空调箱出口增加静压箱
shaoxixi
shaoxixi Lv.2
2010年03月10日 15:40:51
只看楼主

看过不少工程,发现好多工程用的空调箱的出风口上都有一个静压箱。这个静压箱是降噪,匀流用的吧? 这个箱体加和不加影响大吗?

看过不少工程,发现好多工程用的空调箱的出风口上都有一个静压箱。这个静压箱是降噪,匀流用的吧? 这个箱体加和不加影响大吗?
免费打赏
swrsz
2010年03月14日 08:32:36
2楼
加比不加好,设计院设计的一般都有!其实在暖通送风上面是用得着,因为暖通用的空调箱是风机直接对着风管吹,而洁净空调在风机出风处要加中效过滤,且一般风机为水平吹风,中效过滤后有一定的静压段,送风方式大多是垂直方向,所以说在洁净空调中意义并不是太大!
回复
malong880219
2010年03月16日 10:02:32
3楼
因为洁净空调的送风要经过初、中、高三级过滤器,其阻力较大,设置静压箱可以起到一个增压的作用
回复
zzh820530
2010年05月11日 00:51:25
4楼
得考虑阻力损失,
回复
bjvts
2010年05月18日 14:23:20
5楼



能看到这么牛B的回答,叹为观止,通过现象看本质。

我给大家讲讲空调箱出口静压箱的作用。
空调箱的风机有2种,
一种叫做无蜗壳风机,这种风机没有蜗壳,空气加速流道短,风机全压=大静压+小动压,是属于静压压出型的,这种风机可以应对任何方向的出风口,这种空调箱的出风段就相当于一个静压箱或者均流箱,出风均匀。
另一种风机是常见的离心风机,这种风机有一个很大的蜗壳(空气流道),空气在流道里加速,所以风机全压=大动压+小静压,纯粹是靠速度向外甩的,如果没有静压箱这种装置,风道内的气流会非常紊乱,这时加一个静压箱能把气流均流

[ 本帖最后由 bjvts 于 2010-5-18 14:30 编辑 ]
回复
q307126328
2012年06月08日 12:53:01
6楼

这个解释够专业 赞
回复
lihuajiancn
2012年06月13日 00:41:34
7楼


那么如果不加,气流混乱的距离是多少呢?
回复
烟尘似海
2012年06月13日 09:08:05
8楼
与楼上同问~~~
回复
youyashengyuan
2012年08月10日 17:03:40
9楼
一般回风才做静压箱,出风是中效增压箱吧
回复
iwuchen
2012年08月15日 16:45:18
10楼
一般都是要加上的会比较好些