论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7357w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
直膨式新风机组,有没有可能一台室外机通过分歧管带两台室内的新风机呢?
如题。是不是自控会出问题?
从技术转为销售~累
不知道从何开始,真的有点累。手上没有啥客户。
药厂洁净厂房
各位大侠,讨论一下哪些净化公司在制药行业比较专业,谢谢!
<洁净工程师助手>2010.6.11版发布了
洁净工程师助手2010.6.11版相对于2010.3版增加: 1、内置浏览器由单页调整到多页浏览。 2、将《样册》从书架从独立出来作单独一项。 3、从网络上收集了若干产品的样册(定风量阀、空调机组、控制系统)。 4、在书架增加标准图集一项。 5、从网络上收集一些标准规范、标准图集。 6、增加了《收藏夹》的子项:电气、弱电自控、空调设备厂商项,并收集了常用网址。 7、《工具箱》内增加了8个工具软件。
净化工程三尘原则
净化工程三尘原则:A、禁尘。即指整个无尘洁净室内禁止有尘埃,而且还明文规定在多少范围内的气流多少。B、带尘。禁止人员带尘进入无尘洁净室,任何进入无尘洁净室的人员全部能过风淋室缓冲通道吹淋后方可进入。(风淋室是员工进入洁净室或无尘车间必备的净化设备之一,它可以最大限度地减少员工进出洁净室所带来的污染问题,对进入无尘洁净室车间中起到很大作用。)C、产尘。禁止无尘洁净室车间内部产尘,四周禁止有尘埃死角盲区,全部采用内、外圆弧收边。
关于洁净室送风量问题,菜鸟求助,请高手解答
洁净空调设计中,送风量的计算采用冷负荷算出一个送风量,然后采用换气次数和房间体积相乘计算出一个送风量,两者比较取大的值,一般采用换气次数计算的风量远大于冷负荷计算出来的风量,然后根据送风量计算出相应的冷量等。这么计算出来的冷量远大于系统的冷负荷,也就是说空调的送如的冷量大于系统所需要的冷负荷,这样是不是会导致房间温度过低,达不到设计参数?请解释!谢谢
制药洁净室风管风速一般是多少?
请问各位高手在洁净室设计中一般选择送风管的风速是多少?分为干管和支管,具体的参照标准在哪儿,有规范吗?
手术室冷量包不包含再热量的
求手术室冷量,冷负荷计算公式
空调清洗行业罔顾标准乱象丛生
随着人们对健康越来越重视,消费者开始重视家电产品的清洗,大到空调、洗衣机小到厨房的抽油烟机,消费者可以人为的清洗表面,但是如果不全面清洗的话,会在人们看不见的地方滋生很多细菌,这就需要家电清洗的专业人员前来彻底清洗。 但是据记者了解到,现在家电清洗行业收费不一,以空调清洗为例,记者向很多品牌的售后和维修店咨询后发现,清洗空调的价格从50到150元不等,有的维修店表示要看空调难不难洗,要看见真机时再定价位。
空调外机加氟时爆炸3人重伤
22日下午,都江堰市观景路中段某空调铺面突然发生爆炸,导致铺面员工3人严重受伤,1人受轻伤。 据都江堰警方介绍,爆炸发生在当天13点30分左右。经辖区警方初步勘查,发现事故原因系给住户空调外机加氟时,旁边工人师傅正在烧电焊,估计是火花接触,于是发生了爆炸。3名重伤者目前已送成都紧急抢救。警方排除人为故意制造爆炸案。
求指教医药方面洁净空调臭氧消毒系统
求高手指导医药洁净室空调系统臭氧消毒系统,臭氧发生量的计算方法,采用的臭氧发生量计算时采用的臭氧浓度是从哪里来的?
美的节能型中央空调制胜市场的核心优势
高效节能已经成为中央空调行业必须审视的一个问题,在目前能源紧张的情况下,能耗大的传统中央空调产品必将为节能型中央空调所代替。 在众多品牌中,美的中央空调带领国产品牌突破外资品牌对我国中央空调市场的垄断,以创新而扎实的技术实力开创全新市场格局,是名副其实的行业领导者。作为中央空调行业的领导品牌,美的始终坚持节能环保理念,从研发、制造到产品,从原材料采购到销售环节到售后服务,都构建起一条系统、完善的“全绿色产业链”,助力中央空调行业节能技术发展升级。
变流科技制胜 格兰仕领航2012年空调市场
作为中国家电制造业的领军企业,格兰仕对产品质量和技术研发近乎苛刻的完美追求一直被各界所称赞。从2001年首发不锈钢豪华空调,到随后的光波新概念空调,再到无氟定速空调,格兰仕空调一直以先锋前卫的设计理念一向走在的空调行业设计前沿。2012年,格兰仕又给世界带来哪些惊喜呢? 2012年,格兰仕一举推出6大专区近百款变流科技变频空调新品,全面覆盖了从高端机型到普及机型的各个产品段。凭借领先的创新科技,变流新变频成为2012空调行业的产品标杆和节能标杆。
浙江或杭州药厂GMP改造方面做得比较好的有哪几家?
最好有贰级资质
制药行业负压密封高效送风口
苏州阿尔索过滤设备有限公司是集生物医药洁净室设备研发、制造、检测、销售和设计为一体的高科技企业,业务范围涉及精密仪器、生物医药、食品加工、航天航空等诸多领域。阿尔索公司技术力量雄厚,并拥有国内最先进的数控加工设备,专业生产风淋室、传递窗、超净工作台、高效送风口、风机过滤单元(FFU)、层流罩、及中效、亚高效、高效空气过滤器等多个系列和品种。阿尔索公司产品区别于电子行业的传统产品,专门针对制药行业的特殊应用进行了多项改良并申请了外观与技术专利,性能可靠,质量稳定,远销全国各地,远销国外。
质检局的P2实验室
本人接到1个质检局的P2实验室设计,面积约32平方,我现在设计主要房间为无菌微生物室和阳性对照室,其他为常规的一、二更衣记缓冲走道及准备间,跪求各位大大能指教下是否合理,能给与建议604665967
关于百级手术室的系统方案,请赐教。
假设有一间百级手术室,经计算其总送风量为10000m³/h,那么请问:1、如果这个系统由各位设计,各位如何设计?是采用一次回风还是二次回风?2、如果采用一次回风,其新风量与回风量各设计为多少?同样,若采用二次回风,其新风量、一次回风量与二次回风量各设计多少?3、您认为您的这种设计依据在哪?优缺点又各是什么?4、您的这种设计是否有在工程中应用过?检测时是否出现过问题(如湿度超标、手术室内温度波动较大等)?(注:我知道现在基本手术室净化行业的公司第三方检测时都会用些关系或者手段保证检测通过,这种的不算)
美的中央空调 引领建筑节能位列政府采购清单
在国家“十二五”计划中,节能减排目标为单位国内生产总值能耗下降16%,主要污染物排放总量减少8%~10%。据统计,建筑能耗占全国总能耗的比例高达25%,空调能耗占建筑总能耗的65%,因此,中央空调的节能工作对贯彻落实“十二五”节能目标起到重要的作用。 据悉,住建部和财政部表示将共同启动和实施10个以上公共建筑节能改造重点城市,中央财政将对公共建筑节能改造给予20元/平方米的补贴。北方地区有超过20亿平米的既有建筑需进行节能改造。住建部此番表态表明未来在建筑节能领域的推动力度可能还会加大。
清洗养护中央空调 系统节能新思路
按照国际卫生组织要求的通行做法,中央空调系统每年都需要进行科学清洗和保养。这不仅是出于卫生问题的需要,更是对节能方面的考虑。 据专家介绍,在通常情况下,中央空调系统在开机后200小时左右,冷凝器管道中的水垢和污垢就会开始逐渐积累。特别是水系统,管内会出现水垢、藻类、生物黏泥、铁锈等金属腐蚀产物,这些物质不断沉积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,造成管器通量变小,影响换热效果;当污垢沉积物覆盖在换热器的换热面时,会大大降低制冷换热效率,导致冷凝器压力升高,制冷效果下降。
太阳能热水器“坐不住”了 出门对户外装
台风“海葵”昨天凌晨3时20分登陆象山鹤浦后直冲内陆,杭州、上海等地区受其影响普遍刮起大风。据上海媒体报道,昨天早晨上海宝山区通河二村一名女子被高空坠落物砸中头部不幸身亡。 台风天,尤其要注意户外装置安全。昨天,杭州消防支队处置的抢险救援中,最多的是雨棚、屋顶太阳能热水器、空调室外机和广告牌的险情。 在大风面前,几吨重的大树都能轰然倒塌,屋顶太阳能热水器的“底盘”实在不够稳。 从昨天早上开始,杭州消防不停接到有关屋顶太阳能热水器的报警电话,一天下来一共出动处置了8起屋顶太阳能热水器险情,化解了不少危机。
洁净钢板门
如有需要,请联系我!QQ 987710542
【请教】夏天天津地区加热管冻裂,什么原因
求教各位,天津地区,夏天,甲方给我反应加热管冻裂了,加热管可是没有使用的,如果里面存有不流动的水,表冷器的出风温度是12摄氏度,我就不清楚了怎么会冻裂了??也可能是别的原因裂的,甲方只是说冻裂了。加热管的承压是多少啊,一般?会不会是水泵扬程过大,把加热盘管撑裂了?
这个电加热预热该怎么控制,能给点建议吗
本人刚接触洁净空调行业,系统中要求,新风机组前面有3档电加热,如果室外温度低于0度,就开启电加热对室外空气进行预热,送风温度如果高于10度,就要减小电加热的开启,请问这个系统控制应该怎么解决,从自动控制的PID控制角度来考虑,谢谢。
甲乙类气体室外排风管是否需要保温?
现有一车间,气体类别为甲类,易燃易爆,做排风,由废气吸收设备处理后排放。而排风管走在室外的部分是否需要保温?有此问题,请教同仁,多多指教。
今年上半年大家净化工程业绩如何?
我们半年度开了一个短会,老板说了,上半年做80个案子,签了13个单,还有67个丢的,老板说以后要提高命中率!!!至少做做到50%的命中率才可以。不然就是浪费资源啊!!
上一页