已知 室内状态点 ,然后通过 热湿比线 和 室内冷负荷 在焓湿图上确定 送风状态点 ,然后向下作 等湿线 求得 露点 的位置。那 冷量=送风量*空气密度*(混合状态点和露点的焓差)/3600 么?
已知 室内状态点 ,然后通过 热湿比线 和 室内冷负荷 在焓湿图上确定 送风状态点 ,然后向下作 等湿线 求得 露点 的位置。那 冷量=送风量*空气密度*(混合状态点和露点的焓差)/3600 么?
12楼
你是利用焓湿图来计算的,焓差=混合点焓值——露点焓值
Q=GX焓差
回复
13楼
是啊,但是 冷量=新风负荷+室内负荷 这个算法不对啊,少了再热负荷
回复
14楼
用逐时算得的室内负荷已经包括了再热负荷。
回复
15楼
总的思路没错,就是这样算的。但是有一点需要纠正,不是“向下求露点”而是你所确定的送风状态点,就被称为机器露点。用机器露点和混合状态点的焓差,来确定供冷量。
回复
16楼
机械露点是机械露点没错,但是机器露点不是送风状态点,一般都要再热才到送风状态点的
回复