本人刚接触洁净空调行业,系统中要求,新风机组前面有3档电加热,如果室外温度低于0度,就开启电加热对室外空气进行预热,送风温度如果高于10度,就要减小电加热的开启,请问这个系统控制应该怎么解决,从自动控制的PID控制角度来考虑,谢谢。
本人刚接触洁净空调行业,系统中要求,新风机组前面有3档电加热,如果室外温度低于0度,就开启电加热对室外空气进行预热,送风温度如果高于10度,就要减小电加热的开启,请问这个系统控制应该怎么解决,从自动控制的PID控制角度来考虑,谢谢。
2楼
10度以上还需要预热么?
回复
3楼
对新风进行预热控制,用PID似乎有点太多余了。我认为用简单的继电控制就足够了,新风入口和加热器出口各设一只热电阻,通过温度控制器进行比较计算和参数设置,开关量控制风阀的开度大小以及加热器的加热功率则可。目前我国的风阀实现比例+积分+微分控制的执行操动机构成本高,不可靠,甚至没必要。
回复
4楼
加电加热的话从PLC考虑吧
回复
5楼
学习中 谢谢
回复
6楼
在新风口加一PT100,送风口加一PT100,利用温控器来控制加热器的启停;另外需要加一压差开关,以避免在风机停机的时候加热器继续工作导致空调箱体受热变形。
回复
7楼
加個SCR就可以了
回复