1、对于110kV,220kV的电压等级,变压器低压侧为三角形接线,对于三角形接线线电压等于相电压,那是不是就是说低压侧的相电压就是110kV,220KV。2、相电压是相对于中性点的电压,三角形接线没有中性点,那这个相电压又是什么意义。
1、对于110kV,220kV的电压等级,变压器低压侧为三角形接线,对于三角形接线线电压等于相电压,那是不是就是说低压侧的相电压就是110kV,220KV。
2、相电压是相对于中性点的电压,三角形接线没有中性点,那这个相电压又是什么意义。
2楼
1、“三角形接法,相电压等于线电压”的说法只用于变压器的三角形绕组。
2、“三角形接线没有中性点”只在变压器上,下面用电配电的变电所有电压互感器,其一次绕组是Y接法,且中性点是直接接地的,其目的是“为开口三角能感应出单相接地信号”,并且高压系统对大地存在电场作用(系统对地电容)。
3、”相电压又是什么意义“? 其意义是导电体对大地的场强大小,各相对地的绝缘情况判定。
回复
3楼
角接绕组相电压为对地电压。
回复
4楼
一般10kV系统为三角接。尽管没有中性线但是相电压还是存在的。
三角接相电压等于线电压,说明三角每个绕组承受电压是10kV。至10/0.4kV Y.yn-12配电变压器,根据变压器铁心大小计算出绕组每伏匝数,那就应该按照相电压 10/√3kV 计算绕组总匝数。
选择互感器也同样。星形连接的三台电压互感器,应该选择(10/√3)/(0.1/√3)kV。选择(10/0.1)kV就会达不到额定电压而产生误差。
这时候变压器,互感器,对地电容的中性点是一个人工中性点,与电源真正的中性点会有差距。但是线电压等于根号三倍相电压大致是符合的。
回复
5楼
风平浪静02 发表于 2016-1-22 14:54 一般10kV系统为三角接。尽管没有中性线但是相电压还是存在的。三角接相电压等于线电压,说明三角每个绕组 … 请教您一下,您提到“应该选择(10/√3)/(0.1/√3)kV。选择(10/0.1)kV就会达不到额定电压而产生误差。”。是否意味着电压互感器的二次电压为不论一次侧电压高低都是100V? 还有就是在下理解10/√3)/(0.1/√3)kV和选择(10/0.1)kV是相等的,为什么您说选择(10/0.1)kV就会产生误差呢?谢谢您的回复。:)
回复
6楼
有的朋友喜欢扩大思路,扯的很大,与楼主问题远离很多。
回复
7楼
smartspring 发表于 2016-1-22 15:25 请教您一下,您提到“应该选择(10/√3)/(0.1/√3)kV。选择(10/0.1)kV就会达不到额定电压而产生 …电压互感器的变比是不变的,电压变化。10000/√3=5700V ,100/√3=57.7V 。 5700/57.7=100 。如果采用10000/100V,电压只有额定的呀的57.7% 。一般电压互感器在额定电压110~80%保证误差准确。主要是因为磁化曲线非线性。
回复
9楼
线电压的57.7%是相电压。