S8,S9行程开关是一般是怎么接线的啊?能否解释一下以下的图的原理?悬赏100分!多谢各位大侠!!!

S8,S9行程开关是一般是怎么接线的啊?能否解释一下以下的图的原理?悬赏100分!多谢各位大侠!!!

1203924399940.jpg

免费打赏
成套毛毛
2008年02月25日 15:39:29
2楼
典型的国内手车的行程开关接点图,
你这是在原始状态,手车在实验位置,不过一般常用S8的闭点,S9的开点作为连锁点
例如接实验、工作位置指示灯、与其他柜连锁的输出接点等,
回复
hczf0111
2008年02月26日 10:13:54
3楼
没有时间看KYN28的图纸,S8.S9就是用来闭锁手车试验位置和工作位置的行程。
如果手车进出车没有在试验位置,行程开关不动作,没有位置指示不能进行分合闸操作。
工作位置没有压到行程开关,红绿灯不亮,无位置指示,也不能进行操作
回复
lingxuct
2008年02月26日 18:23:52
4楼
断路器在检修位置,S8和S9都不动作;断路器到试验位置,S8动作,S9不动作;断路器到工作位置,S8和S9都动作。
这二个是断路器的位置开关,老式的用行程开关,新式的装在断路器上,增加了接点,而且还可以增加。
回复
sushibo4321
2008年02月27日 10:54:04
5楼
同意2楼的
本图画的是手车在试验位置S8,S9的状态;
回复
hxrct
2008年02月27日 15:58:34
6楼
本图画的是手车在试验位置S8,S9的状态,当在工作位置时,S8、S9的状态应与此图相反。
回复
blzk88
2008年02月27日 17:18:04
7楼
该图为推进状态,原因是左侧显示滑块没有切换S8\S9