关于生物制药洁净室的消毒排风问题
tanya814
tanya814 Lv.3
2012年05月11日 16:47:50
只看楼主

各位大侠,想请教一下这种洁净室的消毒排风量是如何确定的?系统图我大概找到一个,就是不知道怎么个算法?另外GMP里头关于中不建议使用消声器,那么消声这块儿又是如何处理的?如果坚持使用消声器的话,用什么消声器比较好?

各位大侠,想请教一下这种洁净室的消毒排风量是如何确定的?系统图我大概找到一个,就是不知道怎么个算法?另外GMP里头关于中不建议使用消声器,那么消声这块儿又是如何处理的?如果坚持使用消声器的话,用什么消声器比较好?
免费打赏
lincon0827
2012年05月13日 21:35:13
2楼
《医药工业洁净厂房设计规范》中有写
消毒排风量约为总送风量的50%
回复
bjg142202
2012年05月19日 16:20:55
3楼
学习了,多谢学长学姐的奉献,以后一定多加努力 ,呵呵,谢谢
回复
xph19800523
2012年05月19日 20:07:13
4楼
我认为50%是不合理的,若新风管的新风量只有15%。排风50%再加上系统漏风,新风管补不了那么多。
回复
xph19800523
2012年05月19日 20:10:14
5楼
我认为排风约50%不合理,新风管不能补充这么多新风。我计算过,新风风速大约提高一倍左右,所以说按设计的新风量排风就差不多了。