请问这是什么原因造成的?相电压正常,线电压两相正常,一相升高?
强壮的蚂蚁00
2016年08月15日 10:46:58
只看楼主
QQ图片20160815104338.jpg QQ图片20160815104346.jpg


QQ图片20160815104338.jpg


QQ图片20160815104346.jpg

免费打赏
风平浪静02
2016年08月15日 12:14:54
3楼
请问楼主互感器是三台的,还是两台的?
回复
变电小白
2016年08月15日 15:30:38
4楼
表坏了
回复
风平浪静02
2016年08月15日 18:07:42
5楼
是表里面取样电压互感器极性反接。
回复
bc04102
2016年08月16日 09:12:30
6楼
刚好根号3倍,互感器信号取错了
回复
a396673967
2016年08月16日 09:23:34
7楼
表坏了。。。。。。。。
回复
gx663366
2016年08月16日 11:36:17
8楼
是表里面取样电压互感器两相极性反接。
回复