已知 室内状态点 ,然后通过 热湿比线 和 室内冷负荷 在焓湿图上确定 送风状态点 ,然后向下作 等湿线 求得 露点 的位置。那 冷量=送风量*空气密度*(混合状态点和露点的焓差)/3600 么?
已知 室内状态点 ,然后通过 热湿比线 和 室内冷负荷 在焓湿图上确定 送风状态点 ,然后向下作 等湿线 求得 露点 的位置。那 冷量=送风量*空气密度*(混合状态点和露点的焓差)/3600 么?
2楼
这是表冷器的冷量,和机组所标
的冷量一样么?
回复
3楼
一次回风,新风直接与回风混合的系统
回复
4楼
如果冷量直接用 室内冷负荷+新风负荷来算,是不是偏小了?
回复
6楼
坐等高手解答
回复
7楼
看到几个案例都是这样算的,应该没错吧。但是感觉算出来的冷负荷指标有点大,比300~500的大不少
回复
8楼
民用或者办公用建筑每平米需要制冷量大概130-150w
火锅店烧烤店或者有热源的其他场所每平米200-250w
玻璃幕墙建筑,由于没有有效的遮阳条件,每平米也要按190-250来算
具体问题具体分析,可以随你,但是不能差的太多
这样下来用制冷量基数乘以空调面积
得出这间房屋所需要的总共的制冷量
从而参照产品样本的机器规格
选出合适的室内末端(室内机,风机盘管)的型号
每一间屋子都要这样计算
最后计算出总体需要的制冷量
在选择主机
一般来讲如果是变频多联机器
如果总体供需100kw(注意是100kw,100000w)
那么主机可以选择90kw,80kw,可以超额配主机
原则是不能超过30%
所以100kw的话,76kw是底线。。。
百度上找到的
回复
9楼
净化空调不可能这么低,你那是普通空调的
回复
10楼
楼主的计算方法正确。在你的系统里有再热,但是因为你已经在焓湿图里计算了这部分再热带来的负荷,所以“如果冷量直接用 室内冷负荷+新风负荷来算,是不是偏小了?”这句话是不对的。
回复
11楼
不对啊,新风负荷不就是 新风量*(室外状态点--室内状态点的焓差)么,应该是不包含再热负荷的
回复