洁净室内湿度要求低,一定要用转轮除湿机吗?
一个净化工程项目,面积不大,只有180方,高度2.6M,温度要求23-25,湿度30%-35%,我设计的是用两段制冷,中间加转轮除湿机,这是很稳妥的方案。但造价太高,大家有没有好的建议?
请教一下FFU与LAF的区别
大家好,请教一下FFU与LAF的区别。包括安装方式、结构、应用、优缺点。最好能有图示。谢谢!
洁净室回风管的制作
现有一制药厂的洁净室墙面材料为彩钢板夹芯岩棉,室内的回风管是置于夹墙内,而且也是用彩钢岩棉板制作,在洁净室顶部的夹层再用镀锌风管连接,不知这种作法是否符合规范的规定?希望大家提出看法。
房间湿度降不下来头痛啊
我们做了一个小的无尘室,甲方要求的温度是20+-1,湿度是55+-5,而我们空调现在只能把室湿度降到71,温度可以达到18度甲方提供的冻水温度10度,经过空调以后出水温度14度我们选的空调冷量40KW,风量最大能达到8000CMH,空调的尺寸3620×1200×1140请教大虾们,解决方案
风机全压选大了会怎么样?
如题,风机的全压选大了,是不是多的压头会转换为风量?
BSL 3 实验室空调设计求助
最近做个三级生物实验室,关于空调的设计有很多问题,希望大虾们帮忙,回答一两个问题对我也是很大的帮助,先谢了!1. 送风及排风管上的密闭阀装于何处,靠近空调/ 排风机还是靠近风口呢。新规范上说是“装于主实验室的支风管上”。2. 如果是装在污染区的支风管上的话,那进出更衣及气闸间对应的支风管上也要装密闭阀吗?这些房间的排风口处是否也要装高效过滤。3. 怎样熏蒸排风口上高效滤网,熏蒸剂通过送风密闭阀后及排风密闭阀前打循环?貌似雾化双氧水经过高效滤网会凝结。
急询!请问千级净化冷量问题
我这边苏州地区有一单间500平方米的千级净化房,工作人员150人,高度2.6m,岩棉隔断,要求温度23℃正负2,湿度60%正负10,请问冷量需要多少?我用天正算出来结果高的离谱,希望有人帮我算一下!谢谢
冷量是这么算的么?
已知 室内状态点 ,然后通过 热湿比线 和 室内冷负荷 在焓湿图上确定 送风状态点 ,然后向下作 等湿线 求得 露点 的位置。那 冷量=送风量*空气密度*(混合状态点和露点的焓差)/3600 么?
环氧树脂地面耐磨还是PVC地面耐磨?
环氧树脂地面耐磨还是PVC地面耐磨?
初学净化设计需要具备哪些基础呀?
我刚刚参加工作,从事有关净化工程设计方面的。初学,不知道该看哪方面的书来自学。请各位指点一下
关于生物制药洁净室的消毒排风问题
各位大侠,想请教一下这种洁净室的消毒排风量是如何确定的?系统图我大概找到一个,就是不知道怎么个算法?另外GMP里头关于中不建议使用消声器,那么消声这块儿又是如何处理的?如果坚持使用消声器的话,用什么消声器比较好?
ISO14644-1洁净标准全文
ISO14644-1洁净标准全文 前言 ISO为全球各国标准化团体(ISO会员团体)的联合会。其国际标准工作一般是由ISO各技术委员会执行。每个会员团体若对技术委员会的某一课题感兴趣,均有权作为此技术委员会的代表。任何与ISO保持联系的国际组织,无论是政府的还是非政府的组织,同样可参加此项工作。ISO与国际电气技术委员会(IEC)在电气技术标准化方面进行紧密合作。 国际标准草案由其技术委员会认可后送各会员团体进行传阅,以待表决。草案作为国际标准颁布至少需要75%的会员团体投赞成票。
【配图】求洁净室相邻办公室换气方法?
如下图所示,洁净室有些刺激性气味,办公室当然希望无气味了,求办公室的便宜有效的通风方案?1、若办公室单纯排风,洁净室气味肯定会泄露进去。2、若办公室又补又排,一种情况是:排多补少和排=补,因为洁净室是正压,洁净室气味还是泄露进去。二种情况是:补多排少,办公 室变成正压,当正压大到一定程度的时候,倒灌洁净室,污染洁净室。3、中间做一道隔离墙,墙内保持负压,成本好像高了点,加上更加耗能。。
机组的控制方面
第一点;在夏季,机组是以湿度优先控制的。是怎样实现控制的? 第二点;所谓的湿度是指的是相对湿度,还是绝对湿度,还是含湿量。如果是相对湿度的话。当机组不开启电加热的时候 室内状态点为23℃ 75% 要是控制的是相对湿度,并且所谓的湿度优先的话,那就可以用主板直接调节水阀开关,是室内达到24℃ 50%
冷冻水温度对表冷器冷量的影响
各位高手好! 小弟想问一下,同样的房间,如果客户提供的冷冻水温度不一样,表冷器的冷量是不是也应该不一样,然后有没有一个系数比的,比如说原来是7度的冷冻水,现在是10度的冷冻水,冷量应该有一个系数比吗?
怎么建立焓湿图
在天正暖通中,有很多地区的气象参数没有,怎么去建立焓湿图啊?谢谢各位老大。
家用空调保养方法
随着人们生活水平的提高与审美观念的提升,人们对家居空间的要求也越来越高,这一原因也使得中央空调需求上身,因为中央空调可以有效的减少空间的利用,家用中央空调逐渐进入寻常百姓家,下面我们来看看在使用中央空调的维护保养方法 注意一:经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现异常,应根据情况采取相应解决措施。 注意二:水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。
关于画图软件
请教各位大神,现在主流的画3D图的软件是什么啊。我要学习一种,用来搞空间管理
SPF动物实验室设计问题
SPF级动物实验室属于生物安全哪个级别?BSL1-4?在设计的时候有没有具体的设计规范和注意的问题呢?求大侠指导!
洁净空调设计交流群
洁净空调设计交流群228547421,有意者请加
计算
看看吧挺有用的
温度要求的精度的最小范围是多少啊
我有个项目要求温度控制精度是正负0.2度,还有正负0.02度,不知道能不能达到啊,请高手指点!!!
求助,洁净室照明照明设置?
谁能告诉我洁净室照片一平方按多少w计算?详细点还有一个2.5BV线可以并联几盏灯?
净化空调风量计算问题
向诸位前辈,同仁请教: 洁净室的风量计算中, 公式:送风量=维持正压的风量+回风量(或者排风量)。按照《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008中规定,10万级的洁净室送风量按10~15次/h的换气次数计算。那么,我按15次/h的换气次数计算出来的这个风量,是上面公式中的 回风量(或者排风量),还是 送风量呢?之所以有这个问题,我是考虑:洁净室的换气的多少,是以从这个房间排出多少风量为准,还是以送进这个房间多少风量为准?
直膨式新风机组,有没有可能一台室外机通过分歧管带两台室内的新风机呢?
如题。是不是自控会出问题?