洁净室内湿度要求低,一定要用转轮除湿机吗?
wshtd
wshtd Lv.7
2011年11月28日 13:11:39
只看楼主

一个净化工程项目,面积不大,只有180方,高度2.6M,温度要求23-25,湿度30%-35%,我设计的是用两段制冷,中间加转轮除湿机,这是很稳妥的方案。但造价太高,大家有没有好的建议?

一个 净化工程项目,面积不大,只有180方,高度2.6M,温度要求23-25,湿度30%-35%,我设计的是用两段制冷,中间加转轮除湿机,这是很稳妥的方案。但造价太高,大家有没有好的建议?
wshtd
2011年11月28日 13:12:12
2楼
补充一下,项目在杭州。
回复
crazy_123456
2011年11月29日 08:47:42
3楼
降低湿度办法还可以比较下冷冻除湿之类啊,多比较才有最经济方案~
回复
zhuhanping
2011年11月29日 13:47:58
4楼
两级表冷或者把制冷量设计大一点,再配个电加热,可以的
回复
fannice520
2011年11月30日 11:52:00
5楼
倒,你要多点的温度才能除下来,这样的秘须要用转轮了
回复
pangufantian
2011年12月01日 14:14:01
6楼
要是用表冷除湿 需要将温度降至8.5度左右,这就要看你的空调系统事常温系统还是低温系统,如果是低温系统可以考虑表冷除湿。
如果是常温空调系统及空调水温7~12度,需要考虑单独配直膨表冷段,配合原有水盘管进行除湿。
或者使用转轮除湿
回复
xiaofu4306
2011年12月02日 08:25:26
7楼
可以考虑在室内放置除湿机,单独对湿度进行控制
回复
奔走的萝卜
2011年12月02日 18:20:58
8楼
湿度这么低,一般空调水根本除不下来,单独除湿比较经济
回复
haoxing521
2012年05月23日 10:32:19
9楼
一般来说,湿度要求40%一下都用转轮除湿。我是做转轮除湿的。其实转轮在运行的时候,能耗会比冷冻除湿少一点。如果你有什么要了解的可以联系我。而且有些国产的转轮也挺便宜的。
回复
xph19800523
2012年05月23日 13:11:14
10楼
那要看空气状态的区别,你要求的空气状态我采用直接蒸发除湿、转轮除湿分别计算过,转轮大约耗电112KW,直接蒸发要处理空气达到-5度,然后再热一共耗电要154KW,而且要考虑融霜。
转轮比蒸发制冷除湿好。
若温度24~26度,湿度40% ,则通过制冷除湿(蒸发温度2~3度)就可以满足。
回复
dsn1978
2012年09月23日 23:17:49
11楼
湿度30%-35% 得用转轮了
回复