由于我头一次做二次设计,而且这次的东西设计院也没有图纸来,现在手头只有技术协议和一次系统图,二次图纸全部靠自己设计,所以有好多疑问麻烦大家帮我解答一下,小弟在此谢了.对了柜子是KYN28.
1.这是技术协议上的原话:开关柜每段母线电源侧、主母线及每一馈线回路都设有带电显示装置,带电显示传感器装于电缆室内支柱绝缘子上。开关柜前柜后均装有带电显示装置。 这句话的意思是不是一个柜子要2个带电显示器.至于他说开关柜前柜后均装有带电显示装置,我真没有见过柜子前面和后面都有带电显示器的柜子.
2.还有:断路器手车确实在试验或工作位置,而没有控制电压,仅能手动分闸,不能合闸。这个靠什么来实现呀?
3.预告警信号小母线(包括MCB跳闸,继电器内部故障,熔断器熔断报警信号).继电器内部故障我已经知道了,其他2个是什么意思呀?他的熔断器熔断报警信号指的什么哪个回路的熔断器呀?
4.如是单母线分段运行的方式,PT二次侧不带自动切换装置。PT切换通过手动进行。这句话是什么意思呀?
5.顺便问下二次回路的接地的地方在柜子的那个地方呀,由于现在这里没有实物所以看不到.
6.对了一般630A 1250A等需要用多大的铜排呀,还有套在铜排连接处的那个把铜排包起来的东西叫什么呀?
7.通讯端口好象要用屏蔽线它的型号是多少呀?
不好意思问题有点多,还请大家帮帮忙,谢谢了
2楼
最好有系统图,这样才好分析!!
1. 前后都装带电显示,确实少见!
2. 这个在定VSI的时候带闭锁就行了;
3.熔断器报警我做的好像都是KMa、KMc回路吧;
4.如果是微机的话,好象自动和手动都可以实现的;
5.中置柜的二次接地我觉得比较多,因为敷铝锌板本身就是良好导体,最好一次接地就行了6.630A-TMY-3*(50*5)+PE-40*5 1250A-TMY-3*(80*6)+PE-40*5,我们这里叫异形盒;
7.这个没有注意型号!!
不正确的地方还请指正!!
回复
3楼
“断路器手车确实在试验或工作位置,而没有控制电压,仅能手动分闸,不能合闸。”
这话不对,请再同业主协商。
1、在工作位置必须有控制电源,没有控制电源用什么保护?!
2、试验位置是检测控制回路是否正常用的,不能没有控制电源!
3、如果是现场电机的控制,在工作位置时,柜子上是不能合断路器的,只能按现场按钮起动电机。但在试验位置可以试验断路器的合闸和分闸。
回复
4楼
谢谢楼上的了,非常感谢
回复
5楼
4.如是单母线分段运行的方式,PT二次侧不带自动切换装置。PT切换通过手动进行。这句话是什么意思呀?
母联断路器合闸时,不自动把二段的电压二次线并列(有的把电压二次通过断路器辅助触点并列),在母联柜内装手动二次电压并列开关。
5.顺便问下二次回路的接地的地方在柜子的那个地方呀,由于现在这里没有实物所以看不到.
开关柜(中置式)的电缆室内有横穿柜子的接地铜排,铜排上的线接到继电器室的端子排上。
6.对了一般630A 1250A等需要用多大的铜排呀,还有套在铜排连接处的那个把铜排包起来的东西叫什么呀?
各厂有自己的标准,一般都在8*80左右。
7.通讯端口好象要用屏蔽线它的型号是多少呀?
好象是RVVP—0.45/0.75KV 几芯*线芯规格
回复
6楼
1.可以在进线隔离柜上电源侧和负荷侧装2个带电显示器而其他柜只在负荷侧装就可以了。
2.断路器带闭锁装置即可实现无控制电压时只能手动分闸,不可手动合闸。
3.信号回路熔断器熔断报警,XM熔断器熔断后发出报警,标准控制图集中有标准方案。
4.PT二次一般用一个中间继电器切换主、备用电源,如手动切换只要用个转换开关即可。
回复
7楼
包在铜排连接处的好像喊高压包盒
回复