点 |
水准仪测 |
|
4 |
坡 率 |
±0.5%设计 值 |
每段护坡每50m 长抽 样检验3 点 |
吊垂线 |
|
5 |
护肩、镶边及基础 厚度、宽度 |
≥设计值 |
每段护坡每50m 长抽 样检验3 组 |
尺量,查 施工记录 |
|
6 |
厚度 |
砌石层 |
≥设计值 |
每段护坡每50m 长抽 样检验 6 处(上、中、 下部各2 处) |
尺量 |
垫层及反滤层 |
≥设计值 |
||||
7 |
表面平整度 |
不大于30mm |
每段护坡每50m 长抽 样检验3 处 |
2.5m 长 直尺量测 |
注:每段护坡长不足50m 按50m 计。
干砌片石护坡各部允许偏差及检验数量、检验方法
序号 |
检验项目 |
允许偏差 |
施工单位检验数量 |
检验方法 |
|
1 |
平面位置 |
±50mm |
每段护坡抽样检验4 点 |
经纬仪 |
|
2 |
底面高程 |
±50mm |
每段护坡每50m 长抽样检 验3 点 |
水准仪测 |
|
3 |
坡顶高程 |
-20mm,0 |
每段护坡每50m 长抽样检 验3 点 |
水准仪测 |
|
4 |
坡 率 |
±0.5%设计 值 |
每段护坡每50m 长抽样检 验3 点 |
吊垂线 |
|
5 |
护肩,镶边及基 础厚度、宽度 |
≥设计值 |
每段护坡每50m 长抽样检 验3 组 |
尺量 |
|
6 |
厚度 |
砌石层 |
≥设计值 |
每段护坡每 50m 长抽样检 验 6 处( 上、中、下部各2 处) |
尺量 |
垫层 |
≥设计值 |
||||
7 |
表面平整度 |
不大于 30mm |
每段护坡每50m 长抽样检 验3 点 |
2.5m 长直 尺量测 |
注:每段护坡长不足50m 按50m 计。
浆砌片石骨架护坡各部允许偏差、检验数量及检验方法
序号 |
检验项目 |
允许偏差 |
施工单位检验数量 |
检验方法 |
1 |
平面位置 |
±50mm |
每段护坡抽样检验4 点 |
水准仪测 |
2 |
基底高程 |
±50mm |
每段护坡每50m 长 抽样检验3 点 |
水准仪测 |
3 |
坡顶高程 |
-20mm,0 |
每段护坡每50m 长 抽样检验3 点 |
水准仪测 |
4 |
骨架净距 |
±50mm |
每段护坡每50m 长抽样检验6 处 ( 上、中、下部各 2 处) |
尺量 |
5 |
骨架宽度及边槽高度 |
≥设计值 |
尺量 |
|
6 |
骨架厚度及嵌置深度 |
≥设计值 |
尺量 |
|
7 |
护肩、镶边及基础厚 度、宽度 |
≥设计值 |
每段护坡每50m 长 抽样检验3 组 |
尺量 |
8 |
踏步宽度、厚度 |
≥设计值 |
每踏步抽样检验1 处 |
尺量 |
9 |
坡面平整度 |
不大于 30mm |
每段护坡每50m 长 抽样检验3 处 |
2.5m 长直尺量 测 |
注:每段护坡长不足50m 按50m 计。
混凝土预制块防护各部允许偏差、检验数量及检验方法
序 号 |
检验项目 |
允许偏差 |
施工单位检验数量 |
检验方 法 |
|
1 |
平面位置 |
±50mm |
每段护坡长抽样检验4 点 |
经纬仪 |
|
2 |
基底高程 |
±50mm |
每段护坡每50m 抽样检 验3 点 |
水准仪 测 |
|
3 |
坡顶高程 |
-20mm,0 |
每段护坡每50m 抽样检 验3 点 |
水准仪 测 |
|
4 |
坡率 |
±0.5% |
每段护坡每50m 抽样检 验3 点 |
吊垂线 |
|
5 |
护肩、镶边及基础 厚度、宽度 |
≥设计值 |
每段护坡每50m 抽样检 验3 组 |
尺量 |
|
6 |
反滤层、垫层厚度 |
≥设计值 |
每段护坡每50m 抽样检 验3 处 |
尺量 |
|
7 |
坡面平整度 |
10mm |
每段护坡每50m 抽样检验3 处 |
2.5m 长 直尺量测 |
|
8 |
混凝土板外形尺寸 |
边长 |
+6mm,-3mm |
按混凝土预制块数量的 2%抽样检验 |
尺量 |
对角线 长 |
+6mm,-3mm |
||||
厚度 |
+4mm, -2mm |
注:每段护坡长不足50m 按50m 计。
9.2 路基支挡质量控制及检验
路基支挡结构工程的检验项目、检验数量执行《公路工程施工质量检验评定标准》的规定,其中有耐久性设计要求的混凝土执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》。施工允许偏差应符合表要求。
支挡结构施工允许偏差
部 位 |
项 目 |
允许偏差(mm) |
||
基 础 |
前边缘距路基中线 |
0,+20 |
||
宽度(前缘至后缘) |
0,+20 |
|||
顶面高程(水平基线) |
±20 |
|||
墙 身 |
前边缘距路基中线 |
0,+20 |
||
厚度(前缘至后缘) |
0,+20 |
|||
顶面高程 |
±20 |
|||
垂直度 |
h≤5m |
10 |
||
h>5m |
15 |
|||
预制钢筋混凝土构件 (板、柱、块体) |
长度 |
柱 |
+10,-5 |
|
板、块体 |
+10,-5 |
|||
板对角线差 |
10 |
|||
横截面尺寸 |
柱、块体 |
±5 |
||
板 |
宽 |
+3,-5 |
||
高 |
+5,-3 |
|||
厚 |
+4,-2 |
|||
侧向弯曲 |
柱 |
L/750 |
||
板、块体 |
L/1000 |
|||
上表面平整 |
5 |
10 、安全及环保要求
10.1 安全要求
(1) 施工区域应设警示标志,严禁非工作人员出入。
(2) 施工中应对机械设备进行定期检查、养护、维修。
(3) 为保证施工安全,现场应有专人统一指挥,并设一名专职安全员 负责现场的安全工作,坚持班前进行安全教育制度。
(4) 高边坡施工注意施工安全,严禁上下重叠作业,施工人员按规定 栓好安全绳,带好安全帽。
10.2 环保要求
(1) 清淤过程中挖出的大量淤泥要卸入项目部划定的弃土场范围内,严禁乱卸。
(2) 各种车辆进出村镇,文明驾车、慢速行驶,遇地方车辆礼让三先, 尽可能不鸣笛或少鸣笛,以免惊扰附近村镇居民。
(3) 各种运输车辆采取相应措施防止扬尘,污染空气。施工便道保持路面干净,经常洒水,减少扬尘。
(4) 紧邻村庄地段尽可能避开深夜施工,以免影响附近居民的正常生活 、工作和休息。
施工废水集中排放,各种施工废油、废液集中储积,集中处理, 严禁乱流、乱淌,污染水源,破坏环境。