向诸位前辈,同仁请教: 洁净室的风量计算中, 公式:送风量=维持正压的风量+回风量(或者排风量)。按照《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008中规定,10万级的洁净室送风量按10~15次/h的换气次数计算。那么,我按15次/h的换气次数计算出来的这个风量,是上面公式中的 回风量(或者排风量),还是 送风量呢?之所以有这个问题,我是考虑:洁净室的换气的多少,是以从这个房间排出多少风量为准,还是以送进这个房间多少风量为准?
向诸位前辈,同仁请教:
洁净室的风量计算中, 公式:送风量=维持正压的风量+回风量(或者排风量)。
按照《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008中规定,10万级的洁净室送风量按10~15次/h的换气次数计算。
那么,我按15次/h的换气次数计算出来的这个风量,是上面公式中的 回风量(或者排风量),还是 送风量呢?
之所以有这个问题,我是考虑:洁净室的换气的多少,是以从这个房间排出多少风量为准,还是以送进这个房间多少风量为准?
求教了,望各位多多指点!
2楼
换气次数是以送风的风量计算,排风、回风的多少,只影响室内的风量平衡
回复
3楼
唤起次数求出的事总的送风量,回风还有排风用来调节室内外压差!
回复
4楼
感谢两位的指导:call: :call:
了解了:lol
回复
5楼
送风量=房间体积x换气次数
回复
6楼
其实要算三个风量的。
1.送风量=房间体积x换气次数。
2.去除负荷所需的风量
3.去除灰尘所需的风量
上述那个大选那个
回复
7楼
嗯,对,按规范是这样算。:victory:
回复
8楼
送风量=维持正压的风量+回风量(或者排风量)。
反正这个公式写的不是那么好理解,不知道是谁发明的
6楼正解,不过一般洁净空调的送风量已经很大了,应该不用和去灰尘和符合的风量比较了
回复
9楼
《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008中规定,10万级的洁净室送风量按10~15次/h的换气次数计算。
那么,我按15次/h的换气次数计算出来的这个风量,是上面公式中的 回风量(或者排风量),还是 送风量呢?
那条文不是已经告诉你是送风量了吗?
呵呵,
规范说:这个动物是抓老鼠的猫,
而你问的问题是:规范里说的动物到底是猫还是狗……
回复
10楼
楼上说的挺有道理的,明明是送风量了,所以就不要再对公示抱有迟疑的态度了
回复
11楼
hao wenti ,xiexiea wo zai deng daan
回复