剪力墙水平钢筋放在内侧还是外侧?地下室剪力墙呢?规范条文!
无敌欢喜哥
2022年06月14日 09:31:05
来自于建筑施工
只看楼主

1、地下室剪力墙的水平钢筋、竖向钢筋排布规则: 地下室剪力墙以承受土的侧压力为主,所有要优先保证主要受力筋的截面位置:竖向筋为主要受力钢筋放在外侧;抗剪的水平钢筋在内侧。 16G101-1P82图集常规做法↓ 2、剪力墙以构件的抗剪承载力为主,优先保证主要受力钢筋的截面位置,水平筋为主要钢筋放在最外侧,竖向钢筋放在内侧。 上面是16G101图集常规做法 ,当具体工程钢筋排

1、地下室剪力墙的水平钢筋、竖向钢筋排布规则: 地下室剪力墙以承受土的侧压力为主,所有要优先保证主要受力筋的截面位置:竖向筋为主要受力钢筋放在外侧;抗剪的水平钢筋在内侧。

16G101-1P82图集常规做法↓


2、剪力墙以构件的抗剪承载力为主,优先保证主要受力钢筋的截面位置,水平筋为主要钢筋放在最外侧,竖向钢筋放在内侧。

上面是16G101图集常规做法 ,当具体工程钢筋排 布与图集不符时,应按设计要求施工。 当图纸不明确时必须征得设计认可。

免费打赏
敬于才华
2022年06月14日 21:04:12
2楼

地下室剪力墙的水平钢筋、竖向钢筋排布规则: 地下室剪力墙以承受土的侧压力为主,所有要优先保证主要受力筋的截面位置:竖向筋为主要受力钢筋放在外侧;抗剪的水平钢筋在内侧。

回复
dt333
2023年04月01日 19:37:07
3楼
防水规范要求受力筋保护层厚度50,那水平筋放到竖筋的外面,可以减少混凝土竖向裂缝,如果水平筋放到里面,水平筋的保护层厚度=50 纵筋直径,太厚了。