1、目的与适用范围 检测混凝土中钢筋锈蚀状况。 2、仪具与材料
1、目的与适用范围
检测混凝土中钢筋锈蚀状况。
2、仪具与材料
钢筋锈蚀仪
3、方法和步骤
3.1 根据构件的环境差异及外观检查的结果来确定测区,测区应能代表不同环境条件和不同的锈蚀外观表征,每种条件的测区数量不宜少于3个;
3.2 在测区上布置测试网络,网格节点为测点,网络间距可为200mm×200mm,300mm×300mm或200mm×100mm等,根据构件尺寸和仪器功能而定。测区中的测点数不宜少于20个。测点与构件边缘的距离应大于50mm;
3.3 测区应统一编号,注明位置,并描述其外观情况。
3.4 按钢筋锈蚀仪的操作规程进行操作,采集数据。
3.5 按一定的比例绘出测区平面图,标出相应测点位置的钢筋锈蚀电位,得到数据阵列;
3.6绘出电位等值线图,通过数值相等各点或内插各等值点绘出等值线,等值线差值宜为100mV。
4、结果判定
4.1 钢筋电位与钢筋锈蚀状况的判别见下表1。
4.2 钢筋锈蚀电流与钢筋锈蚀速率及构件损伤年限的判别见下表2。
4.3 混凝土电阻率与钢筋锈蚀状况判别见表3