用万用表测三相电源的电压,A相135V,B相98V,C相220伏。怎么会这样?
用万用表测三相电源的电压,A相135V,B相98V,C相220伏。怎么会这样?
12楼
接触不良?有熔断器吗,检查下?
回复
13楼
零线有电压电流吗?线电压平衡吗?当负荷空载时,相电压有变化吗?查一查看看?
回复
14楼
高压侧缺相了,查下线路,是否缺相,还是哪里接触不良
回复
15楼
光是说明了相电压,应该测量一下线电压是否正常;确定这种现象的范围,如果只是小范围或是个别分支有这种现象,可能是接触不良造成;如果是整个供电系统都是这种现象,应该是高压缺相。
回复
16楼
有一相断相了!
回复
17楼
楼主给个建议该如何着手,给推荐几本书吧,谢谢!
回复
18楼
没有把问题讲清楚,在查查吧。
回复
20楼
如确定线路无误,请看下有类似电焊机负载么
回复
21楼
也有可能是PT的中性点没有可靠接地,导致中性点漂移,继而引起:hug:PT二次输出反应的电压与实际母线电压不符。