关于相电压线电压的问题
wudixiaohuilang
2015年05月11日 21:57:06
只看楼主

在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行的3倍 这个题目怎么分析 求大神解释

在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行的3倍 这个题目怎么分析 求大神解释
beida_energy
2015年05月12日 10:50:10
2楼
不会是三倍,是根三倍。上个图你看看。

回复
wudixiaohuilang
2015年05月13日 20:34:40
3楼
beida_energy 发表于 2015-5-12 10:50 不会是三倍,是根三倍。上个图你看看。额 能不能帮忙详细解释解释
回复
hanzhg54
2015年05月13日 20:41:44
4楼
中性点不解地系统单相对地短路是不会有电流的。
回复
beida_energy
2015年05月13日 22:37:51
5楼
wudixiaohuilang 发表于 2015-5-13 20:34 额 能不能帮忙详细解释解释不是有矢量图吗?一看便知啊!
回复
beida_energy
2015年05月13日 22:39:49
6楼
hanzhg54 发表于 2015-5-13 20:41 中性点不解地系统单相对地短路是不会有电流的。小系统可以认为没有,因为几乎没有分布参数,但系统少一大点儿,通过与大地的分布电容就会形成通路。
回复
lingxuct
2015年05月14日 08:32:41
7楼
中性点高阻接地系统正常运行时,三相平衡对地的电容作用(电场),只有平衡的三相电容电流,当其中一相金属性接地时,另二相的对地电压升高到线电压,是升高根号3倍吗?

如果每相(对地)电容不变,每相的对地电容电流也升高根号3倍?

二相的对地电容电流与接地一相形成回路,也就是另二相电容电流的向量和?

请计算一下,这二相电流中其中一相的值乘以根号3,就是二相电流的向量和?

那么,单相故障出现时,正常相接地电流为原根号3倍,再乘以根号3,是不是原来正常时的3倍?!
回复
wudixiaohuilang
2015年05月18日 21:23:31
8楼
ccc___ 发表于 2015-5-14 08:32 中性点高阻接地系统正常运行时,三相平衡对地的电容作用(电场),只有平衡的三相电容电流,当其中一相金属 …二相的对地电容电流与接地一相形成回路,也就是另二相电容电流的向量和这里还是有点不明白 对地电流方向是 看电压相位差产生的么
回复
wudixiaohuilang
2015年05月18日 21:24:29
9楼
beida_energy 发表于 2015-5-13 22:37 不是有矢量图吗?一看便知啊!额额 被高估了 我太菜了 :Q
回复