关于微机保护与配防跳回路断路器配合问题
成套毛毛
2013年09月25日 22:23:55
只看楼主

这几天在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路及断路器内部都必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。


这几天在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法 》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路及断路器内部都必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。 前些年,几乎所有的工程上均使用微机保护防跳功能,断路器不配防跳,防跳继电器几乎成为微机保护内部一个标准配置,再遇到取消微机防跳项目上,许多厂家的做法是将与合闸继电器线圈串联的防跳继电器闭点直接锡焊短接,或者将防跳继电器线圈电源取消,这样防跳继电器就不动作了,或者动作了也不起作用。 以下是我实验后得出的结果,微机保护防跳按照上述方法取消,只有断路器配有防跳回路。
6646203866913806e6ee.rar
351 KB
立即下载
免费打赏
成套毛毛
2013年09月25日 22:29:00
2楼
管理员呢,我上传的附件怎么下载不了啊
回复
云游四海
2013年11月10日 17:31:19
3楼
谢谢楼主发分享,学习了。
回复
swzjwzyq163
2013年12月20日 18:13:10
4楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
zhawen35
2014年02月13日 00:56:11
5楼
谢谢楼主发分享,学习了。
回复
lmf651
2014年02月24日 16:58:44
6楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
yhltdcom
2014年02月26日 15:53:53
7楼
我一般是用断路器带防跳,微机不配,除非是ZN28
回复
du470429824
2014年03月20日 14:24:19
8楼
我一般是用断路器带防跳,微机不配
回复
zhulinyueguang
2014年04月05日 18:18:22
9楼
学习一下:)