各位大侠,想请教一下这种洁净室的消毒排风量是如何确定的?系统图我大概找到一个,就是不知道怎么个算法?另外GMP里头关于中不建议使用消声器,那么消声这块儿又是如何处理的?如果坚持使用消声器的话,用什么消声器比较好?
各位大侠,想请教一下这种洁净室的消毒排风量是如何确定的?系统图我大概找到一个,就是不知道怎么个算法?另外GMP里头关于中不建议使用消声器,那么消声这块儿又是如何处理的?如果坚持使用消声器的话,用什么消声器比较好?
2楼
《医药工业洁净厂房设计规范》中有写
消毒排风量约为总送风量的50%
回复
3楼
学习了,多谢学长学姐的奉献,以后一定多加努力 ,呵呵,谢谢
回复
4楼
我认为50%是不合理的,若新风管的新风量只有15%。排风50%再加上系统漏风,新风管补不了那么多。
回复
5楼
我认为排风约50%不合理,新风管不能补充这么多新风。我计算过,新风风速大约提高一倍左右,所以说按设计的新风量排风就差不多了。
回复
6楼
导流片做的形状和位置合适的可以消除噪音,就可以免去消声器
回复
8楼
消声器可以用微穿孔的
回复
10楼
学习了,导流片怎么安装哇。。。。
回复
11楼
回复