请教管桩作为抗拔桩时其抗拔试桩是怎么做的?
木君木君
2022年06月23日 22:44:29
来自于地基基础
只看楼主

在部分地区要求管桩作为抗拔桩时只能计算最上面一节的摩阻力,原因是认为管桩焊接接头不可靠。这种情况下,应该如果做抗拔试验呢?如果等基坑开挖后做抗拔试桩,要灌芯后等强度到设计要求,施工进度肯定不允许;如果不开挖则要再接一段管桩到地面做抗拔试桩,相当于存在了接头,也是不允许的。请教这种情况下,应该如何处理比较妥当呢?

2022年07月01日 09:57:51
2楼

管桩焊接接头不可靠???????  那就连管桩都不要使用好了。



木君木君:是作为抗拔时候不可靠,所以只考虑一节的抗拔作用

zq-cyt:管桩抗拔用得很多,都是可以按照桩全长考虑抗拔的。想知道哪个地方、那本规范说管桩接头不可靠?不能用?

木君木君

浙江很多地方标准就不允许

回复
z-z-z
2022年07月06日 10:25:04
3楼

抗拔试桩应该允许接头吧,要是试桩就能把焊缝拉坏,那就别做管桩了。

回复
foxzhang
2022年07月19日 23:35:08
4楼

建筑地基规范条文说明:

8.5.12 非腐蚀性环境中的抗拔桩,桩身裂缝宽度应满足设计要求。预应力混凝土管桩因增加钢筋直径有困难,考虑其钢筋直径较小,耐久性差,所以裂缝控制等级应为二级,即混凝土拉应力不应超过混凝土抗拉强度设计值。
    腐蚀性环境中,考虑桩身钢筋耐久性,抗拔桩和受水平力或弯矩较大的桩不允许桩身混凝土出现裂缝。预应力混凝土管桩裂缝等级应为一级(即桩身混凝土不出现拉应力)。
    预应力管桩作为抗拔桩使用时,近期出现了数起桩身抗拔破坏的事故,主要表现在主筋墩头与端板连接处拉脱,同时管桩的接头焊缝耐久性也有问题,因此,在抗拔构件中应慎用预应力混凝土管桩。必须使用时应考虑以下几点:
    1 预应力筋必须锚入承台;
    2 截桩后应考虑预应力损失,在预应力损失段的桩外围应包裹钢筋混凝土;
    3 宜采用单节管桩;
    4 多节管桩可考虑通长灌芯,另行设置通长的抗拔钢筋,或将抗拔承载力留有余地,防止墩头拔出。
    5 端板与钢筋的连接强度应满足抗拔力要求。