关于生物制药洁净室的消毒排风问题
tanya814
tanya814 Lv.3
2012年05月11日 16:47:50
只看楼主

各位大侠,想请教一下这种洁净室的消毒排风量是如何确定的?系统图我大概找到一个,就是不知道怎么个算法?另外GMP里头关于中不建议使用消声器,那么消声这块儿又是如何处理的?如果坚持使用消声器的话,用什么消声器比较好?

各位大侠,想请教一下这种洁净室的消毒排风量是如何确定的?系统图我大概找到一个,就是不知道怎么个算法?另外GMP里头关于中不建议使用消声器,那么消声这块儿又是如何处理的?如果坚持使用消声器的话,用什么消声器比较好?
免费打赏
hairishun
2012年06月18日 15:51:30
12楼
学习学习再学习
回复
hvac2009
2012年06月19日 08:51:15
13楼
消毒排风量按照50%其实可以更大,消声器洁净室都得用微穿孔消声器。微穿孔没有填料,负荷洁净要求,而且消声效果好。

[ 本帖最后由 hvac2009 于 2012-6-19 09:00 编辑 ]
回复
hvac2009
2012年06月19日 08:54:07
14楼
你的新风管道按照消毒工况确定,风速取到4-5米每秒,按照平时工况选择新风管道尺寸也没有太大问题,因为消毒工况运行时间短,风速超一会没事情的。其实做大型制药厂的话,你会发现有些空调系统,本身房间或房间设备的排风都能达到总风量的50%,做医药的设计有时候甲方会要求你取到新风为30%,因为洁净室密封很好,药厂的新风量都是,每人40m3。15%对舒适型空调还可以,毕竟要求不高。

[ 本帖最后由 hvac2009 于 2012-6-19 08:57 编辑 ]
回复
zjcczj
2012年06月21日 10:09:45
15楼
没做过医药的洁净,和工厂的还是有不少的差别的
回复
mo386781435
2012年06月21日 10:44:19
16楼
我也来学习学习
回复
martin_cai
2012年06月21日 14:39:11
17楼
药厂洁净室的新风比超过40%的很常见啊,冷量大一点而已。
回复
zhaoshansi1985
2012年06月30日 06:04:16
18楼
那就是要保证 室内负压了 查一下经验数据 看正常负压是多少 就好了 保持这个值就行了 啊
回复
dsn1978
2012年09月02日 22:19:46
19楼
既然消毒拍风量是50%,平时新风量比较小,新风管可以选大一些,而且对于过渡季也好些。
回复

相关推荐

APP内打开