是关公司的机密,所以只上传小部分,望大家见谅。针对本工程的几点体会工程的施工是对设计和预算以及工艺等的检验,我在这些施工当中也是不断的学习,我就我个人的一些看法和体会,如在施工中发现现场的尺寸和图纸有偏差,材料的选购和使用不当及工艺上的问题(水管的主干管,贴砖墙体)。设计的空调不能满足要求(温度和湿度不够,压差调不出,噪音超标等),设计的电的问题(电缆电线的选择,有些图纸反映不出的地方),等等,当然这些东西不可能完全避免,这些是和现场的勘察和甲方提供的建筑图纸等有很大关系,其中内容纯属个人观点。

是关公司的机密,所以只上传小部分,望大家见谅。
针对本工程的几点体会

工程的施工是对设计和预算以及工艺等的检验,我在这些施工当中也是不断的学习,我就我个人的一些看法和体会,如在施工中发现现场的尺寸和图纸有偏差,材料的选购和使用不当及工艺上的问题(水管的主干管,贴砖墙体)。设计的空调不能满足要求(温度和湿度不够,压差调不出,噪音超标等),设计的电的问题(电缆电线的选择,有些图纸反映不出的地方),等等,当然这些东西不可能完全避免,这些是和现场的勘察和甲方提供的建筑图纸等有很大关系,其中内容纯属个人观点。
工程在施工前都经历方案设计、投标图纸的初步设计及预算和投标等过程。其中方案就不用说拉,它是相当重要的,因为它是敲门砖。在这里我想说一下预算,预算尤其重要,这将决定着投标能否成功和工程利润的多少,它能给决策者的一个判断的标尺,但其中预算准确是否也和设计息息相关,在做设计和预算的人员对材料应该有相应的了解,了解市场价格,材料的规格和性能等,以及如何设计才能节省材料等。
一、预算决算
1、做工程预算的时候应该严格的按照图纸以及甲方的发表文件等来做。有些工程量的估算简单的按照图纸难以估算的准确,故做预算的时候应该和各专业的设计人员相互沟通,只有这样才不至于少算(公司没有利润)或者多算(投标不一定能够成功)。
免费打赏
jian2194
2009年03月06日 13:58:02
2楼
期 待 下 文
回复
qgpei1225
2009年03月09日 10:42:29
3楼
刚到精彩处,嘎然而止!!!
回复
jetmee
2009年03月09日 13:40:53
4楼
2、做预算的过程中应该从地墙顶,和地墙顶内部,分部分项的去做,不能少或者漏项。
3、做为设计应该为预算员提供相关数据以供使用,有些无法反映实际工程量的图,应该在图纸中注明以实际或者大样图以及设备的安装说明等为准,例如在电气的设计图纸中的弱电中只有系统图纸没有安装接线图,此图为设备厂家方提供,但是在设计的时候应该在图纸中做说明,和预算人员做相应的说明,只有这样才不至于在决算的时候少算工程量。
整个工程中,如果说装饰是脸,那么空调系统就是心脏,手术室能否达到标准就是看空调系统。纵观各公司设计的空调系统,有种种问题,但是也有很多的优点,如压差不够、辅房夏天过热,手术室忽冷忽热、新风机组的盘管冻裂,走廊压差不够、温湿度不够、噪音超标,空调忽冷忽热、噪音超标,走廊压差过小等问题。所以空调系统能否达到要求和设计有很大的关系。设计
空调的设计问题
整个工程中,如果说装饰是脸,那么空调系统就是心脏,手术室能否达到标准就是看空调系统。纵观我公司设计的空调系统,有种种问题,但是也有很多的优点,如空调压差不够、辅房夏天过热,手术室忽冷忽热、新风机组的盘管冻裂,走廊压差不够、温湿度不够、噪音超标,空调忽冷忽热、噪音超标,走廊压差过小等问题。所以空调系统能否达到要求和设计有很大的关系。
温度的设计问题
在本次工程中有六层眼科手术室要求和一般的手术室不同,它的要求主要是低温和低湿度。所以一般手术室的设计已经不能满足要求。像这种温度低于18摄氏度的工况,一般的水机是能满足要求,但是同时要求湿度也低的时候就很难满足要求拉,用专业的设计软件可以看出它的机器露点温度只是几度,所以一般的水机不能满足要求(水机的露点温度能达到12度左右),同时应该考虑手术室中的设备发热量,一般不考虑是按正常的计算,但是有的手术室有特殊性,像本次的眼科手术室中有一个激光治疗仪器,它的发热量很大,特别在治疗中更大,所以要考虑,要考虑的周全,比如有这种情况出现,手术室使用的时候,人员和设备的散热量足以抵消损耗掉的热量,但是不使用的时候也需要很大的热量来补充,像这种情况就影响到新风箱的电加热以及新风箱的水路的设计(我们的新风箱一般设计为不可调节的类型)。
在做设计中,我们默认把手术室看成密闭内置小室,所以计算的冷负荷时候,没把结构传热算进去。但是在计算外走廊的时候一定要考虑进去,包括窗的传热,以及方向都要考虑进去。
湿度问题,还是上面的问题,在温度很低的情况下,湿度就更难处理,如果温度要求在18摄氏度以下,湿度要求在45%以下,一般的除湿就很难满足要求,应该采取其他的除湿方式。
噪音问题,在设计中一定要考虑机组的品牌,只有这样才能考虑好噪音的设计问题,如特灵的机组和高美的机组及天加的机组,他们的噪音各不相同。不管是什么机组,都应该设计消声器,没有消声器是绝对不容许的。当然噪音也和我们设计的机组的压头风量以及风管都是相关的。
回复
jetmee
2009年03月09日 13:42:50
5楼
基于噪音和造价考虑,机组的余压一定要计算,不能靠感觉去选取压头,如果压头不够,则手术室的风量不够,如果压头太大则造成资源的浪费,同时噪音也容易超标。
设计风管过程中尽量控制风管的管径,但是风管中的风速要在规范要求内,否则风速过大也容易造成噪音超标。
保温的问题,并不是所有的保温都是2cm或者2.5cm的厚度,它和介质的温度,保温材料的材质以及和保温的环境有很大关系,要经过计算才能得出来。例如手术室的温度很低,所以冷冻水的温度也很低,可能低于5摄氏度,所以设计2cm来保温,是不够的,这样还是容易有冷凝水的析出,冷冻水供水管有大量冷凝水析出。
说道以上这些问题就引出订货的问题,我们所设计的东西是对应相应的工况,故订货时候应该告诉厂家相关的工况,回风工况和新风工况相差很远,价格也相差很远,所以厂家会钻空子,结果到场的机组安装运行后达不到设计的效果。
新风量都相应的小,因为我们的施工工艺和漏风率(实际上一般都比规范的规定大)较大,所以计算新风量时候应该把这部分计算上,故新风量很大才能满足相应的压力梯度,特别像大面积的区域,如洁净走廊(洁净走廊设计中有消防的排烟系统的风口以及其它的水暖管井开的检修门,我方应该要求其密闭和洁净),密封不好则需要很大的新风来补充才能满足压力梯度。
通过9就可以知道,冬季的加湿量也应该相应的增大。
普通的风盘的设计问题中,不应像洁净空调那样设计风管,应该采取吊顶回风,这样就能省很多的材料。
在设计高静压风机盘管的时候应该考虑它的噪音,一定控制在范围之内,也可以考虑现场制作消声器,我们现场制作的消声器效果不错,紧限风机盘管(建议少采用,应该有足够空间的情况下采用,这样能有消声器的位置)。
空调的给水压力和补水压力应该是一个范围,不应该只是大于3公斤,补水的压力要够,至少达到1.5公斤以上,如果水箱的安装达不到要求时,可以直接连接市政的自来水,但是一定要保持压力能达到要求且连续提供,此补水中的止回阀施工过程中最容易接反,故一定要注意,在施工中一定要技术交底。
空调在调试前一定要冲洗管道,且不要让机组连入冲洗,按照管道冲洗的流程进行,室外机组处的管道连接最好在设计时考虑,能够使机组能反冲洗,空调室外机部分的水系统中要在供回水系统中的旁通和机组间应该接阀门和泻水阀门,这样方便管路的冲洗和反冲洗。所有阀门质量一定要好。具体设计考虑。
15)中心供应室的蒸汽发生间应该安装大的排风扇,因为有相当大的热量和蒸汽,故需要安装大风量的排风机,这样就容易造成房间内负压,应该采取相应的措施来减小负压值。
16)中心供应室的压力梯度不明显,如果想做出梯度,设计的时候就应该做循环机组,不应该简单地设计风机盘管的形式。
17)空调水系统的设计中有水泵的设计,一定做一个计算,不要随便估算。
18)设计有消毒设备的房间应该设计大风量的排风。
19)最好不要把循环机组设计在同层(除非空间足够大)。这样施工难度加大,维修也不方便,噪音也不好控制,还有很多的弊病。
2、给排水
1)生活的给水压力也不应该过大,特别过大容易造成软连接等部位的损坏,在设计中应该明确说明。
2)给水中的大管路,主干管是否考虑用镀锌管,特别是走热水的管路,它的膨胀系数要考虑,否则容易造成跑水的发生。
3)蹲便器的设计中有脚踏的,有用手按的,我方大多设计成脚踏,脚踏在使用中容易造成脚踏阀门附近的松动,跑水。因为脚踏的力度要比手按的大的多,所以容易造成损坏。所以在设计中是否考虑设计成手按的,电动的,或者感应的。
4)地漏向上反水,由于管道的接口处的主管可能堵塞造成,但是以后连接下水的时候一定要分清哪个是下水哪个是雨水等等。还有就是下水一定要做存水弯,好多工地都已经反映室内气味过大的问题。还有就是在设计的时候就应该把排风考虑进去,且风量要大些。
5)设计中的刷手池的热水供水要考虑热回水,否则水不容易热。
3、装饰
1)所有粘贴瓷砖的墙体设计时候考虑其他墙体,不要设计成轻质隔墙,轻质墙就只能用重量轻的东西来装饰,像瓷砖类装饰面的基层应该是轻体砖墙或者红砖墙。
2)铝塑板吊顶以后不介意采用,介意用彩钢板或者其他的净化板来做,用这些施工中一定要留够检修口,在洁净区中最好不要留任何孔,注意密封措施。
3)图纸的问题,图纸是指导施工的依据,所以要谨慎,将施工以外的东西不要在图纸中反映出来,特别范围也应该注意。如空调风管材料的选用,空调水系统的管道选用等。
4)装饰中特别是尺寸问题应该精确,如器械柜,高效框,保冷柜和保温柜的尺寸。
5)布局的合理问题。
6)中心供应室的设备房间隔断墙中如果有很大的热量的话,墙体最好设计成不锈钢墙,或者瓷砖墙体,不能做成粘贴的墙体和木制墙体这样容易造成墙体脱胶和变形。
4、电气
1)网络和电话线有线电视的设计,以后在设计办公室和值班室过程中应该考虑有线电视,做到人性化设计,办公室应该考虑纯净水电视电脑等。
2)自动控制柜和箱子应该设计在方便到达和操作的地方,例如室外机的控制箱柜应该放在设备层。
3)设计电气过程中应该写清楚,没有的见大样图,像双联双控的电气设计应该有相应的图。
4)订货要和图纸一致。
5、设备层
1)建议贴瓷砖,墙面做处理。
2)应该设计值班室,上,下水,卫生间,电话。
回复
jetmee
2009年03月09日 13:44:24
6楼
三、施工
1、所有工程施工中都怕跑冒滴漏现象,特别是流体类工程,如水、气、及空调系统等。
空调冷凝水系统及排水系统都应有相应的坡度,由于施工人员的技术问题,所以要要求质量检验人员进行相应的验收,如试验检验其效果,否则不允许施工方进行下一道工序,此中还有空调冷凝水系统应该排入下水管中,且连接点应有相应的工艺措施并按相关的大样施工图来施工,连接方法很重要,否则容易造成倒灌,最好不要接入雨水下水管中,这样容易造成,当夏季大雨时刻水容易向房间中流动冷凝水排不出去,例如郑州的水管在夏季大雨的过程中就发生拉倒灌,所以后要做试验进行检验。做的冷凝水管和下水连接的时候一定要注意工艺,比如要打斜口,斜下插入等措施。
空调给水管路中的水压应不超过额定值,如8公斤(小于16公斤的低压系统,主要考虑现在产品质量问题,目前市场上的中压(25公斤到64公斤)阀门一般情况能够达到低压的标准),且软连接应水平连接,否则容易损坏软连接。
空调的补水压力要够,至少能达到1.5公斤以上,如果水箱的安装达不到要求时,可以直接连接市政的自来水,但是一定要保证压力能达到要求且连续提供,此补水中的止回阀门施工过程中最容易接反,故一定要注意,在施工中一定要技术交底。
空调在调试前一定要冲洗管道,且不要让机组连入冲洗,按照管道冲洗的流程进行,管道的避振鼓应该和管道同心安装。
空调中的保温一定要做好,保温做不好如果有保温不到的地方,将会引起很大后患(如:六楼冷凝水将控制柜的log弄湿造成短路,使电加热一直运行),最主要就是冷凝水的问题,所以一定把保温做好做到位,特别管件的连接处,以及风管的连接处,具体的做法见保温工艺,特别要充实,不能有虚空。同时和设计的保温厚度有很大的关系。
给水管路在施工中,有的需要暗埋,暗埋施工中一定不能有接头,像电线一样在管中不能有接头。否则造成泄露不好维修。例如电力医院的漏水事情,最后查出是暗埋给水管路接头处漏水。
新风口的制作一定要考虑雨水的流向问题,所以近墙的风管部分应该向下倾斜,避免雨水向内流。
空调风管的连接问题,特别是在隐藏部分和不容易施工的地方更该严加管理,避免有没有连接或者没紧固的问题出现,造成漏风和洁净度出现问题。
空调风管的制作过程中要注意材料的防水,避免生锈,注意材料的节约,特别是合理的按风管的制作工艺走,避免造成浪费。生产制作的过程中要注意风管的除酯和洁净,以及制作区的洁净,风管的翻边一定要到位,及拼接地方的密封和完成后的风管的封堵。
阳角和阴角及门的不锈钢包边,建议以后施工中将较厚的不锈钢在转角处先刨沟在折,这样能保证角度,其次就是边应该打磨,防止划伤。
不锈钢钢板房的施工中不可以用一般的焊机来连接,因为不锈钢散热性能不好,所以焊接后容易变形,应该用不锈钢焊机来焊接。对与结构的焊接应该满焊,焊后做防锈处理。
瓷砖的粘贴问题,通过本次工程充分认识到需要瓷砖粘贴的墙体不能做成轻质隔墙,这样就容易造成瓷砖的脱落及破碎。以及基层的处理也要等基层基本干后在进行下一道工序的进行。故建议以后要用单砖墙体来做隔断。
采购的水泥,在使用前切记要做凝固实验,即使监理不检查,自己也要做实验,水泥凝固试验,一夜之后,如果变粉,太差了,则不能使用,反之可以使用。
检修口的问题,好多检修口的工艺不合适,很多检修口盖不严实,盖不紧,容易掉,口的尺寸不够。所以以后尺寸要根据现场的东西来定制,做一个暗的旋钮。顶面的口最好用金属来做,避免变形。
地板问题,地板边开胶。主要是由于墙面没有粘接力,所以以后需要粘边条处应该简单的处理,最好用水泥浆。粘接的胶可以用密封胶(结实,但造价高)。
门把手和锁容易坏,主要的原因有,一是材料的质量问题,再一个就是施工工艺问题,像推拉门的把手受力非常大,所以一定要在内部做相应的加固措施,才能保证门的把手不容易晃动,或者采用内嵌的方式。锁经常坏,和锁的型式有一定的关系,我们应该订购开门后必须用钥匙才能把锁舌推出的锁,这样就避免开门后出来的锁舌在关门的时候撞坏。
刮白的墙面掉皮开裂及受潮,主要是基层没做好,贴布没贴好,墙的内部有管道泄露或者是没做保温处理。
几乎所有的地漏都在高处,这个以后在施工中一定要严加监视,做好技术交底。
卫生的处理,特别是高效风口附近,注意隐藏的地方。
高效过滤器的放置,到场的高效过滤器一定要放置在安全洁净的区域,保护好过滤器避免损坏。
在本次过滤器的安装过程中发现一个问题,就是高效框的制作工艺和型式问题,应该改进,尽量在保护好过滤器的情况下来密封它,安装的时候应该专业人士去安装。
地漏向上反水,由于管道的接口处的主管可能堵塞造成,但是以后连接下水的时候一定要分清哪个是下水哪个是雨水等等。还有就是下水一定要做存水弯,好多工地都已经反映室内气味过大的问题。还有就是在设计的时候就应该把排风考虑进去,且风量要大些。
门,特别是混油门的使用上,我们可以不用现场制作,可以买成品门,便宜方便。铝塑板门的制作中可以去掉三合板,减少门的重量。
吊顶中的吊杆应该在施工后检查,否则有安装的不牢固的,以及吊杆的间距严格按照规范执行。
医用气体的终端,是否用可拆卸的,因为不能保证终端头不出毛病,如果做成死的,给维修造成困难。
严格执行技术交底制度分级进行技术交底,主要技术问题及主要分项工程开工前,应由项目技术负责人组织交底,各专业施工员向施工班组的技术交底是技术交底工作的关键,交待要详尽,结合具体部位,明确具体要求。操作要点及注意事项等,直之每位施工人员对自己的工作做到心中有数。各级交底均应明确责任人并有书面记录。
回复
jetmee
2009年03月09日 13:45:28
7楼
四、调试
1、调试前的准备工作
准备工作主要是指打扫卫生,首先进行整体清理,各处死角务必清理干净。清理的大体顺序是地面 墙面 顶面 墙面 地面,清理过程中人员应该穿洁净服装。
空调空吹
空调空吹前应该先单机进行试运转,然后再联机试运转。空调空吹要至少在24小时以上。
安装高效过滤器
空调空吹后,此时再把卫生搞一次。然后把风管风口处的封口打开,进行清净。专业安装人员对高效过滤器先进行外观的检查,查看是否有眼观的损坏,然后进行高效过滤器的安装和密封。安装完后24小时后开始对空调的高效过滤器进行检漏。如果不漏可进行空调的各种参数的调试。如果有泄露则采取相应的措施进行处理。
调试阶段
1)压差和风量及风速等重点参数进行调试。
目前有两种情况:一是集中新风,二是分散新风。这里重点说集中新风的调试。集中新风的系统应先根据设计要求计算出每台循环机组应该分配的风量,此时先进行调节定风量阀。在调节过程中循环机组不要开机。然后用风速仪进行测量并计算出风量,看是否与设计的风量值相符,如不相符则进行调节至相符为止。下一步则根据规范计算出每间手术室和辅助用房的送风量,配合机组的风量进行调节变频器的频率,然后开机联合工作,把回风的风速一定要控制在规范1.6m/s之内,经验数据一般1.2最好。排风最好控制排风在200m3/h多一点最好。这样便于控制压力梯度,同时也保证排风符合规范要求。通过回风、新风、排风及频率来调节压力梯度,此过程中只能微调不能进行大幅度的变化。
在进行调试过程中也要顾及到噪音的控制
例如回风的问题,回风风速过小或者过大,频率问题,频率过大,机组的本身问题等都能引起噪音的变化,在此不一一论述。
洁净度不够的问题
造成洁净度不够有几方面原因,一是高效过滤器的问题,二是卫生的问题,三是风系统的严密性问题,四是手术室的严密性问题。例如高效安装的不严密,卫生还有死角有灰尘,风管连接的不严密有漏风处,手术室结构不严密,开关插座等和夹层相通等等问题。
4)温度的调试
要对温度的不同范围配合电磁三通阀门进行调试,看电磁阀门的动作方向和温度的动作方向是否一致,因为电磁三通阀施工安装中也容易出错。看水的温度和压力是否符合设计的要求,如果水温不够则是外机的问题,在从外机找原因,这里不在对外机进行阐述。如果压力不够,要对水泵,压力表和表冷器进行检查。进行分析。
5)湿度的调控
检测是否符合设计的要求,一般只能在冬季进行检测。主要看加湿器是否正常工作,如进水,排水和里面的参数设定等等。
回复
jetmee
2009年03月09日 13:46:25
8楼
七、仓库管理
仓库管理是企业物资管理的重要环节,做好仓库管理工作,对于保证物资及时供应安装维修有着重要的作用
任何物资入库以后仓库一定要把入库的附件单交与公司财务,以便清查盘点。
物资经验收入库后,要加强管理,堆放整齐,标志要明显。库房要整洁,道路要畅通,便于存放取送和查验盘点。
3)在保管过程中,要做好防锈、防潮、防尘、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防变质、防漏电、防火等工作。
4)对于易燃、易爆、有毒、有害危险品要有专门库房存放。
5)任何物资出库,要有出库凭证单据。管理人员签字方能出库,否则未经同意任意发放,将按照公司有关条例追究其责任,商品出库时,要认真仔细,要严格执行复核制度,“先数”“后发”,确实避免差错。
6)发货以后要及时做好发货记录,要经常自查互查,保证日清日结,确保帐、册、物三符合,如在工作中发生特殊情况,如房屋建筑有危险、雨天漏水、商品被盗等,应及时向领导汇报,以便采取果断方法,合理解决。
7)仓库管理员对待任何前来提货的客户要礼貌待人,热情周到、主动,避免发生不必要的矛盾,语言和气,做好安全发货,配合工地的工作开展,顺利生产。
8)作业流程图
回复
jetmee
2009年03月09日 13:48:52
9楼
这是我干的一个工地的体会,只是想和洁净空调行业的同行共勉。
也许有很多不合理的地方,请各位指出。
回复
jack1027
2009年03月09日 23:35:57
10楼
太艱深了還無法體會
要有這樣的體會還有段漫漫長路要走
我還只是個小小工程師
回复
chinalue
2009年03月09日 23:56:47
11楼
哎,很佩服楼主认真的态度。
和楼主一样,我在工程公司上班。
刚毕业的时候,我做很多事都很认真,执着于规范、图集上的东西,又追求进度,而在现实中一般的施工队能够做好其中的50%同时又不滞后进度已算不易,发生过一些不愉快的事情。
现在我总结了,最核心最关键的规范要求绝对不能降低和妥协,有些“宜”或“不宜”的东西看着办。
再有,工程很多东西都和“关系”有很大关联,很多报价、方案设计等等等等的合理性,都说不好,这和老板的个人想法以及甲方的预期投入有关系。
我前4年做施工,现在专做设计也2年了,不知道还能在这个行业呆多久,指不定哪天就真的去考公务员,在老家过上安静的旱涝保收生活。