①各位同行朋友,按现行国家规范,超过100m的加压送风系统需要分区设置加压送风系统,假如一栋超高层住宅,防烟楼梯间总共分了2个加压送风系统,那顶层着火了,上边楼梯间加压送风系统是肯定开启的,那下边的楼梯间的加压送风系统也需要同步开启么? ②假如一栋普通高层住宅的楼梯间,加压送风系统分成了地上部分和地下部分,地上户内着火时,地下的加压送风系统也要一起打开么?

①各位同行朋友,按现行国家规范,超过100m的加压送风系统需要分区设置加压送风系统,假如一栋超高层住宅,防烟楼梯间总共分了2个加压送风系统,那顶层着火了,上边楼梯间加压送风系统是肯定开启的,那下边的楼梯间的加压送风系统也需要同步开启么?

②假如一栋普通高层住宅的楼梯间,加压送风系统分成了地上部分和地下部分,地上户内着火时,地下的加压送风系统也要一起打开么?

免费打赏
bnbn5809
2020年05月04日 15:00:09
2楼

必须全部打开

回复
arn1234
2020年06月01日 11:34:11
3楼

应该要求全部开启,个人理解首先确保人员逃生

回复
fine_2009
2020年07月17日 15:42:42
4楼

与着火防火分区有关的加压送风系统全部打开,不需要全部建筑的加压送风都打开。