机组的控制方面
wangjiansheng994
2012年09月14日 12:22:07
只看楼主

第一点;在夏季,机组是以湿度优先控制的。是怎样实现控制的? 第二点;所谓的湿度是指的是相对湿度,还是绝对湿度,还是含湿量。如果是相对湿度的话。当机组不开启电加热的时候 室内状态点为23℃ 75% 要是控制的是相对湿度,并且所谓的湿度优先的话,那就可以用主板直接调节水阀开关,是室内达到24℃ 50%

2012年09月15日 08:17:43
2楼
1、盘管降温除湿;
2、绝对含湿量
回复
安然若风
2012年09月15日 14:09:02
3楼
相对湿度吧,相对湿度50%左右比较好,60%以上易发霉,太低了又太干燥
回复
安然若风
2012年09月15日 14:12:54
4楼
表冷器降温除湿
回复
wangjiansheng994
2012年09月18日 09:28:49
5楼
盘管是除湿的 我想知道的是 他是怎么控制的 如果是含湿量的话 那主板得到的信息点 又是从那里来的 在机组中只有一个 那就是回风管上的温湿度传感器 传感器显示的是温度和相对性湿度吧
回复
wangjiansheng994
2012年09月18日 09:30:24
6楼
盘管是用来除湿的 再热是用来升温 降低相对湿度的
回复
wj175486562
2012年09月19日 10:02:43
7楼
根据你设置的要达到的室内温湿度来的,机组都有安装电动调节阀的,通过调节电动调节阀开启度来控制啊,高了就开启大调大,小了就关小,要是扔达不到湿度要求,就要查原因了,可能是设计原因,可能是冷水进出水温没达到要求等等。