如下图所示,洁净室有些刺激性气味,办公室当然希望无气味了,求办公室的便宜有效的通风方案?1、若办公室单纯排风,洁净室气味肯定会泄露进去。2、若办公室又补又排,一种情况是:排多补少和排=补,因为洁净室是正压,洁净室气味还是泄露进去。二种情况是:补多排少,办公 室变成正压,当正压大到一定程度的时候,倒灌洁净室,污染洁净室。3、中间做一道隔离墙,墙内保持负压,成本好像高了点,加上更加耗能。。
如下图所示,洁净室有些刺激性气味,办公室当然希望无气味了,求办公室的便宜有效的通风方案?
1、若办公室单纯排风,洁净室气味肯定会泄露进去。
2、若办公室又补又排,一种情况是:排多补少和排=补,因为洁净室是正压,洁净室气味还是泄露进去。二种情况是:补多排少,办公 室变成正压,当正压大到一定程度的时候,倒灌洁净室,污染洁净室。
3、中间做一道隔离墙,墙内保持负压,成本好像高了点,加上更加耗能。。
2楼
普通办公室和洁净区之间加缓冲间.
回复
3楼
缓冲间里面是否要加排风,变成负压?
回复
4楼
缓冲间排风,缓冲对洁净区负压,对办公室也是负压
回复
5楼
感谢楼上几位兄弟的解答,学习了。我也遇到过这样的疑惑。
回复
6楼
在普通办公室和洁净区之间加一缓冲间。
回复
7楼
这方法不错 学习了
回复
8楼
学习了。
另外,办公室也做成洁净区,相对正压也行吧,还有我想看看全景图。如果人是由洁净车间进入办公室,那办公室也要做成洁净区吧。 多少级的洁净区啊? 更衣在哪里?
回复
9楼
看来也这有这个方法,只是这个方法的造价不便宜,呵呵
回复
10楼
缓冲间做多大合适呢?
回复
11楼
平面布置有问题。洁净工作室不能直接对外。进入净化区需要通过人、物流(缓冲)。平面布置上的缺陷,通过HVAC来弥补,本身就是本末倒置
回复