室外消火栓的设置范围 1 ) 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计中,必须同时设计消防给水系统;城镇( 包括居住区、商业区、开发区、工业区等) 应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 2 ) 民用建筑、厂房( 仓库)、储罐( 区)、堆场周围应设室外消火栓。 3 ) 用于消防救援和消防车停靠的屋面上, 应设置室外消火栓系统。 4 ) 耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于或等于
- 室外消火栓的设置范围
1 ) 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计中,必须同时设计消防给水系统;城镇( 包括居住区、商业区、开发区、工业区等) 应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。
2 ) 民用建筑、厂房( 仓库)、储罐( 区)、堆场周围应设室外消火栓。
3 ) 用于消防救援和消防车停靠的屋面上, 应设置室外消火栓系统。
4 ) 耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于或等于3000 m3 的戊类厂房(2 3戊);或居住区人数不超过500人, 且建筑物层数不超过两层的居住区(2 5 住), 可不设置室外消防给水系统。
因为上面的设置范围太繁琐,采用反向记忆,即大部分场所均需要设置室外消火栓系统,我们只需要记住不需要设置的场所就够了。
六个字:2 3 戊;2 5 住。
2017真题
下列建筑场所中,可不设置室外消火栓的是()
A、用于消防救援和消防车停靠的屋面上
B、高层民用建筑
C、3 层居住区,居住人数小于等于 500 人
- 耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于 3000m3 的戊类厂房
答案 D
【解析】不需要设置室外消火栓的场所,即耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于或等于3000 m3 的戊类厂房(2 3戊);或居住区人数不超过500人, 且建筑物层数不超过两层的居住区(2 5 住), 可不设置室外消防给水系统。
二、室外消火栓的设置要求
1.建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,间距不应超过120m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
2.室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
例题
某建筑高度26m的综合楼,室外消火栓设计流量40L/s,长100m,宽80m,该建筑南侧为消防救援扑救面,该建筑沿四周至少应设置( )个室外消火栓。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
【答案】D
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算,故该建筑室外消火栓的数量n=40÷15=2.67≈3,经校核消火栓的间距,确定3个室外消火栓不能够满足间距不大于120m的要求,故需四个才能满足要求。