洁净车间功能间和走道压差如何设计
humz213
humz213 Lv.3
2012年02月15日 11:17:47
只看楼主

我司(普通制药厂,产品为普药)目前设计的洁净车间其走道压力大于功能间的压力,而设计院设计的门均为往内(往功能间)开。上次GMP检查时,老师说应该是功能间压力大于走道压力,这样门才能自动关闭。我查了规范,除了特殊的药品要求房间为负压外其他的没有做要求。问大家设计中有要求功能间压力要大于走道压力吗?

2012年02月15日 16:32:05
2楼
自己顶一下
回复
afa0818
2012年02月16日 18:00:40
3楼
这个必须的,洁净度级别高的相对洁净度级别低级的相对压力要高,
回复
humz213
2012年02月17日 10:47:49
4楼
但是整个洁净区内洁净级别是一样的。
回复
lu.sq
2012年02月17日 21:57:38
5楼
以前我公司按国外客户的要求也采用功能间压力大于走廊,说是为了防止污染。但按GMP要求,特别是产生粉尘和挥发性气体,要求功能间相对相邻区域负压。现在我们改为功能间比走廊压力低。像你所说的门朝功能间内开,不管从消防要求,还是从门在工作中的受力来看均不好。
回复
koclic
2012年02月17日 23:41:45
6楼
门向内开,表示内房间压力大于外房间压力,这样才能关得死(想象一下),即表示功能间相对走廊正压。
通常无特殊要求的洁净室都是按正压梯度排布,即内区正压最高
回复
ann_haa
2012年02月18日 22:35:36
7楼
如果是洁净室,那房间的正压是起码要求,一般5~15Pa;风淋门设置符合工艺规范,疏散门符合消防规范
回复
sgmzm
2012年02月20日 11:24:20
8楼
不错 非常不错的 图纸 多谢楼主的无私
回复
donefanny
2012年02月20日 14:06:06
9楼
就算功能房与走道的洁净度是一样,但是还是会设计压差的,一般正压在5~15Pa!走道说白了是功能房与外界环境的一个隔离带!同意上上楼的意见!
回复
martin_cai
2012年02月21日 15:07:27
10楼
功能间产尘吗?你可以跟设计院沟通下是否考虑人流物流走向才这样设计的门。不然单纯从正压负压开关门的角度来说,门的开向是反了。
回复
humz213
2012年02月21日 16:28:06
11楼
功能间不产尘的,如果按方便开关门的话应该功能间的压力大于走道压力的,这种情况已经和设计院沟通过,但是不会改变设计。另说明一下:各个功能间对普通区绝对是正压,因为走道对普通区压力为35pa,走道对各个功能间压力在5-15pa之间。
回复

相关推荐

APP内打开