GB5017中“其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压”
can123
can123 Lv.3
2015年06月19日 09:24:55
只看楼主

请教大神,这句条文不明白,什么情况会出现133%的情况呢?

请教大神,这句条文不明白,什么情况会出现133%的情况呢?

QQ截图20150619092326.jpg

fitman
2015年06月19日 10:22:03
2楼
简单的说,带故障运行时间S≤1min,1min<S≤8h,S>8h,三档对应的绝缘电压选择是100%,133%和173%
回复
can123
2015年06月19日 11:29:42
3楼
版主亲自回复,受精了~

回到问题上来,我理解第一条,中性点接地系统,单相接地的时候相地电压不变,依然为相电压;中性点不接地系统,单相接地后,相地电压抬高为线电压。以前没特别注意这个133%,现在想不通系统的接地形式了
回复
electricity
2015年06月19日 11:46:57
4楼
这只能说明电缆比较皮实吧,8小时以上的才考虑相地成为相间,呵呵。
回复

相关推荐

APP内打开