空气中的电气绝缘距离
ak8484
ak8484 Lv.2
2009年05月26日 15:39:12
只看楼主

各位大虾: 我们在现场安装设备时,碰到了一位很认真(很要命)的业主,一切安装都要遵循标准,还要拿出来给他看,否则他那边就不通过。我们现场的设备是3.3KV和6KV的。请各位电气高手赐教一下,3.3KV及以上个电压等级的电气设备在空气中相对相,相对地的绝缘距离是多少?是在那本标准上有规定(顺便告知我一下标准名称)/先谢过了。

各位大虾:
我们在现场安装设备时,碰到了一位很认真(很要命)的业主,一切安装都要遵循标准,还要拿出来给他看,否则他那边就不通过。我们现场的设备是3.3KV和6KV的。请各位电气高手赐教一下,3.3KV及以上个电压等级的电气设备在空气中相对相,相对地的绝缘距离是多少?是在那本标准上有规定(顺便告知我一下标准名称)/
先谢过了。
免费打赏
hkshaochanggen
2009年05月26日 16:52:06
2楼
DL/T404-2007 交流金属封闭开关设备和控制设备 5.106条
DL/T5352-2006 高压配电装置设计技术规程 表8.1.3
回复
yuniyouxuan1623
2009年05月26日 22:43:16
3楼
3.6 75mm,7.2 100mm
回复
rabbit1975
2009年06月02日 10:25:04
4楼
3.3KV空气距离75mm ,6KV空气距离100mmDL404-2007f规定
回复
ndycd
2009年06月02日 16:58:30
5楼
找本《安规》看看。里面就有。
回复
aizuozuo13
2009年08月14日 11:02:24
6楼
有没有什么公式能算一下的?
回复
aizuozuo13
2009年08月14日 11:03:23
7楼
我知道35KV的上300mm,12kv的是125mm
:handshake
回复
xhgfsr
2009年08月15日 13:38:38
8楼
讲得很清楚,希望多发表一些类似的东西
回复
cqly7788
2009年08月15日 17:26:51
9楼
.3KV空气距离75mm ,6KV空气距离100mmDL404-2007f规定,GBJ149-90也有规定的.....
回复
ucynieeq
2009年08月16日 20:42:42
10楼
新人,学习啦
回复
stnera
2011年06月21日 11:29:04
11楼
学习了,新人