洁净空调设计中,送风量的计算采用冷负荷算出一个送风量,然后采用换气次数和房间体积相乘计算出一个送风量,两者比较取大的值,一般采用换气次数计算的风量远大于冷负荷计算出来的风量,然后根据送风量计算出相应的冷量等。这么计算出来的冷量远大于系统的冷负荷,也就是说空调的送如的冷量大于系统所需要的冷负荷,这样是不是会导致房间温度过低,达不到设计参数?请解释!谢谢
洁净空调设计中,送风量的计算采用冷负荷算出一个送风量,然后采用换气次数和房间体积相乘计算出一个送风量,两者比较取大的值,一般采用换气次数计算的风量远大于冷负荷计算出来的风量,然后根据送风量计算出相应的冷量等。这么计算出来的冷量远大于系统的冷负荷,也就是说空调的送如的冷量大于系统所需要的冷负荷,这样是不是会导致房间温度过低,达不到设计参数?请解释!谢谢
2楼
个人认为你的观点有错误滴。风系统中除了新风会影响总冷负荷,循环风量改变并不会改变系统负荷~或者说系统冷负荷是不变滴~建议:好好看看理论书籍~
回复
3楼
观点有误,LZ看书去
回复
4楼
根据换气次数计算出来的冷负荷比系统冷负荷大是肯定的,因为其中很大一部分冷负荷是新风冷负荷,你计算出来的多余的冷量只是被新风负荷抵消了,如果没有其他的原因,并不会造成房间温度过低。
回复
5楼
要看什么系统先.
本来想说说,后来发现太多了.自己看多一点方案.
FFU+AHU 系统,单独的PAU系统等
回复
6楼
洁净室啊?
挺复杂的,要看你们用的什么系统了。
一般洁净室的MAU只做维持正压及调节室内湿度使用,不做温度调节。
温度主要靠室内的干盘来调节。
回复
7楼
可怜的娃啊的,当初我也是一样迷茫,不过我现在明白了。呵呵
回复
8楼
房间的温度与送风量没有关系,受控于冷水阀门的开度
回复
9楼
无尘室有 庞大的排风系统 完全可以把 多余的冷空气排出去的 还有就是 冷冻水的控制阀门 不是 可以调节吗
回复
10楼
概念错了,去点点焓湿图就明白了
回复