大家看看这个负荷开关
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2013年12月31日 15:23:55
只看楼主

大伙儿觉得FZN25-12RD/T这个负荷开关装在环网柜上,操作手柄采用左操好还是右操?

大伙儿觉得FZN25-12RD/T这个负荷开关装在环网柜上,操作手柄采用左操好还是右操?
免费打赏
mr_chen188
2013年12月31日 15:25:07
2楼
自己先顶个
回复
cz13306196492
2014年01月01日 15:19:33
3楼
随便,订货的时候注明左操还是右操就行了
回复
mr_chen188
2014年01月01日 20:27:43
4楼
cz13306196492 发表于 2014-1-1 15:19 随便,订货的时候注明左操还是右操就行了不能随便吧,采用左操还是右操有讲究的吧?
回复
刘书奎
2014年01月06日 21:18:24
5楼
肯定有要求的,你看你装这个开关的柜子的位置了,在周围空间很大的情况下,左操和右操没有区别,比如有些情况下,柜子装作箱变里面,而且这个柜子左边靠近箱变的外壳,这样你就最好选右操的,
回复
mr_chen188
2014年01月06日 21:35:35
6楼
刘书奎 发表于 2014-1-6 21:18 肯定有要求的,你看你装这个开关的柜子的位置了,在周围空间很大的情况下,左操和右操没有区别,比如有些情 …一般情况下也就箱变才会采用这种负荷开关FZN25-12RD/T 吧?其他没有什么柜型会用这种负荷开关?
回复
刘书奎
2014年01月07日 21:23:34
7楼
mr_chen188 发表于 2014-1-6 21:35 一般情况下也就箱变才会采用这种负荷开关FZN25-12RD/T 吧?其他没有什么柜型会用这种负荷开关?有的配电室,不愿意装中置柜,也喜欢用环网柜直接装在配电室带变压器。
回复
mr_chen188
2014年01月08日 14:27:05
8楼
刘书奎 发表于 2014-1-7 21:23 有的配电室,不愿意装中置柜,也喜欢用环网柜直接装在配电室带变压器。那负荷开关是不是只用在环网柜这种柜型上?
回复
刘书奎
2014年01月08日 21:13:47
9楼
mr_chen188 发表于 2014-1-8 14:27 那负荷开关是不是只用在环网柜这种柜型上?一般可以这么说。你这样理解也不会错。
回复
mr_chen188
2014年01月08日 21:26:19
10楼
刘书奎 发表于 2014-1-8 21:13 一般可以这么说。你这样理解也不会错。高压负荷开关不是分电动与手动的?什么使用电动与手动有讲究吗?
回复
kingstomxp
2014年01月09日 16:03:19
11楼

坐等楼主赚大钱
回复

相关推荐