我这边苏州地区有一单间500平方米的千级净化房,工作人员150人,高度2.6m,岩棉隔断,要求温度23℃正负2,湿度60%正负10,请问冷量需要多少?我用天正算出来结果高的离谱,希望有人帮我算一下!谢谢
我这边苏州地区有一单间500平方米的千级净化房,工作人员150人,高度2.6m,岩棉隔断,要求温度23℃正负2,湿度60%正负10,请问冷量需要多少?我用天正算出来结果高的离谱,希望有人帮我算一下!谢谢
2楼
40RT足已:lol
回复
3楼
每平方300W差不多了啊
回复
4楼
276kw本人意见
回复
5楼
4楼的怎么算的,怎么可能是276KW,我和2楼的意见相符!
回复
6楼
回楼上的,本人写错了,应该是176KW.依据本人的计算分项如下:
新风:104kw
人员:20.8kw
设备:28.2kw
灯具:7.6kw
维护:5.4kw
视窗、泄漏等:10kw
回复
7楼
感觉40RT小了点,呵呵。纯属个人意见。
估算车间内电机设备等还有一部分散热。
回复
8楼
怎么算的 不解释解释
回复
9楼
怎么不解释一下怎么算的
回复
10楼
我哦同意二楼的说法,300W可以拉.
回复
11楼
经过计算建议175KW
回复