本人接到1个质检局的P2实验室设计,面积约32平方,我现在设计主要房间为无菌微生物室和阳性对照室,其他为常规的一、二更衣记缓冲走道及准备间,跪求各位大大能指教下是否合理,能给与建议604665967

本人接到1个质检局的P2实验室设计,面积约32平方,我现在设计主要房间为无菌微生物室和阳性对照室,其他为常规的一、二更衣记缓冲走道及准备间,跪求各位大大能指教下是否合理,能给与建议604665967
免费打赏
zxfxxszwj
2012年08月19日 14:23:30
2楼
微生物室和阳性菌对照室不能共用更衣系统,也不能共用空调系统分,阳性对照区域高效过滤直排。
回复
wjzcq2006
2012年08月20日 13:28:57
3楼
恩,我现在是改用无菌室和致病菌室两个房间,因为主要是做食品检测,这样可以嘛
回复
afa0818
2012年08月23日 17:15:55
4楼
你搞清楚,P2是用来做哪方面的实验室?
空调系统可以共用,但P2就不能回风,必须直接排了,有的排风还加过滤处理!!
其实P2实验室重点还是在平面布局要合理!!