论坛
电气工程
更多
成套电气设备
1.4322w
本版块主要对电气元件成套设备,无功补偿,电流互感器接地,电容补偿柜等类别的元件成套技术进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
户内开关箱自复式过欠压保护器选型
如题大家都选用哪家的呢?? 各个厂家质量参差不齐、我该选哪家的哪?现在规范要求入户开关都要加自复式过欠压保护器、具体使用中 能起作用吗?
D302-2~3,双速风机电路图
哪位有 D302-2~3,27页 SF-2双速风机电路图 在论坛里 下了N个版本的 就是没找到标准图集上的(本人没有纸质标准)
成套软件-生成接线图就是如此简单
成套软件-生成接线图就是如此简单附件可以最佳的生成接线图教程[ 本帖最后由 dgwintai 于 2009-9-13 19:05 编辑 ]附件 线端.rar (4.77 MB) 2009-7-23 20:43, 下载次数: 239
关于微机保护与配防跳回路断路器配合问题
这几天在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路及断路器内部都必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。
信号设备安装要求
一般分为正常运行显示设备、信号设备、事故信号设备、指挥信号设备等。正常运行信号设备一般为不同颜色的信号灯。光示牌常用于电源指示,并有通断位臵指示,设备运行与停止状态。事故信号设备包括事故预告信号设备与事故信号设备。事故信号在某些情况下又称中央信号,当电器设备或系统出现某些事故预兆或某些不正常情况,如绝缘不良、中性点不接地。三相系统中一相接地故障、轻度过负荷、设备温度升高,但尚未造成设备或系统即刻不能运行的严重程度所发出的信号称事故预告信号系统,当设备或系统的故障已经发生,自动开关已跳闸所发出信号为事故信号,事故预告信号和事故信号一般由灯光信号和音响信号来组成,音响信号可唤起值班或操作人员注意,灯光信号可指示事故的类别、性质、事故发生的地点等。事故信号、预告信号可采用不同音响的信号设备,如事故信号采用蜂鸣器、电笛、电喇叭等,预告信号采用电铃。 作为一个成套设备生产厂家的技术人员及员工必须能看懂会应用电器图形的名称、型号、形式、作用及电器元件的型号、符号、作用、性能等相应的技术参数。了解清楚主电路的组合方案与形式、进出线路的方案与方式(架空、出线电缆出线)、设备的安装状况、排列形式(有靠墙离墙)、一排安装或面对面安装;主要元器件的型号、规格、用途;安装时必须理解内部的结构,以便在安装前构成一个完整的、合理的、正确的安装方案。在装配前参照一次方案、结合规范书及有关资料,将所装配的元器件认真核对(型号、技术数据、电压、电流等级数、数量及型式等)。确定安装方案、元器件的排列、摆放;布局一定要合理、美观,
有谁知道直流屏的价格啊?咨询下
相了解一下奥特迅和爱默生两个品牌的一体化直流屏柜子的价钱?有哪位老师知道 告诉下 不胜感激
MNS柜体能装220KW 变频器吗
最近接到一图纸要求在MNS柜体上装一台220KW变频器,请问朋友们MNS柜能装变频器吗,是立装还是平装,抽屉推进去怎么操作变频器啊,请朋友们帮忙回帖,谢谢;
MNS或GCS柜体的小室高度或单元与断路器框架电流对应的问题
低压抽屉柜选用时,难以确定所选断路器要占抽屉小室高度或单元个数,如;8E/4,8E/2,8E,16E,24E,或一个单元,2个单元,3个单元,各自能装那些型号规格的断路器。最好以CM1系列断路器为例。
帮忙看看 里面的符号代表什么
问下这里面的VAR是不是代表无功功率补偿表,w是不是有功功率表?
新手问题 关于电动机正方转急停按钮
GCK抽屉柜中 启闭机回路有可逆交流接触器 其中急停按钮用哪个型号的那种颜色? 可以用AD11的吗
ZW32 机构 图纸
请问一下谁有ZW32的弹簧机构的图纸啊,有谁知道这种机构上面的合闸弹簧怎么装上去的吗,(有两根弹簧)
室外防雨配电箱证明怎么写啊
甲方总包要我这边写个证明,证明我送的配电箱是室外防雨的,这个怎么入手写啊,没点头绪,有同行遇到这种问题吗,怎么解决啊
配电箱内的钥匙开关是什么东西
我现在遇到一个项目,配电箱的系统图上的总开关下端装了一个钥匙开关,这是干啥用的,是装在箱子里的嘛?求教各位高手了
配电箱、柜体制造工艺.
配电箱、柜体制造工艺.
国产交流接触器那个品牌最好
国产交流接触器那个品牌最好,交流一下
什么是电阻的发热时间常数啊?
本人现在需要选一个电阻箱,但是发现有个发热时间常数。不懂什么意思,麻烦问一下各位到底是什么意思啊,请多多指教!
高压预试中,高压接触器+熔断器预试试验疑问
做高压预试时,对接触器+熔断器的回路,测试直流电阻,是作为一个整体测试还是只做接触器的直流电阻,请赐教
空气中的电气绝缘距离
各位大虾: 我们在现场安装设备时,碰到了一位很认真(很要命)的业主,一切安装都要遵循标准,还要拿出来给他看,否则他那边就不通过。我们现场的设备是3.3KV和6KV的。请各位电气高手赐教一下,3.3KV及以上个电压等级的电气设备在空气中相对相,相对地的绝缘距离是多少?是在那本标准上有规定(顺便告知我一下标准名称)/先谢过了。
【请教】为什么有两相电压低而一相电压正常?
用万用表测三相电源的电压,A相135V,B相98V,C相220伏。怎么会这样?
跪求GCS抽出式开关柜的钣金图纸和钣金工艺
我们单位要上GCS的项目了,老板给我下了任务,叫我下周把GCS抽出式开关柜的图纸和工艺全要弄明白,现在就事偷,我也找不到地方啊!求各位,能帮我的就帮帮忙吧!zhubaoheng@163.com或者发在论坛也可以!谢谢了!
请教各位高手一个问题,关于电容器方面的
浸过二芳基乙烷的镀锡铜绞线经过怎样的处理可以在净化间内二次使用呢?注:镀锡铜绞线在接触过二芳基乙烷后如不做处理,二次焊接会产生大量烟雾,但净化间内不允许有烟雾。
请教高手们KYN28的一些问题
由于我头一次做二次设计,而且这次的东西设计院也没有图纸来,现在手头只有技术协议和一次系统图,二次图纸全部靠自己设计,所以有好多疑问麻烦大家帮我解答一下,小弟在此谢了.对了柜子是KYN28.1.这是技术协议上的原话:开关柜每段母线电源侧、主母线及每一馈线回路都设有带电显示装置,带电显示传感器装于电缆室内支柱绝缘子上。开关柜前柜后均装有带电显示装置。 这句话的意思是不是一个柜子要2个带电显示器.至于他说开关柜前柜后均装有带电显示装置,我真没有见过柜子前面和后面都有带电显示器的柜子.
供应HACS1-S1-100A电气火灾监控器
详情请咨询:西安亚川电力科技有限公司 联系人:刘佩华029-85248162-804 qq:2902564501 电气火灾监控器HACS1-S1-M-100A-W 电气火灾监控器HACS1-S1-M-50A-W 电气火灾监控器HACS1-S1-32A 电气火灾监控器HACS1-S1-100A 电气火灾监控器HACS1-S1-225A 电气火灾监控器HACS1-S1-400A
熔池形状与不锈钢水箱焊缝成形和焊缝内在质量有何关系?
熔池形状与不锈钢水箱焊缝成形和焊缝内在质量有何关系? 熔池的形状、尺寸、温度、存在时间、熔池液体金属的流动状态、熔池中的冶金反应、结晶方向、晶体结构、夹杂物的数量及其分布等都直接决定不锈钢水箱焊缝的成形、外观及内在质量。在平焊状态下,当焊接热源固定时,如电弧点焊,其熔池一般呈半球形,当捍接热源作直线移动时,多呈平椭球形。因熔池后部受电弧加热作用减弱,输人的热量小于失散的热量而开始降温,当温度降至熔点T}以下,便凝固结晶而形成焊缝。焊缝的横截面形状和尺寸与熔池具有最大熔池宽度的横截面形状和尺寸基本一致。
请问各位前辈这个是什么意思
SP1000W/220V+300这个是什么意思
关于功率因数罚款问题!
你还在为每个月所缴纳的功率因数引起的罚款而烦恼么? 别担心,我公司推出一款新型智能电容器为你解决这个烦恼! 与以往的智能电容器相比,这款新型智能电容器具有接线简单、人机界面优良、工作方式灵活控制精度高,具备32位RAM运算及过零投切、补偿支路、电流检测、温度检测、电压保护等优点, 配合这一套装置的是我公司的电能质量在线监测装置,它可以有效、实时、准确的反映您当前工作电能的情况,并根据实时数据来为您提供一套完美解决该问题的方案,
电气原件
不知道那位大哥用过镇江辉能电气的开关,不知道该品牌的开关质量和性能怎么样
大家看看这个负荷开关
大伙儿觉得FZN25-12RD/T这个负荷开关装在环网柜上,操作手柄采用左操好还是右操?
常州森源与江苏森源哪家断路器好?
知道的嘟两句...
关于成套报价的问题
谁可以提供一些根据电气图分解的配电箱/柜的明细清单(包括每个箱子和柜子里的元件明细及价格),对应的图纸也一起发来看看。十分感谢。
【求助】高原4000米的低压配电柜出厂试验报告问题
请教:现在我们做高原4000米的低压配电柜,不知出厂试验报告如何修改其参数要求?(电气间隙和爬电距离及工频耐压电压值),哪位前辈高手做过类似的项目,请指导!谢谢!
筹建开关厂
大家有没有筹建过开关柜厂,比如设备需要哪些,人员怎么配置等,能否提提想法,千恩万谢!
买变压器怎样判断质量好坏?
想个买小的试验变压器,听说很多都是铝线的,怎样挑选
怎么提高线路的压降
变压器160KVA 10KV/0.4KV 低压侧150平方,线路长度750米到厂房。使用两台电镀高频电源, 一台的高频电压8V ,电流3600A. 变压器低压侧电压410V, 启动一台高频电镀电源,电压:AC380V 压降30V,另一台启动不起来。 各位老师有什么好办法提高一下电压。
CP1H模块故障,请高手指点!
大家好,车间的CP1H模块带一个压力变送器和一个温度变送器,最近温度变送器数值在触摸屏上一直跳动,幅度10度左右的来回跳动,我把模块接到另一条生产线上,压力数值跳动,是不是可以判定模块坏了。请高手指点迷津!
关于配电箱明细表的问题
谁可以提供一份根据电气图分解的配电箱/柜的报价明细清单,含每个配电箱/柜的元件明细及价格,连对应的图纸一起。谢谢。
刀熔开关
请问各位,正泰的刀熔开关NRH40是否可以倒着安装,谢谢了
40.5kV高压柜绝缘件的屏蔽问题
针对小型化的40.5kv的开关柜如kyn61系列,所采用的触头盒以及绝缘套筒基本上都采用了加屏蔽网,有的还采用了双屏蔽,请高手指点其理论?
【请教】10kV母线电容器柜该如何配置
向各位DX请教:附件图纸中母线电容器柜GG4该如何配置?之前向一家开关柜厂家询价时,回复说要配置电抗器,但图纸内有没有电抗器,查了KYN28A-12 078方案号主元器件确实没有电抗器,到底这个电容器柜该怎么配置,另外电容该如何配?
不锈钢水箱实验侧定
不锈钢水箱实验侧定 实验测定的主要不锈钢水箱力能参数有:机组各架水平辊的压力,各传动轧辊的传动力矩,驱动电机的功率、转速、挤压辊的挤压力,辅助立辊的侧压力、倾翻力,钢管移动速度轧辊转速等。水平辊的测力传感器安装在机架的两个牌坊内上轴承座与压下螺丝之间,它的结构形式书根据现场具体情况设计。结构是一种双轮缘行辐切式传感器,灵敏度较高,在结构上考虑了密封的要求达维多夫在计算板坯变形功时采用整个架距L内平板产生柱面弯曲、并且采用坯料断面高度上的应力分布、同样是不符合实际情况的,虽然后来引进了一个系数来修正,二点弯曲法假设板条在孔型内作简单弯曲,显然是很粗糙的,虽然引用修正系数,但仍不能得出满意的结果。与实测值比较,压力偏大.但力矩值与架间距离L成正比,是不符合变形区长度的实际情况的。
上一页
下一页
APP内打开