岩溶注浆施工作业指导书
cof_58954323
2022年07月20日 08:45:28
来自于道路工程
只看楼主

岩溶注浆施工作业指导书 1、适应范围 路基岩溶加固处理是路堤地段在场地平整后先行应安排的工序;路堑地段应根据开挖、防护的原则,并完成相关防护后达到基床面后即可开始施工。特别要指出的是当路基基底需采取强夯加固时,应先行施工强夯加固后方可实施岩溶注浆加固处理。


岩溶注浆施工作业指导书

1、适应范围

路基岩溶加固处理是路堤地段在场地平整后先行应安排的工序;路堑地段应根据开挖、防护的原则,并完成相关防护后达到基床面后即可开始施工。特别要指出的是当路基基底需采取强夯加固时,应先行施工强夯加固后方可实施岩溶注浆加固处理。

2、作业准备

⑴场地准备:用TY220推土机清除注浆范围内表土、杂物,地表斜坡地段进行台阶处理,台阶高度2m,然后用PY160平地机进行整平,最后采用压路机碾压,达到钻机就位条件。平整过程中要严格注意保护好下承层并做好排水工作,确保不积水;

⑵孔位放样定位:根据测量组所放设的中线及边线进行孔位定位;孔位布置路堤地段按梅花形布置、路堑地段按正方形布置,孔间距见设计图。

⑶技术准备:确定先导勘探孔位置,采用地质钻机成孔,钻进过程记录好钻进地层地质情况,并记录完整。及时将资料提供给设计,确定注浆的范围及深度。

⑷材料准备:现场储备相关材料,材料应该是试验监理工程师检验合格并批准进场的材料。注浆材料主要有:P.O42.5水泥;43Be 水玻璃;缓凝剂(磷酸氢二钠)。

3、施工程序及工艺流程

施工顺序

采用地质钻机实施成孔作业,先行实施先导勘探孔,完成后将地质资料 上报设计院,经过设计确定注浆范围及深度后开始实施岩溶注浆加固工作。浆液现场拌制。

3.1 施工工艺

3.1.1 施工步骤

岩溶填充注浆处理采用钻孔注浆的方法,把水泥浆液压入一定范围内的溶洞、岩溶通道、裂隙,将其填充密实,待其凝结硬化后,使岩溶基础整体加固,提高路基承载能力。对全填充溶洞一般采用单液注浆,对空的岩溶通道、较大溶洞和裂隙处,视其具体情况先灌入中粗砂、碎石和水泥砂浆对溶蚀腔体进行充填,凝固一段时间后再进行钻孔注浆。当岩层内存在地下水活动、漏失量大时,可采用水泥 ——水玻璃双液注浆进行处理。

钻孔:钻孔采用地质钻,每台钻机由 3 人操作,钻孔过程中随时记录钻进情况及地质情况。

清孔:完成钻孔后,检查钻孔的深度及加固深度情况,符合设计及地层实际情况后进入清孔程序。

先行按要求下导管,如钻孔较深,采用 50mm 的小导管插入孔位底部用注浆泵大压力 0.5-1MPa 清孔。

下导管:放入 50mm 注浆管,距孔底 30cm 左右止。

注水:注水采用注浆相同的压力与程序,注水时间控制在 15-30 分钟为宜;现场记录好注水的时间及数量情况;

制浆:制浆采用现场拌制,现场由试验员控制配合比。每次拌制 1 吨水泥(用桶量水),配合比按水灰比 0.8:1~1:1(根据工艺试验确定);

注浆:导入 50mm 注浆管,距孔底 30cm 开始注浆,当压力达到 0.1-0.3MPa 稳定后并突然超过 0.3MPa 停止注浆并开始提管,基岩内提管次数根据现场情况决定,当达到基岩面时,压力达到 0.3-0.5MPa 稳定后并突然超过 0.5MPa

时再次提管,开始注浆上部帷幕,当压力达到 0.3-0.5MPa 稳定 30min 且吸浆不大于 40L/min 后停止注浆。

施工工艺流程图

3.2 注意事项

3.2.1 溶洞处理

若遇较大岩溶通道、较大的溶洞、裂隙处,视具体情况先灌注中粗砂或稀的水泥砂浆对溶蚀腔体进行充填,再采用水泥浆液或双液注浆。全填充溶洞一般采用单液注浆。

3.2.2 注浆压力不上升

注浆过程中发现注浆量已超过平均量的 2 倍左右但压力始终上不来,且钻孔过程未发现溶洞,此时应停止注浆,调整注浆的浆液参数,增加水玻璃用量。

4、质量控制及检验

4.1 质量控制

施工前结合设计勘探资料,对施工地段进行地质核查。

开工前根据设计文件和具体的地质情况,确定施工方案和施工工艺。

岩溶路基施工前先疏排地表水,防止地表水下渗;当设计有特殊要求时, 按设计要求办理。

进行注浆试验,确定浆液的配比、注浆压力等工艺技术参数。注浆过程中要加强变形观测和地面观察记录。

注浆过程中要做好技术资料和基础数据记录、整理和分析工作。注浆结束后及时封孔。

加强注浆效果检测,保证注浆质量。

注浆孔的布置,孔的纵向间距、排距、开孔孔径、终孔孔径、钻孔深度通过试验确定,并符合设计要求。

注浆采用的材料质量应符合设计要求。

现场试验确定水泥砂浆的配合比 ,并符合设计要求。注浆钻孔的孔位偏移不超过 0.5m。

注浆压力:灰岩中 0.1-0.3MPa,岩土界面附近逐步加大到 0.3-0.5MPa。注浆结束标准:当达到下列标准之一时,可结束该孔注浆。

1 注浆孔口压力长时间超过 1.5MPa 时浆液很难注入。

2 冒浆点已超出注浆点范围 3-5m 时。

3 单孔注浆量达到平均注浆量的 1.5-2.0 倍,且进浆量明显减少时。

4.2 检验

根据具体情况采用下列方法进行注浆效果检测:

1 注浆前后,进行钻孔注水试验(按孔数的 10%实施),注浆后的单位长度吸水量应小于注浆前吸水量的3-5%,且不存在明显漏水现象。

2 钻孔检查,检查孔数的 5%,钻孔是一种最常用的质量检验方法, 在处治范围内通过钻孔提取芯样,然后对芯样测试,取得土层物理力学参数, 最终对工程质量进行综合评价。

3 注浆前后,物探成果对比,检查注浆效果。如地质雷达法、瑞利 波法等。

4 变形观测:上述几种方法主要用于进行注浆施工质量检验,检查注浆是否达到施工设计要求。地基处治的效果如何,是否达到铁路工程的要求, 主要通过变形观测来评价,其工后沉降不应超过设计值

5、劳力组织

每工点(注浆孔数量大约为 200 个时)人员配置如下:

每工点人员配置表

6、设备机具配置

每工点(注浆孔数量大约为 200   个时)机具配置如下:

每工点机具配置表

设备名称

备注

1

挖掘机

PC220

1


2

推土机

TY220

1


3

平地机

PY180

1


4

钻机

XY150

8


5

制浆机


2


6

高压压浆机

ZBB180/6

4


7

发电机

75Kw

2


7、材料要求

水泥采用普通硅酸盐水泥,强度等级为 P.O42.5。水泥应保持新鲜,一般不应超过出厂日期三个月,受潮结块不得使用,水泥的各项指标应符合规定标准。

灌浆用水符合《混凝土拌和用水标准》规定。

外加剂:水玻璃采用 38~43°Be,模数在 2.4~3.0。

各种材料进厂时不仅要具有产品合格证(水除外),还必须经过监理见证取样并全检项目合格。

8、安全及环保要求

1)钻孔的泥浆应处理后集中排放,防止污染河水和农田。

2)注浆工点设置围档,有符合环保要求的隔离回收设施,防止水泥浆漫流污染场地。要加强观察,对可能溶洞通道串流在较远处的冒浆点进行及时处理。

3)对钻机、注浆机、空压机等控制噪声,降低噪声对居民的影响。


 