【请教】10kV母线电容器柜该如何配置
xjzzfs
xjzzfs Lv.2
2011年09月27日 10:32:04
只看楼主

向各位DX请教:附件图纸中母线电容器柜GG4该如何配置?之前向一家开关柜厂家询价时,回复说要配置电抗器,但图纸内有没有电抗器,查了KYN28A-12 078方案号主元器件确实没有电抗器,到底这个电容器柜该怎么配置,另外电容该如何配?

向各位DX请教:附件图纸中母线电容器柜GG4该如何配置?之前向一家开关柜厂家询价时,回复说要配置电抗器,但图纸内有没有电抗器,查了KYN28A-12 078方案号主元器件确实没有电抗器,到底这个电容器柜该怎么配置,另外电容该如何配?
7121253942add92e4f9c.pdf
131 KB
立即下载
免费打赏
feidankt66
2011年09月28日 13:49:40
2楼
图纸中确实没有电抗器,但不知你的电动机功率是多大的(二期是否和一期一样的?),电容器的容量是多大的?如果电容器容量比较大建议加装电抗器。加电抗器的目的是为了减少合闸的涌流。如果电容容量小(电机如果和一期一样)可以不加电抗器。
回复
tiana365
2011年09月28日 17:41:15
3楼
高压电容柜是高压的负载是电容器,你做的10KV的柜体,应该没有电抗器之类的才对啊....
回复
欢快的
2011年09月29日 14:03:56
4楼
图纸是否是设计院出的?既然没有电抗器那为什么一定要加呢?抑制涌流不假,但是引起谐振怎么办
回复
欢快的
2011年09月29日 14:04:38
5楼
还有就是配多大电抗率的电抗器,你也不知道
回复
jia_beiping
2011年09月29日 16:18:09
6楼
1、您的补偿是固定补偿还是自动投切式的?
固定补偿可以不加,自动投切式的尽量加电抗器,主要用于抑制谐波,与合闸涌流
2、至于您说的电抗率,这要看您的系统谐波情况,如果没有谐波可以选电抗率为3%或6%,一般为了抑制谐波5次谐波选6%,3次以上谐波选12%。
3、一般的这种变频设备都会有谐波。建议您还是添串联电抗器。
回复
电工刀
2011年10月06日 16:54:44
7楼
1:图纸中设计1只高压电容,容量很小,这么小不应该是做高压补偿用的
2:中置柜一般不用来装高压无功补偿设备,只装改设备的进线开关,无功补偿设备(高压电容及电抗,放电线圈等)不可以和高压柜放置再一起,应独立设电房
3此处的一只电容应该做其他用途,如滤波等其他用途:
回复
wangchao19830416
2011年10月07日 09:24:43
8楼
这个就是应该没有电抗器的,母线操作过电压吸收的,利用线路的阻抗与电容器匹配的,不需要另加电抗,需要加的话,电抗率也是极低的!
回复
chintclf
2011年10月09日 19:18:46
9楼
这样把电容直接放在中置柜中,并通通上侧一次触头来操作的还真没见过,一般都把电容器单独放在一边使用.
回复
lm2005sdr
2012年09月26日 14:23:46
10楼
6-35KV开关柜内的电容器一般安装于断路器的出口,与氧化锌避雷器配合使用,能有效降低断路器的操作过电压,所以这种电容器叫做过电压吸收器,也叫阻容吸收器,也叫防护型电容器。上海上电电容器有限公司有生产,电话021-64624747,陈先生
回复
lm2005sdr
2012年09月26日 14:33:04
11楼
图示中的二期开关柜用于投切10KV高压电机,示出的电容器为单星形,与电机并联连接,用于高压电机的就地补偿,以提高10KV母线的功率因数。这不是一个简单的电容器,而是一个补偿装置,必须与高压电机匹配,要选择的话必须知道高压电机的参数:有功功率、额定电压、功率因数、空载电流、有效负荷等参数。
回复

相关推荐

APP内打开