应急照明强启接线问题
gwxgdg123
gwxgdg123 Lv.5
2019年06月04日 13:33:03
来自于照明工程
只看楼主

请教:1、如图所示,上图中应急灯正常照明线和强启线合并用同一根线,不带现场开关,如何理解?   2、下面正常照明线和强启线分开,现场开关控制,接线图是不是这样的,

请教:1、如图所示,上图中应急灯正常照明线和强启线合并用同一根线,不带现场开关,如何理解?

微信图片_20190604132520.png 

2、下面正常照明线和强启线分开,现场开关控制,接线图是不是这样的,1.png

免费打赏
kugua6818
2019年06月06日 13:16:43
2楼
不带现场开关是指安装的灯具为消防灯具,直接压接线进灯具即可。猜测此灯平常不工作,仅消防联动时投入工作。带现场开关的可以直接选用单联双控开关即可,充电线和强启线分别接入L1和L2。
回复
hbs13829780462
2019年06月06日 17:33:12
3楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
hbs13829780462
2019年06月07日 15:05:10
4楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
fanzhou2255
2019年06月09日 09:30:51
6楼
此灯具应为自带电源集中控制型。正常时充电,可有现场开关控制,断电时自动点亮。火灾时无论现场开关在何位置,都有消防联动控制器强制点亮。无现场开关说明不需要现场控制。
回复
ch180172
2019年06月10日 08:01:56
7楼
新规范出台,应该用新的系统
回复
宁波盛誉
2019年06月13日 12:52:46
8楼
无现场开关说明不需要现场控制。
回复
xingye8860
2019年06月17日 10:06:07
10楼
不带现场开关,如何理解