来源:头条号 电工学院 版权归原作者所有,侵权请联系删除 引子 在低压配电系统中,正常时零线比火线电流要小。这是因为当三相负荷用电平衡时,三相电流完全抵消,此时零线电流为零;但是当三相负荷用电不平衡时,三相电流无法完全抵消,那么不平衡的电流就会通过零线回到变压器。 在三相四线配电系统中,零线的电流一般比火线要小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的事实却让人们在颠覆这个观念。
来源:头条号 电工学院
版权归原作者所有,侵权请联系删除
引子
在低压配电系统中,正常时零线比火线电流要小。这是因为当三相负荷用电平衡时,三相电流完全抵消,此时零线电流为零;但是当三相负荷用电不平衡时,三相电流无法完全抵消,那么不平衡的电流就会通过零线回到变压器。
在三相四线配电系统中,零线的电流一般比火线要小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的事实却让人们在颠覆这个观念。
案例
有一天正在上课,有个学生打电话过来咨询我一个问题。
他前段时间接了一栋大厦的墙体广告线路安装,大厦四周的广告灯箱全都采用荧光灯照明,将近有1200支左右。
广告灯箱的电源是采用四根电线(3根25平方和1根16平方)从配电箱引来,1200支荧光灯都平均分配在三相线路中。
接好以后,通电试验正常,验收通过。但是用了一段时间,发现零线烧断了。当时以为零线选的过小,然后重新换了一根25平方的。就这样好了一段时间,没过多久,零线又烧掉了。
客户很不满意,如果再解决不好这个问题,可能尾款都拿不到。
我一边安抚他的情绪,一边思考,根据我多年的经验,这种情况最有可能是因为谐波的原因而导致零线电流过大。
我叫他测一下每条电线的电流,最后用钳表一测,简直惊呆了!
三相火线电流每相都差不多是90A,但是零线电流却达到惊人的158A。
实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?
这是因为谐波的原因导致的。
谐波
我们都知道我们现在用的交流电是50HZ频率的正弦交流电。
正弦交流电波形图如下:
正弦交流电
当正弦交流电里参杂了频率更高的杂波,把这个叫做谐波。
参杂了谐波的图形如下:
参杂了谐波的正弦交流电波形图
上图中,红色为我们正常的正弦交流电波形图,其中绿色和蓝色是谐波的波形图。
谐波的产生
谐波主要是由非线性负载产生,例如:UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
当三相交流电的电流波形为正弦波时,它们相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。
但是如果相线上的电流是脉冲状的,并且相差120°。那么他们在中线上叠加起来的脉冲却是相互错开的,所以无法抵消,和零线的电流却是叠加的。
由于现代电气设备大多数含有整流电路,因此即使三相负荷平衡,零线上也会有较大的电流。
零线电流过大的危害十分严重,主要是因为两个方面的原因,
第一,零线的截面积并不比相线大,超过相线的电流必然会导致零线过热而烧断;
第二,当零线断线以后,由于三相不完全平衡,那么会造成各相电压不一致,三相设备无法正常工作。用电少的一相电压会升高;而用电多的一相电压会降低。电压升高的一相上的单相设备会损坏;电压降低的一相上的单设备无法正常工作
谐波的危害
1 . 对于发电机和变压器而言,谐波的存在会增加定子绕组、定子铁心、转子绕组、转子铁芯的损耗,还会引起变压器铁芯发热,从而加速绝缘老化、降低电气设备的使用寿命。
2 . 当三相平衡时,由于有些谐波不对称,那么不能完全抵消。当线路中存在大量谐波时,它们因串联或并联构成谐振条件,形成谐波振荡,会让电压升高或者电流变大,严重影响电力系统的安全运行。(上述案例就是一个很好的例子)
3 . 电网中因有谐波的存在,会影响测量仪表、计量装置的精确度;还会降低断路器的分断能力,可能会引起电弧重燃,发生短路,甚至爆炸事故。
抑制和消除谐波的方法
1 . 采用 LC调谐滤波器,这种方法不仅可以抑制谐波,还可以补偿无功功率。
2 . 采用零线电流阻断器。把它串联在零线中,可以有效的减少零线大部分谐波电流。