论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7357w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
网上可申请空调服务
走访时小编还了解到,针对空调维修高峰期的到来,各卖场采取了相应的措施。 时尚电器负责人表示,售后维修客服在接到东莞消费者空调维修的电话后,按照标准,一般是一天之内可上门维修或检测,但在维修高峰期,可能会在72小时之内去维修。 东莞苏宁有关负责人介绍,日前,“苏宁易购”新一代网络自助服务平台已升级。东莞的消费者可以登录并点击“服务易栈”,便可在线对所购家电进行“服务追踪”以及“服务申请”等自助类服务项目。此外,记者还获悉,东莞国美方面将全新上线的电子商务平台,可为东莞网购消费者提供准确的送货时间及个性化的服务。
空调使用小技巧
据东莞苏宁空调事业部相关人士介绍,夏季使用空调若要更顺畅,有相关小技巧可参照。 1.过滤网上的灰尘积多了会降低空调的制冷或制热效果,使空调在高负荷下运转,耗电量会增加,且对身体健康不利,建议经常清洗过滤网。 2.切勿挡住室外机的出风口,也不要在室外机旁边堆放杂物,因为这会影响室外机风扇的排风,降低制冷制热效果。 3.夏季使用空调时最好拉下窗帘,这样可以挡住不少室外的热气,进而为空调减轻负担,更高效使用;为了使空调机的气流分布获得更舒适的效果,应选择合适的送风档板出风角度;制冷时,冷气流比空气重,易下降,因此开启冷气时要把叶片朝上至水平方向,使冷气流流通到室内各个角落,使室内温度更加均匀。
世界各国洁净室等级说明
空调过程设计与建筑节能
空调过程设计与建筑节能
管道安装大样图
管道安装大样图
节能补贴二级定速节能空调最受益
5月28日《高效节能房间空气调节器惠民工程推广实施细则》出台,细则显示:对能效等级2级及以上,额定制冷量在14000W以下,气候类型为T1的分体式房间空气调节器进行补贴。补贴政策的执行时间为2012年6月1日至2013年5月31日,在此期间,家用空调定速产品的一级及二级能效产品能享受180—330元/台的补贴,变频空调的一级及二级能效产品可享受240—400元/台的补贴。 从具体的补贴金额来看,一二级(无论定速还是变频)的补贴额度差别较小,不足以体现成本差,定速一级与二级的成本至少在100元以上,而变频一级与二级的差距至少要在150元。虽然随着各企业研发实力的不同,生产成本也将有所变化,但随着空调制冷量(匹数)的增加,各能效等级的成本差距还将扩大,恐怕企业会倾向于二级产品。
空调支架藏隐患 消协提醒常检修
昨日上午,小编走访了深圳一些老小区。由于楼房修建时没有设置水泥空调搁板,许多空调都是靠金属支架固定在墙上。有的支架经过长期风吹雨淋,已经锈迹斑斑。不少市民表示,他们用空调,大多只关心空调内机能不能正常制冷,而对于空调外机支架,就没那么在意了。 今天下午,小编在深圳市消委会了解到,最近,空调外机坠落伤人的惨剧在国内时有发生,尽管深圳目前还没有发现此类事故,消委会还是提醒消费者,空调外机支架的寿命由材质决定,大多在5到15年之间,超过使用年限的支架悬挂在高层建筑上,无异于定时炸弹。
安装空调延长管线多数是为了多收费
小编近日在调查中发现,由于空调连接管价格高,利润高,一些安装人员变相要求延长连接管,多收材料费。目前空调连接管一般标配长度都在3米左右,也就是说如果空调安装使用的连接管长度不超过3米,消费者就不用另外交费,如果超过3米,就要另外加收延长的费用,标准按照匹数每米从80元到150元不等,不足1米,按1米收费。本来多用了材料就多交费,大多消费者都能理解,但是记者发现本来不需要延长连接管的却给延长了。
菜鸟问题:本论坛讨论的净化仅仅是指颗粒物的净化吗?
俺是个菜鸟,做空气净化设备的。看了本论坛的帖子,受益颇深。这里感到迷惑的是,本论坛讨论的净化仅仅是指颗粒物的净化吗?是否包括细菌、有机挥发物(TVOC)的净化呢?感谢各位DX的指教。
高效过滤器安装后的现场检漏方法
:handshake
中空万级净化
我有一项目,是电子厂万级净化,请各位帮我参考一下,设计是否合理?
环氧树脂地坪设计指南
洁净间环氧树脂地坪的一些资料,供大家参考。
洁净装修,有用的规范资料
感觉不错,可能多你有帮助。
请问有没关于彩钢板的规范?
大家好,请问有没有关于彩钢板的验收规范或者安装规范之类的,小妹我(新人)急用啊。感激不尽了。
招手术室设计高手
现我接到一国外医院手术室的工程,有8间手术室要做,我们不会做设计,急招高手帮忙设计和甲方谈定价钱后要求能去现场打理之人。先要求将图纸设计出来,下星期三就要的。有意者高手快联系我13326888655肖先生
我也来发表一下,我一个工地下来的体会,望大家来拍砖啊
是关公司的机密,所以只上传小部分,望大家见谅。针对本工程的几点体会工程的施工是对设计和预算以及工艺等的检验,我在这些施工当中也是不断的学习,我就我个人的一些看法和体会,如在施工中发现现场的尺寸和图纸有偏差,材料的选购和使用不当及工艺上的问题(水管的主干管,贴砖墙体)。设计的空调不能满足要求(温度和湿度不够,压差调不出,噪音超标等),设计的电的问题(电缆电线的选择,有些图纸反映不出的地方),等等,当然这些东西不可能完全避免,这些是和现场的勘察和甲方提供的建筑图纸等有很大关系,其中内容纯属个人观点。
空调箱出口增加静压箱
看过不少工程,发现好多工程用的空调箱的出风口上都有一个静压箱。这个静压箱是降噪,匀流用的吧? 这个箱体加和不加影响大吗?
跪求千级浮游菌和沉降菌数量
在线等!!!!
关于洁净厂房吊顶间距的问题
洁净厂房吊顶采用的是5mm双玻镁岩棉夹芯彩钢板,吊顶高度为3.5m,吊顶夹层高度为3m,吊顶间距是否有规范,查哪个规范,有高手帮我解答吗?在线等
求教风口风速
对于散流器和 百叶 球形风口的选型过程请教风口风速怎么取值?还有根据风速怎么计算面尺寸?主要是因为涉及到有效面积系数不了解,所以在选型过程中老会出错,请教各位大侠比如1000CMH,怎么取散流器,百叶风口(单层。双层)出风回风,喷口送风的依据
洁净手术部省中医净化全套施工图
本工程包括十二间手术室,包括装、配电、空调全套施工图纸,虽然没有做到很细,但是已经大致概括了施工的总体。真正的施工还要依靠专业队伍的施工经验相配合。
洁净车间功能间和走道压差如何设计
我司(普通制药厂,产品为普药)目前设计的洁净车间其走道压力大于功能间的压力,而设计院设计的门均为往内(往功能间)开。上次GMP检查时,老师说应该是功能间压力大于走道压力,这样门才能自动关闭。我查了规范,除了特殊的药品要求房间为负压外其他的没有做要求。问大家设计中有要求功能间压力要大于走道压力吗?
关于换气次数
请教各位高手,换气次数计算方法一般为送风量/房间空气体积。拿风机盘管来说,换气次数的计算中所用的送风量是指盘管送风量呢,还是指的单独只算新风,或者是盘管送风量加新风量!!比如做一个KTV包房,有时按新风量来算换气次数,是不够的!排风系统排风量为了达到平衡,排出的风量是不是应该和新风量相等呢?请各位高手、朋友发表一下看法、观点!!非常感谢!
空气过滤器市场趋势
展望未来的空气过滤器市场, 我们可以发现: (1) 在当前的空气过滤器市场中, 以微细玻璃纤维作为过滤介质的过滤器仍占主导地位, 但膜生产商也正向空气过滤领域发展, 提供高效的膜滤器, 并改善膜在低气流阻力下过滤的性能。它们认为, 在高效空气过滤和集尘应用中, 膜滤器不久将取代微细玻璃纤维过滤器。 (2) 耐高温过滤器的发展将会加快。金属纤维和陶瓷纤维过滤器已获得应用。玻璃纤维复合无机膜可以增强纤维的机械性能, 赋予滤袋较强的耐高温性能, 使之在高达480℃的温度下使用。热电工程、煤气化系统和垃圾焚烧系统将为耐高温过滤器提供了一个巨大的市场。
东北地区洁净空调
在东北地区,中央空调内部应该设有什么功能段,比如说:新风段,初效段,混合段,表冷段,加热段,风机段,加湿段,均流段,送风段等,由于冬季室外温度偏低,是否需要设有新风预热,或增加什么功能段。在加热方面应该采用什么办法加热,如用蒸汽能直接达到温湿度要求吗。