用万用表测三相电源的电压,A相135V,B相98V,C相220伏。怎么会这样?
用万用表测三相电源的电压,A相135V,B相98V,C相220伏。怎么会这样?
2楼
应该是接触不良吧
回复
3楼
没说明这测试点在哪里,从哪里输出,是从变压器,还是负载前端,不清楚怎么分析?
回复
4楼
shifou是否AB两厢的零线断了?测量下线电压正常否?
回复
5楼
高压侧缺相了
回复
6楼
你采用的是什么系统?TN?TT?
回复
7楼
不知道,愿闻其详。
回复
8楼
坑定是哪里接线松掉了
回复
9楼
问题没说清楚
回复
10楼
我感觉你那个应该是高压B相断线(变压器为D.YN1)
回复
11楼
查下线路,是否缺相
回复